SVKan написал :
А кто Вам сказал, что принципиальная схема автомата соответствует начинке? Принципиальная схема на то и принципиальная, что рисует схематично общепринятыми обозначениями.
На принципиальной схеме нарисуют неподлвижный контакт сверху, а по факту сделают снизу...
Посему принципиальная схема на автомате ну никак не может быть руководством к действию.
SVKan, а нам совсем не нужно проверять соответствие. Это Вы уже явную пургу погнали. :-)
"принципиальная схема на автомате ну никак не может быть руководством к действию" - красиво! Но возникает вопрос - Вы вообще на монтаже давно? Как Вы себе представляете электромонтажные работы - перед монтажом любого изделия и узла производится его разборка с выяснением, а не с3,141592здели ли производители в части присоединительной схемы? Типа, паспортов на наш контрафакт все равно не бывает, мы тут посовещались, поразбирали и вот - нате, госпожа инспектор - такова рекомендация ABB. Кино и немцы. :-)
SVKan написал :
Проект дело другое. Как в проекте к щитку нарисуют так и надо делать. Нарисуют ввод снизу а выходы сверху значит так тому и быть. Если кому не нравится, может потребовать от проектировщика переделать проект.
А что касается принципиальной схемы того автомата, от которого приведена начинка.
Ну найдите неподвижный контакт на схеме нарисованной на морде:
Не, SVKan, к рассмотрению более сложных случаев мы перейдем позже. У Вас были проблемы с ABB - гребенка снизу все карты спутала - вот по тем схемам сначала и поговорим.
SVKan написал :
Паспортов на них не существует в природе...
Контрафакт ставить завязываем. Поставщик (легальный) обязан предоставить Вам и русскую инструкцию, и схему присоединительную... Хоть закон о защите прав потребителей почитайте, если уж на работу с поставщиками времени не остается. Вообще у меня ощущение, что Вы работаете с базара - не электромонтажная продукция, а некая загадка природы, требующая перед монтажом разборки и вытряхивания тараканов.
SVKan написал :
Посему с какой стороны присоединять вводы, а с какой выводы, должен решить проектировщик/потребитель. Как у него принято, так пусть и делает.
Требования соблюдать принципиальные схемы электроустановок отменить нельзя. Проектировщик рисует ввод к неподвижному, потребитель присоединяет ввод по схеме.