23.11.2021 в 16:55:16
Sleem57, тему/темы, конечно, трудно почитать. :) Дайте фото района микрика при открытой воде и закрытой. Я Вам в личку отвечу, от самого простого метода, до капитального. А тут пусть акулы пера поумничают. ;)
10-40-99@mail.ru
28.11.2021 в 22:56:42
Приветствую. Колонка Лемакс, в принципе работает, но есть неприятное явление - после розжига происходит выбег температуры воды градусов до 45-47, и потом за несколько минут возвращается к ранее отрегулированным 40. Вопрос - почему? Проток воды вроде не меняется, газ на глаз не определить.
01.12.2021 в 15:54:33
Здравствуйте. Подскажите, если у меня диаметр дымохода 130 мм, получится ли установить колонку с меньшим отверстием для дымохода (110 мм)?
12.01.2022 в 19:57:33
Давнообрый день, в разделе моей колонки давно не пишут, поэтому пишу тут: у меня !#[]стоит нева люкс 5513, уже два раза менял нагревательный элемент из-за протечек медных трубок. В начале года начало подтекать с сальника штока, последние два месяца начала падать температура нагреваемой воды. Купил ремкомплект водяного блока, поменял, но после замены сальник заметил, что шток выступает меньше чем раньше. После замены ремкомплекте нагрев стал ещё хуже, плюс перестал регулироваться напор газа ручкой(краном). Промыл все трубки, нагревательный элемент, перебрал все клапана водогазового блока, протёр, почистил пружинки. Почистил газовые форсунки и клапана. Итог: также плохо греет воду, почти не увеличивается подача газа ручкой, (в крайнем правом, на 3 часа, пламя среднее, потом на 2 часа ещё меньше, дальше на 1 час Так-же как на 3 часа, и на 12 часов - чуть больше и далее не увеличивается). Вытяжку посмотрел, тяга есть. Аэраторы и фильтры почистил. Что делать? Почему ничего не помогло?
12.01.2022 в 20:00:51
Давно стоит нева люкс 5513, уже два раза менял теплообменник из-за протечек медных трубок. В начале года начало подтекать с сальника штока, последние два месяца начала падать температура нагреваемой воды. Купил ремкомплект водяного блока, поменял, но после замены сальника заметил, что шток выступает меньше чем раньше. После замены ремкомплекта нагрев стал ещё хуже, плюс перестал регулироваться напор газа ручкой(краном). Промыл лимонной кислотой все трубки, теплообменник, перебрал все клапана водогазового блока, протёр, почистил пружинки. Почистил газовые форсунки и клапана. Итог: также плохо греет воду, почти не увеличивается подача газа ручкой, (в крайнем правом, на 3 часа, пламя среднее, потом на 2 часа ещё меньше, дальше на 1 час Так-же как на 3 часа, и на 12 часов - чуть больше и далее не увеличивается). Вытяжку посмотрел, тяга есть. Аэраторы и фильтры почистил. Что делать? Почему ничего не помогло?
17.01.2022 в 01:20:48
Pogora1@mail.ru,
Непохоже, что эта мембрана от Neva Lux 5513. Выложите фотку, как эта мембрана лежит в пазах на верхней и нижней половинках водяного узла. Отверстие в ушке мембраны точно совпадает с перепускным отверстием канала связанного со штуцером Вентури? Короткая трубочка, вставленная в отверстие, чтобы ушко не смещалось, не потеряна? Надо было покупать силиконовую мембрану в упаковке с четкой маркировкой.
17.01.2022 в 01:47:25
Pogora1@mail.ru написал: Давно стоит нева люкс 5513, уже два раза менял теплообменник из-за протечек медных трубок. В начале года начало подтекать с сальника штока, последние два месяца начала падать температура нагреваемой воды. Купил ремкомплект водяного блока, поменял, но после замены сальника заметил, что шток выступает меньше чем раньше. После замены ремкомплекта нагрев стал ещё хуже, плюс перестал регулироваться напор газа ручкой(краном). Промыл лимонной кислотой все трубки, теплообменник, перебрал все клапана водогазового блока, протёр, почистил пружинки. Почистил газовые форсунки и клапана. Итог: также плохо греет воду, почти не увеличивается подача газа ручкой, (в крайнем правом, на 3 часа, пламя среднее, потом на 2 часа ещё меньше, дальше на 1 час Так-же как на 3 часа, и на 12 часов - чуть больше и далее не увеличивается). Вытяжку посмотрел, тяга есть. Аэраторы и фильтры почистил. Что делать? Почему ничего не помогло?
Pogora1@mail.ru,
Сколько горячей воды выходит из горячего крана за 1 мин, когда колонка автоматически зажигается? Сохранилась ли сеточка фильтра на входе в водяной узел? Вы вытаскивали флажок переключателя горячей воды на Зима/Лето на водяном узле? Промывали водой от отложений?
17.01.2022 в 07:23:08
klivlend, про тягу осталось спросить. Огласите весь список, пожалуйста.© :)
10-40-99@mail.ru
17.01.2022 в 15:56:15
Славик64, всем спасибо за помощь, вы были правы в том, что мембрану нужно перевернуть. Толкает шток она той стороной где латунная шайба, а сторона противоположная с отверстием, как бы под шток, на самом деле просто заводское крепление к мембране и к металлической тарелке. Почему не сделали просто в виде заклёпки крепление на этой стороне - непонятно. Теперь все хорошо работает. Спасибо ещё раз!
17.01.2022 в 16:06:00
klivlend, все проверил, промыл, даже клапан сброса давления лимонной промыл и кран к с флажком. На видео отличный комплект, но я его нашёл уже после того, как купил предыдущий с чёрной мембраной, комплект отличный, все резиночки есть и силиконовая мембрана прослужит гораздо дольше, несмотря на стоимость на 80% выше чем тот, я бы купил с силиконовой мембраной. Нужно купить через пару лет.
17.01.2022 в 16:07:55
klivlend, самое главное, что на упаковке есть рисунок как все ставить.