06.02.2010 в 23:35:38
stroika чушь... долго рассказывать, но кратко всё это не из-за утепления как такового, а из-за полной и неграмотной реновации. Сменили окна-двери, о вентиляции забыли... сделали фасад.. а потом давай на пенопласт гнать...
06.02.2010 в 23:36:50
2stroika это если по телеку.. а такая же сплетня от харьковчанина уже ни один год гуляет по форумам. в сплетне как раз ключевые слова это "ВСЯ ГЕРМАНИЯ" (был - не видел ни одного дома!) и ПЕНОПЛАСТ.
06.02.2010 в 23:42:37
Gennady написал : это если по телеку..
да, забыл уже по какому каналу, я ещё подумал - как могли немцы так ложанутся, они ведь не глупые хлопцы)))))))
06.02.2010 в 23:44:07
2Prok12
Такая галиматься.. спрашивали поди охранника на объекте (если это не как обычно выдумка чисто аффтара) При монтаже панелей важно не оставлять открытые заводские упаковки с полистиролом без укрытия на стройплощадке, чтобы в них не попадала влага и снег. А еще вместо того, чтобы приклеивать утеплитель внутри панелей, его закрепляют огромными строительными гвоздями – остаются пустоты, которые позже облюбует грибковая колония.
И вот рекомендации, казалось бы причём тут тогда пенопласт??? Ни в одном пункте рекомендации нет, что напрямую касается пенопласта: Как бороться с грибковой плесенью:
(1) проветривать помещение 2–3 раза в день, но не оставлять окна открытыми надолго, особенно во влажное время года; наверно от запаха пенопласта избавляться? (2) установить в кухне вытяжку и включать, когда готовится пища; пенопласт чтоли жарят? (3) не допускать уровня влажности в помещении выше 60%; да-да. пенопласт сырой, выделяет воду (4) проветривать ванную комнату после принятия ванны и душа;а пенопласт тут где? (5) если вас залили соседи, внимательно наблюдать за пострадавшими стенами и потолком и удалить плесень при первых признаках ее появления; чем залили? пенопластом чтоли? (6) выбирать водонепроницаемые краски для ванной и кухни. а пенопласт тут где?
07.02.2010 в 16:29:41
Насчет нитролаков - в принципе согласен. В Москве были прециденты выгорания целых лестничных площадок покрашенных нитрокрасками.
Насчет того что массива дерева в мебели немного - вы добротной мебели не видели.
Насчет ДСП- да не горит оно нифига скажем в костре. Хотя прочих недостатков данного материала это отнюдь не отменяет.
Зы. В химических лабораториях категорически запрещено одевать верхнюю одежду /и халаты/ из нейлона и иже подобных материалов.
07.02.2010 в 22:01:11
DSP007 написал : Насчет того что массива дерева в мебели немного - вы добротной мебели не видели.
Не только видел, но и изготавливал.)
10.02.2010 в 20:01:46
Уже подключилась бульварная пресса. А эти ребята просто так не отстанут и под своими тиражами похоронит любого. Это конец.
*«…- За окном минус 26, а у нас так тепло, что даже окна открываем, - показывая на термометр и красный столбик ртути, упирающийся в цифру 26 выше нуля, рассказывает жительница одного из ремонтируемых домов. - Говорят, в Москве какие-то коэффициенты теплопередачи в жилых домах были изменены, и наши дома резко перестали соответствовать новым требованиям. Теперь, “в целях создания потенциальной экономии энергии”, наше и без того теплое жилье собираются утеплять. Мы против этого, но нам тычут в лицо решением ТСЖ, давшего согласие на ремонт со всеми вытекающими. Ни прокуратуру, ни управу не волнует, что ТСЖ это липовое, создано за спинами людей и без их согласия. Доказать факт обмана нам не удается даже через суд, поэтому недалек тот час, когда наши дома обляпают какой-то мерзостью, потратив на это больше десятка миллионов рублей….»
