Шнейдер
Шнейдер
Новичок

Регистрация: 22.11.2009

Киев

Сообщений: 60

17.01.2010 в 21:57:27

Ребята, кто может подсказать-сегодня столкнулся с одной ситуацией. Старый дом-хрущевка, земли естественно нет-у всех жильцов в розетках сделано зануление. А теперь вопрос-женщина одновременно дотронулась до варочной поверхности (она занулена)и до железной мойки-ее ударило током,при этом диф не сработал........ После этого я его проверил тестом-диф сработал-значит он рабочий Диф стоит АВВ В 16 А 0.03мА. Почему так?:confused:

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.01.2010 в 22:02:11

"Ударило" - понятие растяжимое и индивидуальное. "НЕ сработало" - потому что не было тока 30мА

УПС, немного сглупил. Т.К. "зануление", и потенциал меж варочной и раковиной, то:

  1. Перекос фаз
  2. УЗО и не должно сработать, т.к. потенциал по занулению приходит "мимо" (узо)
0
Шнейдер
Шнейдер
Новичок

Регистрация: 22.11.2009

Киев

Сообщений: 60

17.01.2010 в 22:06:44

Суть не в том как ударило-сть в том что УДАРИЛО!!!!!!!!!!!!! Хотя диф не должен был этого допустить.......

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

17.01.2010 в 22:11:58

haramamburu написал : УЗО и не должно сработать, т.к. потенциал по занулению приходит "мимо" (узо)

должно сработать. нагрузка по нулю не возвратилась.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

17.01.2010 в 22:13:39

Шнейдер написал : Хотя диф не должен был этого допустить....... __________________

не допустит если ток будет больше номинала срабатывания уставки УЗО. видимо граница не преодолена была. и то, ударит коротко а потом отключится

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.01.2010 в 22:17:11

greg111 написал : должно сработать. нагрузка по нулю не возвратилась.

"каркас" варочной (зануление) подключен до УЗО (к ПЕН). Если между ПЕН (сомневаюсь что там 16 кв по Ал) и Землей (раковина) потенциал, то с чего диф или узо должно сработать? (Это все "вне" защиты по утечке)

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.01.2010 в 22:18:27

greg111 написал : не допустит если ток будет больше номинала срабатывания уставки УЗО. видимо граница не преодолена была. и то, ударит коротко а потом отключится

Неверно. Потенциал "ВНЕ защиты"

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

17.01.2010 в 22:19:33

greg111 Схемку набросать?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

17.01.2010 в 22:26:27

Шнейдер написал : Старый дом-хрущевка, земли естественно нет-у всех жильцов в розетках сделано зануление

спрашивается- какого х...рожна это сделали? стояк позволяет???

haramamburu написал : Схемку набросать?

нет надобности. я вник

0
Wazawai
Wazawai
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4132

17.01.2010 в 22:56:11

Мойка тоже «занулена»? :a

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

17.01.2010 в 23:00:16

Wazawai написал : Мойка тоже «занулена»?

тогда бы точно не ударило

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу