02.02.2010 в 17:42:54
По инструкций это - ошибка циркуляций, но где?
Давление воды и газа нормальное, с работой именно отопителя проблем нету. Как начну использовать горячую воду, так или сразу ERR 105, или через 10-15 минут. Один раз визуально засёк как всё происходит - на короткое время загорается 101 (перегрев), и потом сразу ERR 105. Пробовал понижать температуру воды, менять напор - не помогает.
02.02.2010 в 23:53:45
Скорей всего, проблема в забитом вторичном теплообменнике. Снимать и промывать специальным раствором для удаления накипи.
03.02.2010 в 07:52:51
Да, вода у нас довольно "накипистая", но что делать, надо так часто чистить? котёл не проработал и 3х месяцев, может есть какие фильтры на вход?
03.02.2010 в 09:16:56
S-Didi написал :
Устанавливаю котлы с гарантией-Этим застовляю хозяев доп/затраты на покупку солевого фильтра.Есть такие.Так и называется "солевой". Если при открывании гор.воды- котел тухнет,смотри датчик термопары.Тестором на вывода т/пары и так все какие видиш.Они показывают сопротивления.Если какой молчит-снимай и в магазин.
03.02.2010 в 09:22:48
Возможно, "накрылся" температурный датчик горячего водоснабжения (NTC).
03.02.2010 в 09:34:31
Serx написал :
Согласен так будет правильней.
03.02.2010 в 11:17:49
Я оставил заявку в фирме-установщике, завтра придут и просмотрят, просто хочу узнать возможные причины, чтоб меня не развели на дорогой ремонт если что.
03.02.2010 в 11:30:07
Если дело действительно в датчике ГВС, то он недорогой.
03.02.2010 в 11:37:43
S-Didi написал : чтоб меня не развели на дорогой ремонт если что.
Месяц назад датчик стоил 300руб.
03.02.2010 в 16:54:46
Нет там датчика температуры ГВС, Мыть котел надо.
03.02.2010 в 20:29:16
А вот он.
03.02.2010 в 22:02:06
А марку котла так и не назвали.
03.02.2010 в 22:10:55
Ariston Clas 24.
30.09.2014 в 09:35:15
Чтоб не плодить похожих тем прошу помощи в этой теме. Котёл Ariston Clas 24. В работе меньше месяца. 1) При пользовании горячей водой установлена температура,к примеру, 44 градуса. Символ светится "d44",газ в горелке горит.С периодичностью раз в 1,5-2 минуты появляется символ "H44",горелка тухнет,затем снова поджигат газ и на следующие 1,5-2 минуты горит ровно. Перебоев по температуре под краном не ощущается. Вопрос :что это за символ "H...",откуда он появляется? 2) Во время работы контура отопления включаешь горячую воду - изменений не видно:горелка не тухнет.Но как только воду горячую закрываешь,газ тухнет, тут-же розжиг срабатывает для контура отопления. 3)И ещё вопрос по котлу позволю себе задать. Сейчас пока не холодно за окном,температура контура отопления забита 40 градусов.И примерно каждые 5 минут котёл тухнет и снова поджигает горелку(как тут писали - "тактует"). Это нормально? Всё-таки в режиме отопления как часто должен котёл "тактовать"
[h=1][/h]
30.09.2014 в 10:51:07
Sammy64 написал : H44",горелка тухнет,затем снова поджигат газ и на следующие 1,5-2 минуты горит ровно. Перебоев по температуре под краном не ощущается. Вопрос :что это за символ "H...",откуда он появляется?
Из мозгов котла;) это режим постциркуляции.
Sammy64 написал : Сейчас пока не холодно за окном,температура контура отопления забита 40 градусов.И примерно каждые 5 минут котёл тухнет и снова поджигает горелку(как тут писали - "тактует"). Это нормально? Всё-таки в режиме отопления как часто должен котёл "тактовать"
Похолодает, будет меньше тактовать. Смущает тактование, поставьте комнатный термостат или программатор.