"...Западные фирмы, выпускающие пенополистирол, прогорают, потому что за границей трудно продавать то, что может отравить сотни тысяч людей. Зато в России производители ППС чувствуют себя королями, нагло врут о неограниченных возможностях своего материала и его экологической безопасности. У меня есть свежее официальное заключение Новосибирского испытательного центра, в котором сказано, что пенополистирол выделяет высокотоксичный стирол в концентрациях, превышающих предельно допустимую норму в 20 раз, а формальдегида, признанного канцерогеном, - в 10 раз. Суммарный показатель токсичности чудовищный, но из всего этого делается вывод: “материал соответствует гигиеническим нормативам и допускается в строительстве и ремонте”, - с горечью глумится над документом химик. - Уже давно доказано, что регулярное вдыхание стирола - а ППС выделяет его даже в спокойном состоянии - ведет к уродству зародыша в чреве матери. Эти исследования никто не отменял, но в России продолжают строить и ремонтировать дома с применением ППС….»
«…“Хромая лошадь” скоро уйдет в историю, и подробности случившегося декабрьской ночью 2009 года сотрутся из памяти большинства людей. Но неужели из пермского пожара не будут извлечены никакие уроки?...»*
В Москве может появиться своя «Хромая лошадь»
[RIGHT]---------------------------------------------------------------------- Еженедельник «Мир новостей». 40 полос. Формат А3. Печать цветная. Тираж 850000 экз.[/RIGHT]
16.03.2010 в 11:46:08
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ТЕХНИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ФАКТА НАРУШЕНИЯ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
г. Пермь «05» марта 2010 г.
05 декабря 2009 г. в помещении ночного клуба «Хромая лошадь», расположенного во встроено-пристроенном помещении многоквартирного жилого дома по адресу г. Пермь ул. Куйбышева 9, произошёл пожар, в результате которого погибло большое количество людей.
Остальное тут
«…Образцы в соответствии с заключенным договором для исследования переданы в ГУ «Судебно-экспертное учреждение ФПС «Испытательная пожарная лаборатория» по Свердловской области». По результатам испытаний по определению показателей пожарной опасности предоставленных образцов было установлено, что образцы имеют следующие показатели пожарной опасности по СНиП 21-01-97\:
Подчеркнуто мной.
16.03.2010 в 12:39:00
S.R._123 написал : в связи с отсутствием в лаборатории технической возможности (мышей)
блин, как это все по-нашему то а!
я вот подумал - газ он тоже взрывается, а я то дурак всю жизнь на нем чайники грею!
складывается огромное впечатление что этот "пожар" - дело больших денежных интересов. Зачем проверять материалы, когда надо проверять стройки? Если не выполняются НОРМАТИВЫ, материалы это уже косвенное решение. А когда дома падали - надо было наверно кирпичи с металлом запретить? глупость полнейшая..
16.03.2010 в 15:00:36
Пенопласт дешёвый материал??? это если делать так, как у нас делают... а я еще в 90-е годы (мне тогда было пофиг на все это :) ) видел, как строят дома с утеплением пенопластом - там штукатурки было - ... кирпичная стена дома - пенопласт -металлическая сетка и 3-5 см штукатурки... в современном строительстве видел, как заполняли каркас - 10 см пенопласта - слой какой-то негорючей ткани (может стеклоткань? и зачем оно там?), опять 10 см пенопласта - внутри 2 (ДВА!!!) слоя гипсокартона, а снаружи - все та же штукатурка. ЭТО получится дешево???
надо вздрючить всех производителей утеплителей на предмет использования при производстве вредных веществ, а строителей за несоблюдение технологий строительства. Причем есть способ сделать это просто - надо упростить процедуру принятия заявлений от граждан в суды по поводу покупки и использования вредных материалов без подробнейшей инструкции по применению..
по поводу того, что надо быстро и много строить, потому, что людям жить негде - это Вы расскажите тем, кто погиб.
16.03.2010 в 15:08:26
Опасен ли пенополистирол?
Об этом выйдет статья в журнале "Еврострой" вот скоро уже к концу марта.
Раньше времени публиковать статью не имею права.
Там про всё разжёвано.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу