29.01.2010 в 19:24:15
Со вторым вопросом все понятно. Остался открытым первый. Во что убирать провод 2.5 под гипсокартоном????????????? Может в ПНД гофру D 16, ну не в металорукав?
29.01.2010 в 19:29:41
сирый написал : Во что убирать провод 2.5 под гипсокартоном?
Ни во что.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.01.2010 в 19:54:18
Ну и наверно ПВ-1 6.0 от КУП до шины РЕ в квартирном щитке по потолку под гипсокар. тоже не во что убирать?
29.01.2010 в 20:06:59
Если все провода зашиты и не доступны, какой смысл их трубу паковать? Можно было и в штукатурку спратать...
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.01.2010 в 20:15:41
СПАСИБО !!!!!!!
29.01.2010 в 21:56:29
сирый написал : Дом новый 2009г. Какой стояк не знаю. В квартиру приходит 3 провода L,N,PE. Есть проэкт на новую эл.проводку.В проэкте предусмотрена в ванной ДСУП .
Должен быть 5-ти проводный, если еще и проект то все нормально.
сирый написал : По проэкту соединение проводят проводом ПВ-1 2.5. Про защиту провода ни слова.
Прокладывайте 4 мм2!
сирый написал : По второму вопросу нашел цитату из книги А.В.Перебаскина "Подключать третий защитный контакт розетки одновременно к ДСУП и проводнику РЕ , идушему от щитка вместе с L,N, категорически запрещено." Хотел для себя узнать - почему? Получается кольцо?
Так нельзя делать в отдельно взятой квартире старого жилищного фонда с 4-х проводным стояком! Могут потеч большие токи уравнивания из-за чего может быть пожар, а в случае отгорония PEN на электроприборах и трубах появится опасное напряжение!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
29.01.2010 в 22:31:07
Посититель написал : Прокладывайте 4 мм2!
Провод не доступен, смысл медь переводить есть?
Посититель написал : Так нельзя делать в отдельно взятой квартире старого жилищного фонда с 4-х проводным стояком!
А это кому?
сирый написал : Дом новый 2009г.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
30.01.2010 в 17:40:56
Прения продолжаютя. Это здорово. 4 кв проводить буду от ванны и стояков гор. и хол. 2.5 от розеток и теплого пола уже провел к КУП. В этом засады нет?
30.01.2010 в 17:51:36
сирый написал : 4 кв проводить буду от ванны и стояков гор. и хол. 2.5 от розеток и теплого пола уже провел к КУП. В этом засады нет?
А разве на иллюстрации в "Хэлпе по заземлению..." не так?
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.01.2010 в 18:08:52
Если я правильно понял "Хэлпе по заземлению..." это проэкт , то там предусмотрен провод 2.5 кв.
30.01.2010 в 18:16:52
"Хэлп по заземлению..." - это
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
30.01.2010 в 19:02:43
Blade III написал : защитой является только металлокороба, металлорукав, и труба водогазопроводная
Любая электропроводка, к которым и защитный проводник относится, в санузлах запрещена в металлических оболочках.
23.04.2012 в 03:09:40
покажите пожалуйста кто-нибудь фотографии практической реализации ДСУП (фото КУП, фото подсоединения РЕ-проводников к стоякам, ваннам, токопроводящим корпусам оборудования, сеткам ТП и т.д.)! предпочтительнее в трехпроводной электроразводке (новый дом). :o
23.04.2012 в 03:32:33
Вот фото КУП
23.04.2012 в 03:59:40
andrewkhv написал : Вот фото КУП
:) это не фото смонтированной КУП. и куда эту коробку прячут? в разделе "сантехника и отопление" куча фотографий туалетов и ванных комнат разных форм и мастей, но никогда и ни на одной фотографии я не видел и намека на эту коробочку. а может модно не делать коробочки, а тянуть провода прямо к щитку для коммутации (распаечные коробки нынче не в чести)? или с ДСУП вообще никто не заморачивается на практике?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу