Olegh
Olegh
Местный

Регистрация: 29.10.2007

Сообщений: 134

02.02.2010 в 20:28:27

Спасибо большое, ребята!!!!! Стал хоть врубаться помаленьку. В субботу собирать будем этот узел. [

пардус написал : просто котел при повышении Т отключился, протолкнуло опять включился и все.

Вот эта фраза меня успокоила окончательно!!!
Ещё раз спасибо вам!!!::)))

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

02.02.2010 в 22:01:36

Ну моё мнение совсем не авторитет есть люди и по опытней. Чтоб не подумали что это просто треп вот тут колхоз который у меня стоит: и на какай высоте:
и работает, НО!!! Не стоит брать за основу, насос чем ниже тем лучше!

0

Viva la KUBAN!!!!!

Grunvald
Grunvald
Новичок

Регистрация: 25.12.2008

Гродно

Сообщений: 26

03.02.2010 в 14:51:50

пардус написал : вот тут колхоз который у меня стоит:

пардус написал : НО!!! Не стоит брать за основу

А вам не страшно жить без автоматики?

0
Olegh
Olegh
Местный

Регистрация: 29.10.2007

Сообщений: 134

03.02.2010 в 18:40:06

пардус написал : насос чем ниже тем лучше!

У меня ещё выше будет стоять. Но выхода ,пока, другого нет.
Поставим - фотку выложу.

0
пардус
пардус
Новичок

Регистрация: 23.06.2009

Анапа

Сообщений: 12

04.02.2010 в 08:40:16

Grunvald написал : А вам не страшно жить без автоматики?

Страшно! Но блин даже горгазовские мастера с ней сотворить ниче не смогли, и пятак шлифовали и пропаивали один х. не работает

0

Viva la KUBAN!!!!!

Olegh
Olegh
Местный

Регистрация: 29.10.2007

Сообщений: 134

04.02.2010 в 18:45:30

При начале отопительного сезона у меня тоже стала возникать такая проблема. Стал отрубаться котёл. Первым делом поменял термопару. Никакого эффекта. Держишь, держишь кнопку аж вмятина на пальце. Вроде прилипнет, только отойдёшь от котла - хлоп, потух. Как и Пардус пятак шлифовал (показалось, что поверхность не идеально плоская ), полировал до зеркального блеска. Без толку. Купил клапан в сборе ( унас 630 руб. стоит), сам поставил. Запалил, секунд через 20 кнопку отпустил и с тех пор ни разу не погас. Термопару старую на место поставил. Дело было не в ней.

0
vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

04.02.2010 в 20:24:38

Olegh написал : Вроде прилипнет, только отойдёшь от котла - хлоп, потух

недавно столкнулся с такой же проблемой.Оказалось,заводской брак,стояла очень сильная пружина в клапане.После замены,стала работать как часы

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

04.02.2010 в 21:59:16

Добавлю-"кнопка"может не держать по причине "дубовой" мембраны.И еще 1001 одна причина. ВЫВОД-Ростовский АОГВ 11.6-не плохой тренажер для начинающих газовиков,и не более того.(а если ножки подрезать -то ваще).А еще хотите от него тепла.

0
Olegh
Olegh
Местный

Регистрация: 29.10.2007

Сообщений: 134

05.02.2010 в 18:11:14

мвс написал : а если ножки подрезать -то ваще

Зачем??(

0
мвс
мвс
Резидент

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

05.02.2010 в 20:45:50

Как зачем ? Я же говорю -тренажер ,а обрезанные ножки усложняют например задачу по чистке запальника в разы. в десятки раз.

0
vaz21063
vaz21063
Местный

Регистрация: 26.01.2010

Ульяновск

Сообщений: 760

05.02.2010 в 20:46:31

Olegh написал : Зачем??(

Это шутка такая,если ножки подрезать,то при чистке горелку просто так не вынуть.Она упирается в пол.Некоторые еще пол под котлом бетоном заливают.Короче весело такой котел ремонтировать!Да нормальный котел.Я тут кстати уточнил,у Жуковского котла действительно качество получше,правда не очень намного.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.