Аватар пользователя
scenic0937

Местный

Регистрация: 03.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 25

22.01.2010 в 11:17:50

Наступили холода и началась неприятная проблемка. В системе отопления (автономное, пласт. трубы, с газовым котлом, разводка на 2 этажа, схемы к сожалению нет, функционирует 2 года) начало уходить давление. Вечером тепло, утром просыпаемся - холодина. Иду смотреть на котел - он отключился, на манометре стрелка лежит на нуле. Добавляю воды до 2,5, всё хорошо пару дней (не падает), потом бац и за ночь та же история. Однозначно протечка в системе? Котел не может травить? Как вычислить участок хотя бы приблизительно (не ломать же все стены сразу)? Спасайте, люди добрые...

0
Аватар пользователя
Пижон

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

22.01.2010 в 12:13:44

начни с мембранника (если он есть), проверь давление воздушной подушки, подкачай.

0
Аватар пользователя
scenic0937

Местный

Регистрация: 03.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 25

22.01.2010 в 12:24:47

сорри за бестолковость... мембранник - это типа в котле расширительный бачок? кстати если поможет доп. информация, то котел Vaillant TurboMAX

0
Аватар пользователя
баньщик

Местный

Регистрация: 21.01.2010

Донецк

Сообщений: 14

22.01.2010 в 13:19:03

страви с системы воду краном маевского на любой батарее и оставь его открытым,потом качни воздух любым насосом в расширительный бачок до 1атм.штуце для подкачки "под золотник".всё.ах да-кран закрыть,воду добавить

0
Аватар пользователя
scenic0937

Местный

Регистрация: 03.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 25

22.01.2010 в 15:51:35

а можно поподробнее что дает этот процесс и какую проблему он решает? а то хочется понимать что делать, а не просто делать... :o

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

22.01.2010 в 17:42:50

баньщик написал : ,потом качни воздух любым насосом в расширительный бачок до 1атм.штуце для подкачки "под золотник"

если манометор, при пустои системе показывает 1 атм,похоже что он впорядке и проблема не в нём

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

22.01.2010 в 17:50:43

2scenic0937 была проблема аналогичная ,правда с другои маркои ,причина оказалось в предохранительном клапане подсаеденённои к канализации

0
Аватар пользователя
баньщик

Местный

Регистрация: 21.01.2010

Донецк

Сообщений: 14

22.01.2010 в 17:51:36

при пустой системе манометр котла должен показывать ноль.закачивать воду до 2,5атм много,1,5 хватит.для точного понимания положения нужна доп.инфа. сколько раз так было,какое количество воды в системе,трубы открыто проложены или нет, котёл работает на нагрев воды?

0
Аватар пользователя
orinbasar

Местный

Регистрация: 09.04.2009

Уральск

Сообщений: 2403

22.01.2010 в 18:35:08

баньщик написал : при пустой системе манометр котла должен показывать ноль

имеется в виду давление в рсширительном баке

0
Аватар пользователя
Igor55

Местный

Регистрация: 21.10.2009

Самара

Сообщений: 31

22.01.2010 в 20:49:44

  1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
  2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
  3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
  4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
  5. Спустить воздух.
  6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
  7. Закрыть сливной штуцер. Дальше запитываем котел, открываем краны и включаем отопление, проверяем нет ли роста давления
0
Аватар пользователя
scenic0937

Местный

Регистрация: 03.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 25

23.01.2010 в 13:07:53

orinbasar написал : была проблема аналогичная ,правда с другои маркои ,причина оказалось в предохранительном клапане подсаеденённои к канализации

у меня этот клапан никуда не подключен (при необходимости слива ставлю ведро под котел), поэтому видно, что с него утечки нет, иначе б уже лужи были

0
Аватар пользователя
scenic0937

Местный

Регистрация: 03.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 25

23.01.2010 в 13:12:16

баньщик написал : для точного понимания положения нужна доп.инфа. сколько раз так было,какое количество воды в системе,трубы открыто проложены или нет, котёл работает на нагрев воды?

вот за последнюю неделю добавлял воду 2 раза, для доведения давления до нормы (1,5-2,0) требуется открытие крана на 2-3 секунды, т.е. теоретически добавляется воды совсем не много, трубы проложены частично в полу (стяжка, кое-где плитка, кое-где ламинат), частично под гипсокартоном в стенах, нигде влажных пятен не обнаружено, котёл работает и на горячую воду (утром-вечером) и круглосуточно на отопление с поддержанием температуры +20 градусов.

0
Аватар пользователя
scenic0937

Местный

Регистрация: 03.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 25

23.01.2010 в 15:10:23

Igor55 написал :

  1. Перекрыть краны подачи и обратки теплоносителя.
  2. Открыть сливной штуцер в котле. Слить воду из котла.
  3. Замерить давление в РБ манометром, сливной штуцер при этом открыт.
  4. Подсоединить велосипедный насос к золотнику РБ и качать воздух, пока не перестанет течь вода из сливного штуцера.
  5. Спустить воздух.
  6. Накачать заново (периодически проверяя давление манометром). Давление в РБ должно быть в пределах 1.1-1.3 бара.
  7. Закрыть сливной штуцер. Дальше запитываем котел, открываем краны и включаем отопление, проверяем нет ли роста давления

пока понял то, что мне надо изучить устройство котла, а потом еще раз прочитать что мне тут написали :)

0
Аватар пользователя
баньщик

Местный

Регистрация: 21.01.2010

Донецк

Сообщений: 14

23.01.2010 в 16:21:03

однозначно нет воздуха в расширительном баке.котёл изучать ненадо,просто сделайте по пост№4. а комнатный термостат не стоит ли у вас?

0
Аватар пользователя
scenic0937

Местный

Регистрация: 03.10.2009

Днепропетровск

Сообщений: 25

23.01.2010 в 16:28:57

баньщик написал : однозначно нет воздуха в расширительном баке.котёл изучать ненадо,просто сделайте по пост№4. а комнатный термостат не стоит ли у вас?

а куда вода девается то?? термостат - стоит auraton (кажется так называется), но поставил я его совсем недавно, а странное поведение началось до него, хотя и меньшими темпами

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу