26.01.2010 в 10:51:04

Переехали в новостройку монолитно-кирпичную. Столкнулись с проблемой холода комнат всех. Установлены пластиковые окна. До окон было +17С, стало +20С Когда ставили окна - на откосах оконного пролета заметили монтажники - неприятную вещь. Щель между монолитом и кирпичной кладкой. Так как окна в проем кирпичный ставили, то внутри комнаты попала часть кладки, щель и стена. Щель где-то 4-5мм и из нее круто дуло холодным воздухом. Квартира продавалась уже с муниципальной отделкой, и штукатурка во всех комнатах по этому шву лопнула.
Монтажники окон - сняли всю штукатурку и запенили швы на полметра , затем откосы заделали теплоном см 3 толщиной, затем пена, затем сендвич-панель из пенополистирола. А вот стены в комнате холодными остались. На мой взгляд - причина УСАДКА монолита и образование щели между монолитной стеной и кладкой кирпича снаружи. (в три ряда снаружи кирпич , т.е. 2 кирпича + 1 облицовочный). И из-за этого продувается холодом стена монолита толщиной 20-30 см (не знаю точно, но судя по окнам 20-25 миннимум) Фото для понятия какие стены холодные - на 11 рис. Фото дома - на 12 рис.

Проблема утепления снаружи - 12 этаж....

Дует ещё из-под плинтуса, т.к. полы такие - сверху линолиум приклеен на листы гипсокартона ну и ещё белая то ли штукатурка то ли какой-то материал. Полы не вскрывал.

Я хотел бы Ваших советов как утеплится. Сейчас живем - в каждой комнате по маслянному радиатору - темпа 24 градуса. Но влажность 20% по гигрометру (норма 35-65 вроде %) , поэтому в детскую комнату прикупили увлажнитель воздуха (влажность поднялась до 35%).

Сам первоначально рассматривал вариант такой -
стена - пеноплекс тип 35 (3-4 см) - фольгированная полиэтиленовая пленка (пароизоляция) 200микрон, вертикальные направляющие 20х50 мм брусок антисептированный - затем (камера за счет бруска воздушная получается 2 см) - гипсокартон влагостойкий ну и там уже теплон + обои.

Но начитавшись про "мостик холода" боюсь ошибится. Боюсь за плесень как бы не вышла.

Стена сейчас 16 градусов показывает электронный медецинский градусник.

1) Куда сместится точка в 16 градусов ? внутрь стены или внутрь пеноплекса? 2) если внутрь пеноплекса , то боюсь за 0С, который может прийти со стороны улицы на внутреннюю сторону монолита. Ведь пеноплекс не даст теплу попасть на стену монолита, следовательно монолит холодней станет - а тут может появится грибок . Вот и боюсь.

0
Вложение
Аватар пользователя
su8

Местный

Регистрация: 06.10.2009

Москва

Сообщений: 91

26.01.2010 в 10:57:05

нашел вот это - http://www.penoplex.ru/endsection/additional_warming.html и рисунок как утеплить см.

Но понятно - эта техлология "маркетинговая" для увеличения продаж. т.к. снип и гост запрещает утепление изнутри квартир.

0
Вложение
Аватар пользователя
Tratil

Местный

Регистрация: 25.01.2006

Липецк

Сообщений: 368

26.01.2010 в 11:01:43

Ни фига се!!! У меня +17...18 и ничего я считаю нормально, радиаторами не используемся!

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

26.01.2010 в 11:37:08

Tratil Может Вы - морж?))) Холодно ведь и не комфортно.

2su8 есть ещё такой материал:http://www.suho.su/izoterm/ Правда, ничего конкретного про него я рассказать не могу, к сожалению...

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Викторыч

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

26.01.2010 в 12:22:47

Tratil написал : У меня +17...18

Не упарились :)? У меня +13...14

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

26.01.2010 в 12:25:14

Викторыч :scare

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

26.01.2010 в 12:38:29

su8 написал : т.к. снип и гост запрещает утепление изнутри квартир.

Можно ссылочку на это?

su8 написал : Я хотел бы Ваших советов как утеплится

Уже было неоднократно: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1549687&postcount=64 (справа вверху- название темы, почитайте всю для интереса...) -:)

0
Аватар пользователя
su8

Местный

Регистрация: 06.10.2009

Москва

Сообщений: 91

26.01.2010 в 13:00:36

http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41167

Происходит это по одной простой причине. Паропроницаемость слоя утеплителя выше, чем кладки стены, а сопротивление теплопередаче у слоя утеплителя в несколько раз выше, чем у кладки. Поэтому температура внутренней поверхности утепляемой таким образом кладки зимой опускается до -1–-20 градусов. Естественно на ней конденсируется вся влага, содержащаяся в воздухе, которая проходит через утеплитель. Мать природа давно все придумала, недаром у всех зверей шуба мехом наружу, и у нас волосы тоже только на поверхности растут. Все это придумано для вентиляции утепляющего слоя. Поэтому самым простым в эксплуатации способом утепления стен является утепление СНАРУЖИ здания. Ник_Ник

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

26.01.2010 в 13:06:15

2su8 Я попросил ссылку на запрет утепления изнутри:

su8 написал : т.к. снип и гост запрещает утепление изнутри квартир.

Есть такие ссылки на документы? Давайте, посмотрим.

0
Аватар пользователя
su8

Местный

Регистрация: 06.10.2009

Москва

Сообщений: 91

26.01.2010 в 14:08:21

Вот:

Ник_Ник написал : Да уж! Видимо действительно туго все. Высунусь из окопа и постараюсь популярно объяснить, хотел было выложить расчет в картинках, но ведь его надо делать, а это мне, читая такие посты влом, поэтому приведу на память только результаты расчетов, выполненных ранее по долгу службы.
Имеем: температура внутреннего воздуха +20, наружного -35. Влажность внутреннего воздуха 60% (нормальная). Стена – кирпич 64 см ( кирпич не расписываю, потому что вид и свойства кирпича на результаты практически не влияют). Утепление – минплита 100 кГ/м3,140 мм. Вариант, когда минплита (или любой другой эквивалентный по сопротивлению теплопередаче утеплитель) находится с внутренней стороны. Температура наружной поверхности стены порядка -33. Температура внутренней грани кладки и контактирующего с ним утеплителя -23. Температура внутренней поверхности утеплителя +17. Точка росы - определяем по психрометрической таблице при влажности 60% при +20 будет около +11,6. Кто не «умеет» по таблице, может попробовать определить по диаграмме равновесного состояния газов , результат будет тот же. При +11,6 относительная влажность воздуха станет равной 100% и содержащаяся в воздухе влага конденсироваться в воду. В народе называется «выпала роса», а в строительной физике ввели понятие - температура, при которой начинает конденсироваться влага , содержащаяся в воздухе при понижении температуры воздуха - точка росы. Так вот из приведенных выше цифр видно, что точка росы находится внутри утеплителя. При конденсации влаги уменьшается относительная влажность воздуха внутри утеплителя и по законам равновесного состояния начинается ее приток из окружающего объема. Догадайтесь, откуда попрет влага в утеплитель? Дак конечно из помещения! Вот так за долгий зимний промежуток в утеплителе происходит накопление влаги в утеплителе. Деваться ей некуда, потому что снаружи мороженная стена, а внутри помещения избыток влаги, выделяемый людьми, при мытье полов, поливе цветов и т.п. Ведь выписываете Вы все влаги гораздо меньше, чем выпиваете, поэтому основная масса влаги, потребляемой человеком, выделяется при дыхании. Куда же денется влага из стены? Да никуда. Она там будет жить до лучших времен в замерзшем состоянии. Я уж не упоминаю про то, что сконденсировавшаяся влага ухудшает теплоизолирующие свойства утеплителя. Процесс достаточно сложный, чтобы его вот так просто взять и доступно на пальцах описАть, тем не менее картина примерно такая. Лучшие времена наступают весной и растопленная влага лезет наружу стены и вовнутрь помещения обратно. Куда ей легче пролезть? Туда 64 см кирпича, обратно- от 3 до 5 см утеплителя. Конечно вовнутрь помещения. Начинается испарение и повышение влажности в комнате, то есть как уже тут правильно и точно сказали в 3ем посте «любители устроили себе баню». Влага не уходит, и как Вам на фактах , а не на пальцах показал Геннадий – плесень и высолы. Другой вариант, когда все то же самое, только утеплитель снаружи стены. Температура наружной поверхности утеплителя -33, внутренней поверхности утеплителя и наружной поверхности кладки +10,температура внутренней поверхности стены +17. Сразу видно, что конденсат будет образовываться на наружной поверхности стены. Влагоемкость стены на порядок больше, чем влагоемкость утеплителя, поэтому внутренняя поверхность стены НИКОГДА не увлажнится, так как за летний период вся сконденсировавшаяся в утеплителе влага уйдет в наружный воздух. Для улучшения удаления влаги из утеплителя даже зимой (процесс испарения льда называется сублимацией) делают воздушную прослойку между наружной поверхностью утеплителя и наружным декоративным слоем. Кроме того, есть еще понятие тепловой инерции, так вот при наружном утеплении температура внутри помещения будет более стабильна, за счет большей инерции кладки. Если учесть, что в стенах есть еще оконные проемы, и рассмотреть какая картина получается на откосах при внутреннем утеплении, то там вообще ж..па, простите , не вообще, а ва-а-ще. Если у Вас еще не отпало желание утеплять изнутри, тогда дерзайте, только крепите гипсокартон на осиновых брусках, на них изумительно растет вешенка, попутно и полакомитесь. Ник_Ник.

0
Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

26.01.2010 в 14:14:06

2su8 Не буду Вас мучить. -:) Нет таких документов- о запрете. Для каждого случая нужно считать. Утепление снаружи- не аксиома. Утеплять изнутри- можно.

0
Аватар пользователя
su8

Местный

Регистрация: 06.10.2009

Москва

Сообщений: 91

26.01.2010 в 15:24:25

Не рекомендуют выполнять внутреннее утепление и строительные нормативы – Свод Правил СП 23-101-2004 (Проектирование тепловой защиты): «Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны»

0
Аватар пользователя
koris

Местный

Регистрация: 21.12.2007

Волгоград

Сообщений: 19599

26.01.2010 в 15:34:46

2su8 есть - "не рекомедуется", а есть - "запрещено"... Почувствуйте разницу.

0

всё в голове (с)

Аватар пользователя
Михалыч

Местный

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

26.01.2010 в 15:35:40

2su8 Типа, того...-:) СП 23-101-2004 п.8.11. В двухслойных стенах ...... Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны ........однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой...."". Смотрим рисунок и видим сплошной долговечный пароизоляционный слой в виде "фольгированной полиэтиленовой плёнки", с проклейкой стыков аллюминиевым скотчем... Вобщем- можно утеплять. Только аккуратно...

0
Аватар пользователя
su8

Местный

Регистрация: 06.10.2009

Москва

Сообщений: 91

26.01.2010 в 16:58:57

Михалыч - начитался темы "про Результаты утепления ИЗНУТРИ стены дома" http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=41167

Голова кругом... Теперь и не знаю чего делать - сегодня пойду опять мерить темпу стен... Утром было -31 на градуснике на улице. В квартире дубак... При пластиковых окнах. Единственное - что батареи муниципальные - сейчас не могу поменять на global. и хочется делать внутри и боюсь за грибок....