Аватар пользователя
Fatr

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 15

28.01.2010 в 19:04:23

Доброго Времени суток! У меня дома стоит тройной выключатель + розетка старого образца
Естественно, пришло время его поменять :) Пошел в магаз, купил новый. На этом процесс встал) Оказывается, под белой крышкой старого выключателя находится трансформатор) И под всеми выключателями я насчитал аж 8 проводов. Думал, все будет проще (как с простым 2-х клавишным выключателем - 2 провода и все, работы на 5 мин). А тут зашел в тупик. Вот новый выключатель
Объясните плиз подробнее, как же его поставить туда? Если нужно, "внутри" старого выключателя все сфоткаю.

0
Вложение
Аватар пользователя
Alex_Kov

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

28.01.2010 в 19:11:34

Транс выбрасывайте, это 127 или 110 В. Провода - один общий, подключайте к розетке, остальные три - к выключателям, как на старом было.

0
Аватар пользователя
Fatr

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 15

28.01.2010 в 19:19:15

Так-с, еще вопрос у меня есть. я снял белую крышку, что делать с этими проводами над трансформатором?

0
Аватар пользователя
Fatr

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 15

28.01.2010 в 19:22:19

и еще вопрос: к розетке провода подсоединять к каким контактам? нижний и левый верхний?

0
Аватар пользователя
Alex_Kov

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

28.01.2010 в 19:26:34

Я уж и забыл как там. Помню развинтил, нашел общий провод и кинул на розетку, а к выключателям те, которые на старом шли. Все что шло к трансу отрезал и заизолировал.

0
Аватар пользователя
Fatr

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 15

28.01.2010 в 19:28:27

а можно подробнее-что значит общий провод? я просто в этом деле не очень хорошо понимаю)

0
Аватар пользователя
Alex_Kov

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

28.01.2010 в 19:29:38

А, блин мое косноязычие....

К розетке левому и правому контакту - раб ноль и фазу. Нижний - земля.

А у вас там схемка, над розеткой.

0
Аватар пользователя
Fatr

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 15

28.01.2010 в 19:32:19

а вот провод черный, который уже был по дефолту? это разве не земля? справа который на розетке

0
Аватар пользователя
Alex_Kov

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

28.01.2010 в 19:34:16

Не :) Это фаза к выключателям.

0
Аватар пользователя
Fatr

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 15

28.01.2010 в 19:37:12

так, а теперь самый дурацкий вопрос:) как определить, какой провод раб.ноль и где фаза?
p.s. по схеме теперь все понял, как вы написали)

0
Аватар пользователя
Alex_Kov

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

28.01.2010 в 19:39:16

Фазу отверткой со светодиодом.

Блин чет заклинило по схемке. Сам засомневался.

0
Аватар пользователя
Fatr

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 15

28.01.2010 в 19:42:26

а если отвертки нету?? я могу посмотреть, как там было подключено к розетке и сделать так же?

0
Аватар пользователя
Alex_Kov

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

28.01.2010 в 19:47:47

Блин, в ступор впал, никак не соображу. :o

0
Аватар пользователя
Fatr

Местный

Регистрация: 28.01.2010

Москва

Сообщений: 15

28.01.2010 в 19:52:47

ну по схеме вроде все есть как говорили

0
Аватар пользователя
Alex_Kov

Местный

Регистрация: 08.04.2009

Москва

Сообщений: 451

28.01.2010 в 19:54:29

вроде как да

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу