02.02.2010 в 10:07:22
Всем доброго дня
:help Подскажите - кто имел дело с трубой полиэтиленовой с диффузионным слоем VPE-DD 16*2 мм. Брал в СанСаныче.
Хочу положить этой трубой в санузле теплый пол от ЦО. Концепция - сделаю змейку по клипсам, залью раствором по верх клипсин, выше армированная сеткой мокрая стяжка до уровня напольного кафеля - на 5 мм. ниже выхода советской чугунной фанины (будь она неладна), а вот дальше вопрос с непонятками, как лучше сделать?:
02.02.2010 в 11:51:40
АлексСПб написал : для них нужны специальные фитинги
у РЕХ свои пресс-ф. пример www.van-tubo.ru
02.02.2010 в 17:57:25
andr67 написал : у РЕХ свои пресс-ф.
Спасибо Пытаюсь найти хоть какое то упоминание на сайтах производителя, но никакой информации нет о специализированных пресс.-ф. Звонил в СанСаныч, а там уверяют, что получили письмо от производителя Watts этой трубы с указанием, что подходят любые фитинги для обжима и прессса, как под МПТ. Может и правда на опрессованные водоразетки поставить концы трубы? а потом подать давление от холодного стояка и проверить на течь? Как то не шибко много советчиков находится, а время идет, закончу штукатурить и надо принимать решение по теплому полу.
02.02.2010 в 20:35:30
лучше всего вывести трубы и подключить их к цо через фитинги под гайку. как показала практика труба под воздействием тепла садится и со временем потечёт. а под стяжкой это проблема. а так завсегда можно подтянуть гайку и течи нет.
03.02.2010 в 10:39:11
Значит вариант № 2 подойдет лучше? Но при этом варианте я вижу несколько не хороших моментов: - труба мягкая (мягче чем МП) и если заденеш во время работ штукатурных, плиточных или во время эксплуатации (унитац стоит в притык) то можно дать течь.
И еще кажется.... не шибко красиво выйдет...торчат из пола два куска трубы на расстоянии 3 - 4 см от кафеля стенки, сгибаются в лево под угол 90 градусов и прикручены к кранам.
Хотел всю эту технику спрятать от глаз, но понимаю, что надо выбирать или тепло на полу первого этаже или красоту с холодным полом.
03.02.2010 в 18:17:11
Для сшитого полиэтилена, как в вашем случае, лучше использовать фитинги с натяжной гильзой, и можете все спокойно замоноличивать, правда инструмент в аренду надо будет поискать.
03.02.2010 в 19:49:29
..прекрасно подходят фитинги под мпт-только резиночки со штуцера лучше снять...
05.02.2010 в 02:25:54
Байпасс написал : только резиночки со штуцера лучше снять...
Спасибо за совет, я хоть своим прессклещами обработаю. Кручу в руках фитинг, а вот как снять эти две резиночки? Пластмассовый замок мешает снять (????) гильзу. Или просто выломать это кольцо? и тогда снимится гильза...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.