AMA3OH написал : стабилизатор старый феррорезонансного типа не ставь.
стабилизатор Ресанта электромеханический 500-ка
17.10.2010 в 19:10:39
AMA3OH написал : стабилизатор старый феррорезонансного типа не ставь.
стабилизатор Ресанта электромеханический 500-ка
17.10.2010 в 19:16:08
givchik_alex написал : стабилизатор Ресанта электромеханический 500-ка
это не ферорезонансный ;)
17.10.2010 в 19:18:32
AMA3OH ферорезонансный типа "Украина" тоже есть у меня)))
17.10.2010 в 20:57:44
Соедините прямо на котле N и PE через лампочку 220в 25-100 вт. Все сразу заработает. Если лампочка будет ярко гореть, то это значит что у Вас на нейтрали сидит фаза. В нормальном режиме лампочка гореть не должна.
17.10.2010 в 21:02:16
Такая проблема была с горелкой от Ламборджини,оказалось проблема в частоте тока выдаваемой генератором
18.10.2010 в 17:25:23
2givchik_alex Сделайте сперва так , как на схеме и отпишите результат
18.10.2010 в 17:27:15
Палецкий написал : Сделайте сперва так , как на схеме и отпишите результат
ага, хорошо. входное узо - отрубаю.
18.10.2010 в 17:34:21
givchik_alex написал : входное узо - отрубаю.
..разумеется! И отключите вводной автомат (пробки)
18.10.2010 в 17:36:16
Палецкий обязательно. как домой приду-попробую, отпишусь.
20.10.2010 в 19:31:29
Палецкий написал : отпишите результат
все подсоединил как на схеме, котёл запустился, но с гудением подозрительным. на выходе из генератора тестер показал 235 вольт переменки, индикаторная отвёртка показывает две фазы. еще срабатывает датчик уровня масла, хотя уровень в норме. при запуске генератора включилась лампа перегрузки, хотя включил вообще без нагрузки. после перезапуска потухла.
20.10.2010 в 22:24:07
givchik_alex написал : котёл запустился, но с гудением подозрительным.
К сожалению, по работе генератора ничего сказать не могу :(
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.