Аватар пользователя
Diska

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

12.01.2010 в 09:46:47

Господа знаю что случилось, но не знаю что с этим делать? Вызвала меня женщина, жалуется что у нее выбивает автоматические пробки, причем не сразу а через какое то время, нагрузка тут не причем. Седит фаза на "0" , определил просто когда выкрутил нулевую пробку Сунулся тестером до пробки и после, 220 в. Но самое стремное то, что горе электрики все замуровали в стены, а тетка уже сделала ремонт. квартира двушка, во всей квартире всего две распаясных коробки, и те в коредоре, остальные замурованы. Но самый шок был когда увидел розетку на кухне, которую вообще не вскрыть, ее обложили плиткой осталось только отверстие что бы можно было вставить вилку, на мой вопрос, а если надо будет заменить розетку, что будете делать, ответ бональный, не знаю. еще при вскрытии одной из розеток заметил что к розетки подходит медь, а от пробок до распаячных коробок и в самих каробках алюминий, то есть где то в стене замуровано соединение медь/алюминий Короче пипеццц, что делать и с чего начять не знаю. И еще один момент, недопонимаю, при выключеной нулевой пробке , индикатор в розетке показывает наличие двух фаз, а когда включаещь, появляется нуль, но фаза начинает мерцать (лампочка на индикаторной отвертке) тестер в розетке показавает просадку напряжения до 200 В. До меня приходил другой электрик, развел руками и сказал что у нее украли ноль. что скажите по этому поводу?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24833

12.01.2010 в 09:53:27

Diska написал : что скажите по этому поводу?

Прямая дорога к открытой проводке в пластиковых кабель-каналах... :(

0
Аватар пользователя
CHATsky

Местный

Регистрация: 28.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 630

12.01.2010 в 10:03:15

Выключить все потребители в квартире, выключить "нулевую" пробку и проверить фазу в розетках ещё раз. Если "две фазы" на потребителях после этого не исчезнут, то такой косяк можно лечить либо открытой проводкой в кабель-каналах, либо искать скрытые монтажные коробки и разбираться в них (под это есть специальные девайсы для обнаружения скрытой проводки).

0
Аватар пользователя
Diska

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

12.01.2010 в 10:08:03

ВТБ! написал : Прямая дорога к открытой проводке в пластиковых кабель-каналах...

а ты бы хотел при ремонте в квартире, где даже сделан двух уровневый потолок, чтоб тебе забомбили кабельканалы

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

12.01.2010 в 10:17:48

Diska написал : ты бы хотел при ремонте в квартире, где даже сделан двух уровневый потолок, чтоб тебе забомбили кабельканалы

Конечно нет, поэтому прямая дорога к раздалбыванию и перекладке всей проводки. Выйдет чуть дороже, зато намного лучше. :)

0
Аватар пользователя
Diska

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

12.01.2010 в 10:24:32

самое смешное, что все работает, холодильник , стиралка, и даже ломпочки не перегорают

0
Аватар пользователя
CHATsky

Местный

Регистрация: 28.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 630

12.01.2010 в 10:26:20

Врятли придётся раздалбывать всю проводку .... Скорее всего достаточно найти замурованные коробки и разобраться в них.

0
Аватар пользователя
CHATsky

Местный

Регистрация: 28.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 630

12.01.2010 в 10:27:30

Diska написал :

А с чего бы чему-то перегорать, если фаза там только одна. Или ты где-то там 380В намерил тестером?

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

12.01.2010 в 10:50:13

Маленький вопрос - счетчик в квартире или на лестничной площадке?

0
Аватар пользователя
Diska

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

12.01.2010 в 10:51:12

да это понятно, но хоть лампочки то мерцать должны?

0
Аватар пользователя
Diska

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

12.01.2010 в 11:03:38

AlexMax написал : Маленький вопрос - счетчик в квартире или на лестничной площадке?

Тут тоже налеплено На площадке стоит рубильник с тего идет на счетчик в квартиру, с счетчика на пробки, с пробок снова уходит в подъезд в щит на автоматы, а от туда уже в квартиру. Я хочу начать разбираться от сюда, эта тема мне сразу не понравилась

0
Аватар пользователя
AlexMax

Местный

Регистрация: 08.07.2009

Луганск

Сообщений: 4583

12.01.2010 в 11:14:45

Дело в том, что если пробки стоят ПОСЛЕ счетчика, пи отключенном нуле у Вас будет 2 фазы (точнее, не так - фаза одна, но через кондер звониться на ноль), поскольку в нем стоит кондер, дающий такую картину. ИМХО - сначала наведите порядок на вводе, потом уже лезьте в квартиру. такие лабиринты (причем, сильноточные) не есть хорошо.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24833

12.01.2010 в 11:22:16

Diska написал : а ты бы хотел при ремонте в квартире, где даже сделан двух уровневый потолок, чтоб тебе забомбили кабельканалы

Альтернатива - "разбомбить" весь этот ремонт.

0
Аватар пользователя
Diska

Местный

Регистрация: 02.11.2009

Великий Новгород

Сообщений: 186

12.01.2010 в 11:44:17

AlexMax написал : сначала наведите порядок на вводе, потом уже лезьте в квартиру. такие лабиринты (причем, сильноточные) не есть хорошо.

Абсолютно согласен, по отрываю к чертям собачим, всю эту хрень, в этажном щитке остывлю рубильник, от него приведу в хату горантированный ноль и фазу, а в квартире забабахаю нормальный щиток, а там посмотрим, тем болие что тетка всеравно хотела поменять счетчик

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

12.01.2010 в 13:23:01

Diska написал : в этажном щитке остывлю рубильник, от него приведу в хату горантированный ноль и фазу, а в квартире забабахаю нормальный щиток

Очень правильное решение.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.