ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

20.05.2014 в 16:30:41

а зачем давление? если он не работает..

0
Елена80
Елена80
Новичок

Регистрация: 20.05.2014

Москва

Сообщений: 7

20.05.2014 в 16:32:30

ribakow.fthj написал : а зачем давление? если он не работает..

ну он вообще то работает, воду греет

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

20.05.2014 в 16:33:41

Наверно когда вода грееца-тогда и давление растёт..

0
Елена80
Елена80
Новичок

Регистрация: 20.05.2014

Москва

Сообщений: 7

20.05.2014 в 16:36:20

ribakow.fthj написал : Наверно когда вода грееца-тогда и давление растёт..

А когда не греется давление падает и наступает момент когда котел отключается, а так не должно быть. Насколько я понимаю

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

20.05.2014 в 16:42:53

Елена80 написал : А когда не греется давление падает и наступает момент когда котел отключается, а так не должно быть. Насколько я понимаю

Проверьте бачок расширительный - может он сдулся? Или мембрана прохудилась? Он внутри котла находится. Заводское давление в нем 1 атм. Проверьте - как щас?

0
Елена80
Елена80
Новичок

Регистрация: 20.05.2014

Москва

Сообщений: 7

20.05.2014 в 16:50:30

Vladimir_Vas написал : Проверьте бачок расширительный - может он сдулся? Или мембрана прохудилась? Он внутри котла находится. Заводское давление в нем 1 атм. Проверьте - как щас?

Я сейчас сама в него не полезу. Муж приедет покажу ему ваши советы, он сам посмотрит. Я даже не представляю можно ли его как то открывать и как это сделать:-)

0
Vladimir_Vas
Vladimir_Vas
Эксперт

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

20.05.2014 в 17:01:02

Елена80 написал : Я даже не представляю можно ли его как то открывать и как это сделать:-)

По книжке, конечно. Панели декоративные конешно снимать надо - отвертки нужны, манометр хотя бы от легковушки или в насосе автомобильном. Чаще всего ниппель накачки там стандартный - как на колесах машины. Можно и не разбирая определить: если при низком давлении вы медленно и плавно открываете подпитку системы от водопровода, а давление в контуре отопления растет не плавно, а ступенькой - то расширительный бак сдут. Или в нем мембрана кончилась.

0
OlegCh
OlegCh
Местный

Регистрация: 04.04.2006

Москва

Сообщений: 560

20.05.2014 в 17:01:34

Vladimir_Vas написал : Проверьте бачок расширительный - может он сдулся? Или мембрана прохудилась?

Если давление в системе довести до нормального, то неважно, сдулся он или прохудилась мембрана - пока из бачка не польется через какую-то дырку, давление не упадет. Раз оно падает, то явно где-то течь в системе. Возможно просто вытекающая жидкость быстрее испаряется, чем натекает лужа, поэтому и не видно, где течет.

0

Опыт это то, что мы получаем вместо того, что хотели...

Елена80
Елена80
Новичок

Регистрация: 20.05.2014

Москва

Сообщений: 7

20.05.2014 в 17:08:11

OlegCh Т.е может вытекать по одной капле, ну например, в 10 минути при этом такбыстро падает давление? Видимо Вы правы. Потрогала сейчас трубу из которой текло, она мокрая и рядом совсем чуть чуть воды, прямо несколько капель

0
касимов
касимов
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

20.05.2014 в 18:26:51

Елена80 написал : рядом совсем чуть чуть воды, прямо несколько капель

Этого хватит ,чтобы давление упало.

Елена80 написал : Муж приедет

Не кормите,пока не подтянет. пыс.Все батареи пусть протягивает,они все прослаблены.Не сомневайтесь.Так было и будет.

0
Елена80
Елена80
Новичок

Регистрация: 20.05.2014

Москва

Сообщений: 7

20.05.2014 в 20:07:37

касимов Эх... уже покормила))) спасибо, подтянем все. Проблема действительно решилась

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.