12.01.2013 в 23:04:16
Антонка, Все нормально, и смотрится хорошо. Они же в боксике, стало быть разницы нет где ввод и где выход. В уличных щитках учета ввод и выход все снизу и ничего, ведь!
12.01.2013 в 23:10:30
Антонка написал : на мой взгляд,
Принято в групповых щитах заводить питание единообразно,что бы не гадать ,но перед вмешательством всё равно проверять наличие напряжения.Если я правильно трактую разводку в щите - Вы правильно всё запланировали
И это пройдёт ...
13.01.2013 в 13:51:16
Антонка написал : Уважаемые форумчане! Вот мой этажный щит. На фото №1 - "как было".
Пришло время менять проводку с автоматикой и устанавливать УЗО. На фото №2 устанавливаемый вводной АВ 2P и УЗО.
Всё это хозяйство, на мой взгляд, гораздо удобнее подключить (подвести питание к автоматическому выключателю) снизу (см. фото №2). Что не вяжется с правилами (этикетом) электриков. Вообще сторонник делать всё по-правилам, особенно, если это прописано в нормах... В общем не могу для себя решить - или гребенку переставить вниз и изголяться - моножилы 10 мм2 закидывать наверх АВ, потом от УЗО тянуть их вниз или плюнуть на правила электриков, оставить (как удобно подключить) и повесить предупреждающую бирку на питающие жилы?
У профессиональных серий (про другие точно не скажу) что ABB, что Шнайдер что Легран подключение и снизу и сверху. Это прописано в спеках. У вас ABB серии S200 там не даром двойной контакт с обоих сторон - можно и шину подключать (и сверху и снизу) и запитывать отдельным кабелем - причём что удобно не требуется терминал специальный как у Шнайдера или леграна. У леграна в DX серии дополнительно сдвоенный контакт только снизу - под шину - тоесть там например объединять автоматы шиной можно только понизу если не использовать спец терминал для запитки. Если по верху то запитывать через терминал специальный. ABB 200-й серии в этом отношении удобнее.
Подключать можно и снизу и сверху если разрешает РЭ на автоматы. Запрета явного на подключение снизу нет.
13.01.2013 в 15:09:27
Антонка, для очистки совести нарисуйте не клеммах АВ и УЗО стрелки, указывающие направление передачи э/энергии (красную и синюю) и не "парьтесь".
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
13.01.2013 в 15:35:08
Slawa написал : SVKan, а нам совсем не нужно проверять соответствие. Это Вы уже явную пургу погнали. :-) "принципиальная схема на автомате ну никак не может быть руководством к действию" - красиво! Но возникает вопрос - Вы вообще на монтаже давно? Как Вы себе представляете электромонтажные работы - перед монтажом любого изделия и узла производится его разборка с выяснением, а не с3,141592здели ли производители в части присоединительной схемы? Типа, паспортов на наш контрафакт все равно не бывает, мы тут посовещались, поразбирали и вот - нате, госпожа инспектор - такова рекомендация ABB. Кино и немцы. :-)
Сборка щитов осуществляется только по монтажной схеме прилагаемой к проекту, а с однолинейкой производится только сверка при присоединении нагрузок.
13.01.2013 в 17:24:13
Kamikaze написал : Антонка, для очистки совести нарисуйте не клеммах АВ и УЗО стрелки, указывающие направление передачи э/энергии (красную и синюю) и не "парьтесь".
Кстати,да. У меня так сделано в ГРЩ в загородном доме. Там стоят автоматы 240 серии ABB старые ещё с контактом под форк гребёнку. Ввод в 3P сделан снизу - а сверху 3P форк шиной разведено на однополюсные с которых нагрузки подклены снизу И на самом боксе стрелки "внутрь" нарисованы на вводном снизу и далее стрелки на выводных "наружу" хотя там ошибится трудно и так видно по положению шины.
13.01.2013 в 19:22:07
DED@ПВО, serj12, VadimVB, Kamikaze, спасибо за помощь!
Kamikaze написал : Антонка, для очистки совести нарисуйте не клеммах АВ и УЗО стрелки, указывающие направление передачи э/энергии (красную и синюю) и не "парьтесь".
Хорошо, сделаю!
14.01.2013 в 12:45:54
На фото 1 видим маркировку производителя для ввода снизу. На фото 2 видим, что фаза пройдя через трансформатор в нулевом полюсе возвращается на ТР и выходит на подвижный контакт. На фото 3 видим, что подключение шин предусмотрено с двух сторон. Ну и как его правильно подключить? :)
14.01.2013 в 13:08:58
Если есть инструкция со схемой включения - а это рекомендация производителя, тогда согласно неё и подключать. Если оно электронное, то только так. А вот если оно простое электромеханическое, тогда ему всеравно. Жаль не видно другой стороны, что там стоит.
14.01.2013 в 13:52:10
MAVr 34 написал : ...А вот если оно простое электромеханическое...
Оно электромеханическое.
14.01.2013 в 14:09:57
Тогда ему всеравно с какой стороны будет ввод напряжения. Можете собрать схему и проверить кнопкой тест или (и) лампой накаливания. Единственное, смущают цифры, вроде как не по производителю... зато по "нашему феншую";)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу