28.01.2010 в 16:03:47
Викторыч написал : Поясните функции АВР и логику запуска генератора
Вроде только что пояснил.
Когда есть напряжение на всех фазах генератор выключен. Контактор в АВР включает подачу напряжения в дом от электросетей.
Когда пропадает одна из фаз или напряжение на любой из фаз ниже допустимого, АВР запускает генератор и отключает контактор подающий напряжение в дом от электросетей. Теперь включается контактор подающий в дом напряжение от генератора.
АВР имеет четыре режима - работа от сети с ручным включением; работа от генератора с ручным включением; работа от сети или от генератора с автоматическим запуском генератора при необходимости; тестовый режим, его обсуждать нет смысла. При работе в чисто трехфазном режиме всё хорошо и проблем нет.
Но поскольку не всегда нужен лифт - по ночам он точно не нужен, то и работать генератору в автомате не надо. Шумит он сильно - фактически трактор. Зато все проблемы с электропитанием чаще всего происходят по вечерам и ночам, когда шум мешает отдыхать. Поэтому все основные потребители сгруппированы на приоритетной фазе. А дальше всё описано в первом посте.
28.01.2010 в 16:10:05
7351 написал : По идее в АВР должны заходить все три фазы для контроля и на отдельные клеммы питание АВР. По другому нарушается сама коцепция АВР. Если не так, то стоит, ИМХО, подумать о замене АВР (само собой со схемой и инструкцией). А котактор получает питание на катушку в любом случае через электромагнитное или электронное реле АВР, поэтому одинаково откуда запитана катушка контактора.
Три фазы и заходят и от одной из них запитаны сам АВР и контактор. Команда на старт генратора подается нормально замкнутыми контактами реле. Т.е. питание пропало - генератор завелся. А дальше АВР питается от генератора и контролирует и сетевое напряжение по фазам и напряжение от генератора. Т.е. всё полностью фукционально. Проблемы обнаружены только при работе в ручном режиме, когда нет небходимости в 3-х фазах. Просто установка не расчитана на такой режим эксплуатации. А нам НАДО. Как быть?
28.01.2010 в 16:26:49
7351 написал : А котактор получает питание на катушку в любом случае через электромагнитное или электронное реле АВР, поэтому одинаково откуда запитана катушка контактора.
Не одинаково, потому что при пропадании одной этой фазы в дом не поступают и две другие.
Если бы они поступали, то устройства выбора фазы (их два) подключили бы к ним всех главных потребителей и не было бы необходимости в запуске шумного и прожорливого генератора.
28.01.2010 в 17:57:56
7351 написал : По идее в АВР должны заходить все три фазы для контроля и на отдельные клеммы питание АВР.
Вы не поняли, по моему. Питание от безперебойника подается на отдельные клеммы(клемму, ноль скорее всего общий) вместо питания от фазы. Поэтому АВР спокойно контролирует ВСЕ три фазы и не зависит от пропадания любой из них.
Теперь о ночном режиме. Ставите таймер, который отключает АВР в ночное время, а работают тоько ваши устройства выбора фаз.
Днем - наоборот, АВР и генератор.
28.01.2010 в 18:41:04
7351 написал : Вы не поняли, по моему. Питание от безперебойника подается на отдельные клеммы(клемму, ноль скорее всего общий) вместо питания от фазы. Поэтому АВР спокойно контролирует ВСЕ три фазы и не зависит от пропадания любой из них.
Во-первых, отдельные клеммы здесь не предусмотрены, но это не проблема. На АВР приходят три фазных провода и ноль от сети и столько же проводов от генераторы. Питание берется от них где-то внутри контроллера. Ещё есть шлейфик, идущий к мозгам электростанции. Во- вторых питание контактора от одной из фаз. И не имея схемы, не понятно какой элемент схемы включает контактор и куда подать напряжение от бесперебойника для питания катушки контактора и что-где перерезать, чтобы контроллер не пропустил пропадание фазы сейчас питающей катушку.
28.01.2010 в 18:43:47
7351 написал : Теперь о ночном режиме. Ставите таймер, который отключает АВР в ночное время, а работают тоько ваши устройства выбора фаз.
При отключении питания АВР сразу запустится генератор. Так уж устроено. Как-то не срастается.
28.01.2010 в 20:27:44
Сергей Z написал : При отключении питания АВР сразу запустится генератор.
Имелось ввиду, что к таймеру подключается реле с группой контактов, которые, в свою очередь, отключают АВР и генератор. Вы правильно заметили - без схемы вряд ли что-то нормальное получится - можно запросто что-нибудь угробить. Поэтому,ИМХО, либо искать схему, либо вскрывать и рисовать самому.
28.01.2010 в 20:37:49
А может просто шумоизоляцию организовать. Большая часть проблем снимается и лифт работает круглосуточно. Чем проще, тем надежней :)
28.01.2010 в 20:40:52
7351 написал : Имелось ввиду, что к таймеру подключается реле с группой контактов, которые, в свою очередь, отключают АВР и генератор.
Отключают как? Разрывают цепь запуска? Просто выключение питания АВР приведет к запуску генератора. И что делать с питанием катушки контактора? Через контакты реле глухо сажать на бесперебойник? Что-то не то.
28.01.2010 в 20:43:02
7351 написал : А может просто шумоизоляцию организовать.
А Вы попробуйте полностью шумоизолировать трактор. Там даже по земле вибрация передаётся. Да и солярку тоже жрет, не давится.
28.01.2010 в 21:34:55
Сергей Z написал : Вам случайно не известно где взять?
Нет.
7351 написал : Поставить (перемотать) катушку на 220 В и запитать тоже от бесперебойника.
Там по фазе, она уже на 220в.
Сергей Z написал : При работе от бесперебойника АВР не узнает о пропадании этой фазы и не включит генератор.
Если пошаманить, то всё оно узнает!
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу