07.02.2010 в 22:48:36
#1637212
Olegh написал : На моём котле заслонки на отверстии нет давным давно. Когда я экспериментировал и прикрывал его пальцами, пламя краснело и притухало. И сейчас отверстие ничем не закрыто.
Не понял, Вы о какой заслонке речь ведете?
08.02.2010 в 18:22:02
#1638801
Может быть я не правильно назвал эту деталь. Кто-то здесь на форуме говорил, что для регулировки пламени горелки используется это отверстие, которое прикрывается или открывается жестяным колечком.
08.02.2010 в 18:51:46
#1638847
Serx написал : Читаем внимательно:
Я же говорю,не убедили.Там может подзабитая подводящая трубка к горелке.А при слабом давлении газа любая горелка забьется.
vaz21063 написал : за тягой смотреть надо.
08.02.2010 в 19:10:40
#1638882
Olegh написал : что латунный клапан будет тяжеловато поднимать воде.
Кстати по поводу закрытого крана (на фото на подаче между байпасом).Я думаю,что его лучше держать открытым.На случай отключения эл.энергии.Тогда не какой клапан не понадобится.
08.02.2010 в 20:18:43
#1639036
vaz21063 написал : по поводу закрытого крана (на фото на подаче между байпасом).Я думаю,что его лучше держать открытым.На случай отключения эл.энергии.Тогда не какой клапан не понадобится.
В этом случае насос будет гонять основную массу теплоносителя по малому кругу ..в результате циркуляция до дальних батарей будет не достаточная
08.02.2010 в 20:28:44
#1639054
Палецкий написал : гонять основную массу теплоносителя по малому кругу
какому еще малому кругу?Получится обыкновенная"гравитационка",а насос будет служить для быстрейшей прогонки теплоносителя по трубам.
08.02.2010 в 20:39:32
#1639077
vaz21063 написал : Я же говорю,не убедили
Я поделился своим наблюдением, без выводов.
Olegh написал : На моём котле заслонки на отверстии нет давным давно
Ну, нет так нет. Главное - чтобы факел на горелке был голубым. А если возникнет необходимость регулировки, заслонку можно сделать из тонкой жестянки.
vaz21063 написал : Кстати по поводу закрытого крана (на фото на подаче между байпасом).Я думаю,что его лучше держать открытым
Палецкий написал : В этом случае насос будет гонять основную массу теплоносителя по малому кругу
...то есть по пути наименьшего сопротивления.
08.02.2010 в 21:05:59
#1639166
Serx написал : Я поделился своим наблюдением, без выводов.
Без обид!Я тоже делюсь своими наблюдениями.А как известно,в споре рождается истина.
Serx написал : ...то есть по пути наименьшего сопротивления.
Я,конечно могу быть не прав,(я все таки не теплотехник),но мне кажется,что разницы не будет.Вода после котла все таки горячее,чем после насоса,так что наименьшее сопротивление будет выше.Если кто попробует,то отпишитесь,пожалуйста.(в жизни пригодиться)
08.02.2010 в 21:20:04
#1639216
vaz21063,
Olegh выше рассказал, как его система отопления стала работать с насосом. Давайте попросим его поведать нам и всем читателям темы, как система будет функционировать при включенном насосе и открытом кране (тот, что на фото поста №73 закрыт), если, конечно, мы не затрудним его этой просьбой.
08.02.2010 в 21:28:58
#1639250
По любому циркуляция будет по малому кругу,но если байпасс врезать в магистраль не под 90 градусов,а под 45 или меньше,то может прокатить.
08.02.2010 в 22:19:15
#1639407
Serx написал : vaz21063,
Olegh выше рассказал, как его система отопления стала работать с насосом. Давайте попросим его поведать нам и всем читателям темы, как система будет функционировать при включенном насосе и открытом кране (тот, что на фото поста №73 закрыт), если, конечно, мы не затрудним его этой просьбой.
Не надо ни кого просить, как Вы Serx и писали вода пойдет по пути наименьшего сопротивления, примерно это будет выглядеть так: всасывающий трубопровод-насос- нагнетательный тр. провод-всасывающий. и до бесконечности. Вода не дура куда легше туда и пойдет! Да будет небольшое движение по системе за счет конвекции но эффект = 0,000
Viva la KUBAN!!!!!
08.02.2010 в 22:51:01
#1639499
Serx написал : Давайте попросим его поведать нам и всем читателям темы, как система будет функционировать при включенном насосе и открытом кране (
Я согласен, но давайте подождём до выходных. Днём я на работе, а без присмотра не хотелось бы систему оставлять. Договорились??
Serx написал : Главное - чтобы факел на горелке был голубым
Вот здесь к пламени нет никаких претензий :))
09.02.2010 в 17:34:17
#1640995
Волею начальства удалось поработать только до обеда, поэтому эксперимент был проведён. Кран был открыт во время горения основной горелки при темп. 52 гр. Минуты через полторы она отключилась. Больше не включалась. Часа через два стало понятно, что система останавливается. Трубы, удалённые от котла стали остывать. Зато узел с байпасом и насосом стал нагреваться. Добавил температуры на котле. Через пару минут опять горелка отключилась. До насоса не дотронуться - горячий. На батареи повышение температуры на котле не повлияло. Закрыл кран на стояке. Через некоторое время система восстановилась.
