Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.06.2011 в 15:40:41

А у меня такая проблема. Включаю воду, через колонку идет вода, идет розжиг, она загорается но розжиг все равно искрит дальше. Секунд через 5-7 она тухнет. Пробовал снимать плату, говорят не любит сырость . Полежала на солнце, поставил, заработала нормально. но недолго. Повторил -не помогло. Подскажите,что можно сделать . У нас в Витебске (Беларусь) Плату не купить, а только через Минск, и то там у них какие-то проблемы. Может кто что знает? Спасибо

0
Serx
Serx
Эксперт

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

18.06.2011 в 16:17:32

Serega-wert Проверьте датчик контроля пламени (в инструкции на картинке он обозначен 13, находится правее электророзжига). Может, он закоптился, отклонился от пламени горелки или где-то контакт разболтался... Этот датчик (электрод ионизации) "говорит" колонке о том, что появился факел на горелке. А тут, видимо, колонка не "слышит" его, "думает", что пламени нет и вырубает газ.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.06.2011 в 22:15:19

Проверил датчик контроля пламени , почистил, не болтается... Проблема все таже. Идет розжиг, зажигается, а секунд через 7 тухнет

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

18.06.2011 в 22:35:15

Замените блок.Подойдет от китайских колонок.

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

18.06.2011 в 23:03:34

а тухнет не сразу?т.е.постепенно пламя на горелке уменьшается?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.06.2011 в 23:29:28

В том то и дело что тухнет сразу.(ну то есть после 5-7 секунд после розжига) Нет такого, что идет плавное затухание горелки. Походу плата накрылась. Знать бы, что конкретно в ней накрылось. Никто не ремонтировал (плату конкретно?)

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

19.06.2011 в 00:31:23

Думаю если бы плата накрылась-то колонка может вообще ни зажигаласчь.

0
Serx
Serx
Эксперт

Регистрация: 15.07.2009

Тула

Сообщений: 2199

19.06.2011 в 13:08:33

Serega-wert А вообще всякий ремонт подобных колонок начинается с замены батареек. Попробуйте с хорошими новыми.

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Эксперт

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

19.06.2011 в 13:14:35

Думаю если менять электронный блок-то при 100% уверенности в его неисправности,т.к.удовольствие не из самых дешевых...,ну а до этого сделать профилактику колонке и ее узлов(теплообменник,водогазовй узел,и пр...)-что будет не лишнее,тем более если она продолжительное время в эксплуатации.

0
Генеренко
Генеренко
Местный

Регистрация: 19.03.2008

Измаил

Сообщений: 386

19.06.2011 в 14:39:43

Замкните датчик тяги (в верхней части колонки), и повторите запуск.

0
мвс
мвс
Эксперт

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

19.06.2011 в 16:58:05

если что о с датчиком ,колокнка не зажжется. Датчик ионизации-Крючек над горелкой.Зазор до горелки 3-4мм.расположение строго над горелкой.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.