17.01.2010 в 21:40:38
Здравствуйте люди.
Такая ситуация.
Новостройка 17 этажей. Квартира на 14. Стояк горячей воды полипропилен внешний диаметр 35 мм от него отходят два отвода, друг над другом и между ними на стояке заужение 25 мм диаметр, на полотенцесушитель диаметром 35 на обоих отводах установлены краны.Эти отводы идут горизонтально примерно пол метра и потом они поднимаются по диагонали примерно на 1.2 метр и входят в М-образный полотенцесушитель Сунержа. Все это сделано диаметром 35 мм ( я так думаю это 1") На верхнем подводе установлен кран маевского, но не в самом верху, а примерно по середине. Куда идет вода в стояка я не знаю вверх или вниз (подскажите как определить)
Скажите, пожалуйста, будет ли работать такая схема?
Спасибо за ответ.
Извините за схему, с работы пишу
17.01.2010 в 22:59:52
Sashka1982 написал : кран маевского, но не в самом верху, а примерно по середине.
бесполезно. греть то будет. только воздух выпускать надо будет через верхнюю американку.
Sashka1982 написал : Куда идет вода в стояка я не знаю вверх или вниз (подскажите как определить)
не важно
Sashka1982 написал : заужение 25 мм
не обязательно.а если подача нижняя даже вредно. вода все равно будет заходить в верхний отвод.
18.01.2010 в 13:47:49
Спасибо за ответ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.