09.02.2010 в 19:28:29
#1641186
Olegh написал : На батареи повышение температуры на котле не повлияло
Ч.т.д. пост№ 101:) :clapping :applause:
Viva la KUBAN!!!!!
09.02.2010 в 19:34:24
#1641200
Olegh написал : Кран был открыт во время горения основной горелки при темп. 52 гр. Минуты через полторы она отключилась. Больше не включалась. Часа через два стало понятно, что система останавливается. Трубы, удалённые от котла стали остывать. Зато узел с байпасом и насосом стал нагреваться. Добавил температуры на котле. Через пару минут опять горелка отключилась. До насоса не дотронуться - горячий. На батареи повышение температуры на котле не повлияло. Закрыл кран на стояке. Через некоторое время система восстановилась.
Вот и подтверждение что ничего лишнего в системе нет. Если бы клапан/кран был лишним, то наши рационализаторы давно бы его выбросили за ненадобностью.
09.02.2010 в 20:11:15
#1641254
2Палецкий Скажите, этот клапан так и называется - обратный клапан для отопления?? Хочу сходить в магазин, может на заказ привезут. А из чего он состоит и каков принцип его работы??
09.02.2010 в 20:27:17
#1641283
Olegh написал : этот клапан так и называется - обратный клапан для отопления?
Угу. У нас они есть в магазине при горгазе, в магазинах отопительной техники и на рынке
Olegh написал : А из чего он состоит и каков принцип его работы??
Вот тут
09.02.2010 в 21:19:39
#1641400
Спасибо!!
10.02.2010 в 09:34:34
#1642124
Olegh написал : Волею начальства удалось поработать только до обеда, поэтому эксперимент был проведён. Кран был открыт во время горения основной горелки при темп. 52 гр. Минуты через полторы она отключилась. Больше не включалась. Часа через два стало понятно, что система останавливается. Трубы, удалённые от котла стали остывать. Зато узел с байпасом и насосом стал нагреваться. Добавил температуры на котле. Через пару минут опять горелка отключилась. До насоса не дотронуться - горячий. На батареи повышение температуры на котле не повлияло. Закрыл кран на стояке. Через некоторое время система восстановилась.
Спасибо за науку.В жизни точно пригодиться.
10.02.2010 в 18:33:55
#1643176
И от меня всем, участвовавшим в обсуждении - спасибо!!
30.12.2010 в 10:00:22
#2165542
echelon написал : се вроде хорошо было, смущало только то, что часто включалась\выключалась основная горелка, ну где-то каждые минут 30-ть по моим наблюдениям или даже меньше. Автоматика SIT и регулятор дальше четверки не крутил, не было необходимости, максимум градусов 50-т на термометре котла. Сейчас выкрутил побольше и котел вообще не отключается, газ подается непрерывно, выкручивал регулятр до шестерки, температура как стояла в районе 60С, так и стоит, 62 где-то. Почему так ? Раньше каждое деление на регуляторе давало градусов 10-ть прироста температуры. Не отключается почему непонятно... Откурчиваю регулятор на 4-ку , гаснет горелка, но тогда в доме холодновато:
Здравствуйте! У меня (вернее у бабушек моей жены) проблема прямо противоположная. Котел АОГВ-11,6-3 "Универсал", куплен и установлен в сентябре этого года. И вот пару недель назад погасла горелка, а вместе с ней и запальник. Поскольку система включения данного котла для бабушек является очень сложной, то вызвали мужа одной из внучек и он немного помучившись котел запустил (котел запускался легко, но пару циклов подряд вместе с горелкой отключался и запальник). пару недель все поработало, а позавчера в 23-00 бабки вызвали и меня (так как я ближе) и его (так как он умнее :)). Опять погоняв до 3-х ночи котел, дождались, что запальник не погас и разошлись по домам. На следующий день его жена вызвала газовщиков (бабушкам он еще в первый раз сказал это сделать-проигнорировали), мастер приехал в 3 часа дня (из службы, которая данный котел устанавливала), ну и сказал, что нужно менять датчик (говорю со слов бабушек), позвонили при нем в сервис-службу завода (или магазина при заводе, телефон был в гарантийном талоне в паспорте). Там начали рассказывать про то, что котел просто неправильно включают и сейчас позовут мастера из сервиса и он расскажет, как это надо делать. Когда эти 2 мастера между собой пообщались по телефону между собой, мастер из газсервиса психанул, сказал, что судитесь с производителем, правда на вашей стороне, его вины здесь нет и 2 года им в службу не звоните и уехал, не составив акт при этом. (условие приема котла по гарантии-акт об неисправности, составленный лицензированной службой). Сразу после его ухода котел опять погас, пришлось по пути с работы заезжать и снова его запускать. Дождавшись пару циклов (включения-выключения) уехал. Утром сегодня позвонил, вроде пока работает. Похоже вопрос ремонта по гарантии уже не стоит, так как это единственный источник тепла у бабушек в доме, демонтировать и привезти в г. Жуковский котел не представляется возможным (1. Новый год на носу, 2. Демонтаж без ведома сервисцентра-потеря гарантии 3. Установка и подключение котла обошлись почти в 2 цены самого котла), а из Жуковского вряд ли кто поедет по доброй воле, а если идти официально, то может и приедут, но ближе к концу отопительного сезона. Поэтому вопрос следующий: Может кто сталкивался с данной поломкой и знает, что там за датчик стоит, сколько стОит, и можно ли его поменять своими силами? И второй вопрос, но это больше юридический. Как вообще осуществляется гарантийный ремонт данного оборудования? Это, ведь, не автомобиль и не телевизор, просто так его не отвезешь в сервис, без обогрева в доме тоже долго не посидишь.
30.12.2010 в 20:57:13
#2166211
Вопервых гаснет запальник ,а горелка сним. Инструмент ключ гаечный рожковый S14.надфиль плоский. Отвернуть Гайку крепления термопары к ЭМК.и гайку крепления датчика тяги.Надфилем зачистить контакты -не сильно но до блеска.Затянуть гайки не сильно ,пальчиками.Зачистить контакты датчика тяги.-у дымохода.Крепящие его гайки ослабить и покрутить туда-сюда.Затянуть сильно. Зажечь запальник .При этом кнопка притягивается за 12-15 секунд.Если больше -уже непорядок-повод задуматся что сделали неправильно. Эту процедуру рекомендуется повторить 1 раз в год. И возникает она примерно через 3 месяца после пуска нового котла.
30.12.2010 в 21:21:17
#2166257
Спасибо
мвс написал : При этом кнопка притягивается за 12-15 секунд.
Вот это не понял. Что значит притягивается?
30.12.2010 в 21:46:20
#2166315
Vitaly1972 написал : Что значит притягивается?
Это значит, что за 15 секунд нагрева термопары в ней возникает ток способный создать в катушке электромагнитного клапана ЭДС достаточную для удержания кнопки. Вообще то я со своей тоже намучался но в конечном итоге путём долгих наблюдений понял, что мощности пламени запальника, в моем случае, не хватало. Т.е у меня тоже запальник мог проработать час а мог сутки двое, в зависимости то силы тяги и еще чего то только ему известного. В итоге я немножко развернул отверстие жиклера не запальнике, т.е немного увеличил высоту и мощность горения запальника, сейчас котел работает без нареканий:)
Viva la KUBAN!!!!!
30.12.2010 в 21:56:16
#2166344
Описана стандартная процедура после 2-3-х месяцев эсплуатации нового котла.(жуковского). Если следовать общепринятым стандартам к этому времени кнопка должна быть уже привязаной.А так она даст знать о себе не раньше чем через пару лет(может быть) Запальник там и так слишком мощный.
30.12.2010 в 22:05:25
#2166365
ну так кто спорит что процедура стандартная, пост № 53
Viva la KUBAN!!!!!
30.12.2010 в 22:08:11
#2166373
пардус написал : Это значит, что за 15 секунд нагрева термопары в ней возникает ток способный создать в катушке электромагнитного клапана ЭДС достаточную для удержания кнопки.
Вы знаете, два дня назад я впервые вблизи рассмотрел газовый котел и также впервые (прочитав паспорт) его зажег (так как бабульки данную процедуру освоить не могут или не хочуть) и видел только кнопку (она же регулятор ), ее нажимаешь, потом жмешь вторую (поджигает) и когда запальник загорится, через несколько секунд первую отпускаешь и, если запальник не погас, крутишь ее, выставляешь режим (от 1 до 7). Это про эту кнопку речь или про какую-то другую? Извините, если туплю
30.12.2010 в 22:35:12
#2166433
У нас немного разные системы, но принцип схожий. При нажатии на кнопку Вы принудительно удерживаете клапан отсекающий подачу газа на запальник, через 12-15 секунд(на моем немного дольше, до 30) нагревается термопара, находящяяся в зоне пламени запальника, и создает небольшой ток достаточный для удержания клапана
Viva la KUBAN!!!!!
25.04.2011 в 09:55:58
#2385054
Парни, подскажите причину неисправности. Аппарат нормально запускается, нормально работает, пока не нагреется. После нагрева до нужной температуры пламя горелки и запальника гаснет. Причём, это происходит при отключенном насосе. Термопара при этом не размыкает цепь, причина другая. В чём дело? Заранее благодарен.
25.04.2011 в 12:18:49
#2385239
nikaguti1954 написал : Термопара при этом не размыкает цепь
:eek:Как это не размыкает?Без нагрева термопара не выделяет ток,а он (ток)удерживает эл.магнит?Смотрите как пламя запальника омывает кончик термопары и что происходит с пламенем запальника в момент отключения основной горелки(как пламя отклоняется) пробуйте регулировать направление пламени.Еще может быть подзабит запальник.Об этом на форуме уже не раз писали. Вы говорите,что это происходит при отключенном насосе.Отключение происходит по температуре в котле,а не во всей системе,так что это нормально
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу