givchik_alex
givchik_alex
Местный

Регистрация: 31.10.2009

Краснодар

Сообщений: 249

17.10.2010 в 19:10:39

AMA3OH написал : стабилизатор старый феррорезонансного типа не ставь.

стабилизатор Ресанта электромеханический 500-ка

0
AMA3OH
AMA3OH
Резидент

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

17.10.2010 в 19:16:08

givchik_alex написал : стабилизатор Ресанта электромеханический 500-ка

это не ферорезонансный ;)

0
givchik_alex
givchik_alex
Местный

Регистрация: 31.10.2009

Краснодар

Сообщений: 249

17.10.2010 в 19:18:32

AMA3OH ферорезонансный типа "Украина" тоже есть у меня)))

0
dmvt1
dmvt1
Резидент

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

17.10.2010 в 20:57:44

Соедините прямо на котле N и PE через лампочку 220в 25-100 вт. Все сразу заработает. Если лампочка будет ярко гореть, то это значит что у Вас на нейтрали сидит фаза. В нормальном режиме лампочка гореть не должна.

0
denver
denver
Новичок

Регистрация: 12.08.2010

Москва

Сообщений: 10

17.10.2010 в 21:02:16

Такая проблема была с горелкой от Ламборджини,оказалось проблема в частоте тока выдаваемой генератором

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.10.2010 в 17:25:23

2givchik_alex Сделайте сперва так , как на схеме и отпишите результат

0
Вложение
givchik_alex
givchik_alex
Местный

Регистрация: 31.10.2009

Краснодар

Сообщений: 249

18.10.2010 в 17:27:15

Палецкий написал : Сделайте сперва так , как на схеме и отпишите результат

ага, хорошо. входное узо - отрубаю.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

18.10.2010 в 17:34:21

givchik_alex написал : входное узо - отрубаю.

..разумеется! И отключите вводной автомат (пробки)

0
givchik_alex
givchik_alex
Местный

Регистрация: 31.10.2009

Краснодар

Сообщений: 249

18.10.2010 в 17:36:16

Палецкий обязательно. как домой приду-попробую, отпишусь.

0
givchik_alex
givchik_alex
Местный

Регистрация: 31.10.2009

Краснодар

Сообщений: 249

20.10.2010 в 19:31:29

Палецкий написал : отпишите результат

все подсоединил как на схеме, котёл запустился, но с гудением подозрительным. на выходе из генератора тестер показал 235 вольт переменки, индикаторная отвёртка показывает две фазы. еще срабатывает датчик уровня масла, хотя уровень в норме. при запуске генератора включилась лампа перегрузки, хотя включил вообще без нагрузки. после перезапуска потухла.

0
Палецкий
Палецкий
Резидент

Регистрация: 16.05.2007

Ровно

Сообщений: 21549

20.10.2010 в 22:24:07

givchik_alex написал : котёл запустился, но с гудением подозрительным.

К сожалению, по работе генератора ничего сказать не могу :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.