12.01.2010 в 09:46:47
Господа знаю что случилось, но не знаю что с этим делать? Вызвала меня женщина, жалуется что у нее выбивает автоматические пробки, причем не сразу а через какое то время, нагрузка тут не причем. Седит фаза на "0" , определил просто когда выкрутил нулевую пробку Сунулся тестером до пробки и после, 220 в. Но самое стремное то, что горе электрики все замуровали в стены, а тетка уже сделала ремонт. квартира двушка, во всей квартире всего две распаясных коробки, и те в коредоре, остальные замурованы. Но самый шок был когда увидел розетку на кухне, которую вообще не вскрыть, ее обложили плиткой осталось только отверстие что бы можно было вставить вилку, на мой вопрос, а если надо будет заменить розетку, что будете делать, ответ бональный, не знаю. еще при вскрытии одной из розеток заметил что к розетки подходит медь, а от пробок до распаячных коробок и в самих каробках алюминий, то есть где то в стене замуровано соединение медь/алюминий Короче пипеццц, что делать и с чего начять не знаю. И еще один момент, недопонимаю, при выключеной нулевой пробке , индикатор в розетке показывает наличие двух фаз, а когда включаещь, появляется нуль, но фаза начинает мерцать (лампочка на индикаторной отвертке) тестер в розетке показавает просадку напряжения до 200 В. До меня приходил другой электрик, развел руками и сказал что у нее украли ноль. что скажите по этому поводу?
12.01.2010 в 09:53:27
Diska написал : что скажите по этому поводу?
Прямая дорога к открытой проводке в пластиковых кабель-каналах... :(
12.01.2010 в 10:03:15
Выключить все потребители в квартире, выключить "нулевую" пробку и проверить фазу в розетках ещё раз. Если "две фазы" на потребителях после этого не исчезнут, то такой косяк можно лечить либо открытой проводкой в кабель-каналах, либо искать скрытые монтажные коробки и разбираться в них (под это есть специальные девайсы для обнаружения скрытой проводки).
12.01.2010 в 10:08:03
ВТБ! написал : Прямая дорога к открытой проводке в пластиковых кабель-каналах...
а ты бы хотел при ремонте в квартире, где даже сделан двух уровневый потолок, чтоб тебе забомбили кабельканалы
12.01.2010 в 10:17:48
Diska написал : ты бы хотел при ремонте в квартире, где даже сделан двух уровневый потолок, чтоб тебе забомбили кабельканалы
Конечно нет, поэтому прямая дорога к раздалбыванию и перекладке всей проводки. Выйдет чуть дороже, зато намного лучше. :)
12.01.2010 в 10:24:32
самое смешное, что все работает, холодильник , стиралка, и даже ломпочки не перегорают
12.01.2010 в 10:26:20
Врятли придётся раздалбывать всю проводку .... Скорее всего достаточно найти замурованные коробки и разобраться в них.
12.01.2010 в 10:27:30
Diska написал :
А с чего бы чему-то перегорать, если фаза там только одна. Или ты где-то там 380В намерил тестером?
12.01.2010 в 10:50:13
Маленький вопрос - счетчик в квартире или на лестничной площадке?
12.01.2010 в 10:51:12
да это понятно, но хоть лампочки то мерцать должны?
12.01.2010 в 11:03:38
AlexMax написал : Маленький вопрос - счетчик в квартире или на лестничной площадке?
Тут тоже налеплено На площадке стоит рубильник с тего идет на счетчик в квартиру, с счетчика на пробки, с пробок снова уходит в подъезд в щит на автоматы, а от туда уже в квартиру. Я хочу начать разбираться от сюда, эта тема мне сразу не понравилась
12.01.2010 в 11:14:45
Дело в том, что если пробки стоят ПОСЛЕ счетчика, пи отключенном нуле у Вас будет 2 фазы (точнее, не так - фаза одна, но через кондер звониться на ноль), поскольку в нем стоит кондер, дающий такую картину. ИМХО - сначала наведите порядок на вводе, потом уже лезьте в квартиру. такие лабиринты (причем, сильноточные) не есть хорошо.
12.01.2010 в 11:22:16
Diska написал : а ты бы хотел при ремонте в квартире, где даже сделан двух уровневый потолок, чтоб тебе забомбили кабельканалы
Альтернатива - "разбомбить" весь этот ремонт.
12.01.2010 в 11:44:17
AlexMax написал : сначала наведите порядок на вводе, потом уже лезьте в квартиру. такие лабиринты (причем, сильноточные) не есть хорошо.
Абсолютно согласен, по отрываю к чертям собачим, всю эту хрень, в этажном щитке остывлю рубильник, от него приведу в хату горантированный ноль и фазу, а в квартире забабахаю нормальный щиток, а там посмотрим, тем болие что тетка всеравно хотела поменять счетчик
12.01.2010 в 13:23:01
Diska написал : в этажном щитке остывлю рубильник, от него приведу в хату горантированный ноль и фазу, а в квартире забабахаю нормальный щиток
Очень правильное решение.