13.01.2010 в 17:07:27
Diska написал : Начну с того
поменять пробки на 2Р АВ!
13.01.2010 в 17:09:17
аматор1 написал : первым вашим шагом должно было быть - замена пробок на 2Р или 1P/N-сквозняком
Вот мой первый шаг
Diska написал : На площадке стоит рубильник с тего идет на счетчик в квартиру, с счетчика на пробки, с пробок снова уходит в подъезд в щит на автоматы, а от туда уже в квартиру. Я хочу начать разбираться от сюда, эта тема мне сразу не понравилась
аматор1 написал : первым вашим шагом должно было быть - замена пробок на 2Р или 1P/N-сквозняком
13.01.2010 в 17:09:53
Diska написал : до меня к ней приходили два электрика, наговорили всякой фигни, ничего не сделали.
видать тётка со стоимостью работы не согласна...
Diska написал :
- добавила что ее недавно затопили, + розетка перестала работать
если это произошло после потопа - 100% в скрутке дело, возможно даже Ал+Ку Вывод: ламать там всё к чёртовой матери и приводит к нормальному состоянию с внутреквартирным щитком:scare , а то что за удавские петли с площадки в квартиру потом обратно туда и обратно сюда, ИМХО тётка неадекватный клиент:o
13.01.2010 в 17:16:22
Где то я там писал, не нашел, ну да ладно, еще раз напишу. Пробки-нафиг Старые автоматы в этажном щите, еще при Царе установленные- нафиг Смонтирую окуратнинький щиточик в хате автоматики счетчик на дин-реечку. Вот только рубильник на площадке придется оставить
13.01.2010 в 17:21:03
Diska написал : Пробки-нафиг Старые автоматы в этажном щите, еще при Царе установленные- нафиг
шото я не доганяю, рубильник на площадке, потом в квартиру на счётчик/пробки, потом обратно на площадку на старые автоматы, потом с них в квартиру - шо за порнография:swoon
это что за строение такое - барак?
13.01.2010 в 17:38:56
аматор1 написал : шото я не доганяю, рубильник на площадке, потом в квартиру на счётчик/пробки, потом обратно на площадку на старые автоматы, потом с них в квартиру - шо за порнография
это что за строение такое - барак?
Сам в шоке, а вообще обычная старая керпичная 5ти этажка. Видемо токим образом перенесли счетчик в хату. Тетка действительно странная, всю жизнь прожила одна, мужика в доме не было, а приходили всякие бракоделы. Про крутую розетку на кухне под плиткой я уже написал, про аллюм/медь я тоже написал. и еще куча всекоко Г, даже не хочу расписывать
13.01.2010 в 17:41:37
Diska написал : Тетка действительно странная
ИМХО лучше не связываться, тем более
Diska написал : всю жизнь прожила одна, мужика в доме не было
Diska написал : а приходили всякие
...........
13.01.2010 в 17:47:25
Юмор, это конечно хорошо, но поздняк метаться, я материалы уже закупил, да и тетку жалко. Вопрос тонкий подходить к нему надо так же. придет очередной балбес, всю хату перфычем разнесет, а потом скажет ОЙ дело было не в этом. Вот по этому чтоб так не получилось, я и советуюсь с вами. В данном вопросе очень много ньюансов.
13.01.2010 в 17:48:09
А ломать не строить
13.01.2010 в 17:48:44
Diska написал : Вот только рубильник на площадке придется оставить
а под каким автоматом будет вводной провод?
13.01.2010 в 17:50:25
Вот хорошо бы искалку электричества преобрести для таких случаев, а она зараза денег стоит, а случаи такие редкие, так что пока только облизываюсь
13.01.2010 в 17:51:54
юра Т написал : а под каким автоматом будет вводной провод?
ставля 25А, у нее алюминий 4ка идет
13.01.2010 в 19:19:07
Diska написал : выбивает автоматические пробки
Какой номинал у пробок-то? И откуда вывод, что нагрузка не при чём?!? Обычно при перегрузке и вышибает, и как раз не сразу. А сейчас номинал увеличишь и точно всем скруткам хана придёт. Попадёт тетка на долбёжку. Я б не связывался с таким клиентом - яркая иллюстрация "скупой платит дважды".
13.01.2010 в 19:28:43
аматор1 написал : это что за строение такое - барак?
Бардак :p
*Pasha* написал : Я б не связывался с таким клиентом - яркая иллюстрация "скупой платит дважды".
Ну, автору темы наверняка виднее, скупа клиентка или просто далека от электрики.
13.01.2010 в 20:55:29
Сообщение от Diska.
И вообще было 9ть часов вечера, я устал, короче по бырому проскочил, сделал выводы,(некоторые в процессе обсуждения на форуме оказались не правильными) Вот в субботу к ней пойду уже конкретно делать. Начну с того что заведу в квартиру горантированное питалово, а дальше по ходу буду разбираться.
Сообщение для Diska. В посте № 26 я вас не прикалывал. Визуальная диагностика по времени ничто, по сравнению с визуальной глубиной анализа данного объекта. Ваши вопросы и ваши сомнения к форуму (некоторые в процессе обсуждения на форуме оказались не правильными), если вы действительно вошли в эту работу то побольше фотографий (поверьте вам это надо).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу