11.01.2010 в 22:45:25
вот посмотрите на мой щиток, что тут нужно сделать? и вообще нормальный ли он у меня?
11.01.2010 в 22:53:13
zybr121 написал : вот посмотрите на мой щиток, что тут нужно сделать?
для начала написать какой автомат что отключает.
11.01.2010 в 23:15:50
Изоляция скруток какая некрасивая))). Хочется верить, что они там не простые скрутки. Если все же ДА, то стоит изменить ситуацию.
12.01.2010 в 19:39:09
я если честно не знаю какой автомат что выключает, и как поменять ситуацию?
12.01.2010 в 20:03:50
zybr121 написал : не знаю какой автомат что выключает,
могу предположить: 1.63А-общий 2.дифф 25А 30мА-розетки кухни 3.40А-плита 4.25А-розетки комнат 5.16А-освещение а вы сами пощелкайте автоматами и если что откорректируйте моё предположение
12.01.2010 в 21:52:32
посщелкать нет возможности т.к. лампочек нет в квартире вообще, по поводу электроплиты можете ошибаться, в квартире газовая плита предусмотрена! Но постараюсь разобраться что куда...
13.01.2010 в 09:37:54
глядя на щит,неверится что новострой и вопросы
sergey_sav написал : А нафига? У нас все новостройки шабашники строят?
я думаю отпадают
zybr121 написал : в квартире газовая плита предусмотрена
по щиту- дом с эл.плитами,с газом вам такую мощность ни кто не даст ввод на 63А. только проводка хлипкая
13.01.2010 в 11:17:14
Ф0 написал : глядя на щит,неверится что новострой и вопросы
В этом случае соглашусь... но это вовсе не означает,что все новостои в фтопку...
Ф0 написал : Новостройка - переделывать всё, включая щит.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.01.2010 в 22:05:10
Увидел в теме интересный момент: автоматы на розетки рекомендуют 25А - почему? Стандартные розетки ведь расчитаны на ток 10-16А и автомат должен выбираться по наименее "слабому звену".
15.01.2010 в 22:25:58
AlekseyM написал : Увидел в теме интересный момент: автоматы на розетки рекомендуют 25А - почему?
кто рекомендует?
15.01.2010 в 22:54:13
На форуме. И у Вас, 4Серый, в сообщении предположение, что 25А на розетки. Просто по теме здесь минимум требуется замена автоматов. Я не прав?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.