04.02.2010 в 09:23:49
#1630081
Добрый день!
Померил напряжение между землей и нейтралью - оказалось около 60 Вольт. Между землей и фазой соответственно - 160 Вольт. Разводка внутриквартирная, делал мастер, универсальный специалист, но не специалист по электрике. Земля у всех розеток общая и выведена на щиток, где подключена к проводу заземления. Узо, вроде как, подключен.
Подскажите, так и должно быть? И, если это неисправность, в чем может быть ее причина?
04.02.2010 в 10:37:11
#1630181
А ноль-фаза сколько показывает?
04.02.2010 в 10:45:16
#1630197
Sherkhan написал : Земля у всех розеток общая и выведена на щиток, где подключена к проводу заземления.
а он куда подключен?
04.02.2010 в 10:45:29
#1630198
to Alex_Penza: 217-220 Вольт to ilyasov1: Лет пять назад в доме провели замену электрики в подъезде и в щитке появилась земля. К ней и был подключен провод заземления, общий для все розеток, правда при этом не работал узо - местный электрик отключил его из-за того, что он постоянно отключался, он ничего не мог поделать, думал, что из-за старой плиты. А в этом году в доме делали капремонт и опять все заменили. После этого УЗО заработал - мастера сказали, что в щитке коротило какой-то провод. А сейчас вот решил посмотреть, есть ли заземление, и оказалось то, что было написано выше.
04.02.2010 в 10:47:42
#1630200
Так быть не должно. Возможно различие на доли вольта, если у вас соединение защитного проводника (земли) и нейтрали выполненно в подъездном щитке. В случае подключения защитного проводника в щитке к специальной шине заземления, налицо повышенное сопротивление нейтрали. Вызовите электрика.
04.02.2010 в 10:48:59
#1630203
Скорее всего "земляной" (нулевой защитный) провод никуда не подключен: ни к PEN-проводнику, ни к контуру заземления.
04.02.2010 в 11:07:57
#1630238
вот это
Sherkhan написал : Между землей и фазой соответственно - 160 Вольт
совсем непонятно :(
04.02.2010 в 11:08:28
#1630239
Sherkhan написал : местный электрик отключил его из-за того, что он постоянно отключался, он ничего не мог поделать, думал
наверное из "ЭлектроАС", он не знал, что в квартире ноль и PEN попутать могли...
Sherkhan написал : А в этом году в доме делали капремонт и опять все заменили. После этого УЗО заработал - мастера сказали, что в щитке коротило какой-то провод.
если они так сказали или вы так поняли то ... мастера... из "электроАссы"...
kokoko написал : Скорее всего "земляной" (нулевой защитный) провод никуда не подключен: ни к PEN-проводнику, ни к контуру заземления.
берём лампочку-контрольку - один конец на фазу второй по очереди на ноль и PEN. для самоуспокоения потом подключаем на ноль и PEN! затем отчёт о проделанной работе и что происходило во время экскриментов ...
04.02.2010 в 11:21:08
#1630258
to all: Большое спасибо. Похоже, так оно и есть - земля никуда не подключена. Вызову электрика. Просто после капремонта стали происходить немного непонятные вещи. Так, на освещении, оказалось, что к люстре идет фазовый провод и провод от выключателя, а выключатель стал разрывать ноль. Хотя, возможно это было и до капремонта.
Выкладываю фотографии внутренностей щитка после капремонта. Щиток - на две квартиры. Оцените, пожалуйста, качество монтажа.
P.S. Прощу прощения за качество фотографии. Попозже сегодня выложу фотографии в лучшем разрешении.
04.02.2010 в 11:26:06
#1630271
Sherkhan написал : Оцените, пожалуйста, качество монтажа
Sherkhan написал : после капремонта
практически *ОПА!
04.02.2010 в 11:35:39
#1630292
2аматор1, Вы не правы! Люди, которые это делали, хотя бы знают что такое УЗО и шинка заземления! Правда, не знают - зачем...:confused:
04.02.2010 в 12:19:45
#1630391
Вы уверены, что провода заменили по фото видно, что старый монтаж
04.02.2010 в 13:46:21
#1630549
to Alex_Penza:
совсем непонятно :(
Просто, если между нейтралью и фазой 220 В, а между "землей" и нейтралью - 60 В, то между "землей" и фазой 160 В.
to аматор1: сделал лампочку-контрольку (на 60 Вт, достаточно ли это? прощу прощения, я не специалист): горит только при приложении между фазой и нулем, в остальных случаях не горит. Действительно, скорее всего провод, соединенный с землей в розетках ни к чему не подсоединен в щитке и болтается в воздухе.
В связи с этим следующий вопрос: когда делали ремонт в квартире, сделали заземление всех розеток одним проводом. То есть розетки - из разных групп, отключаются разными автоматами, а заземление у них у всех общее. Правильно ли это? Теперь оказалось, что этот общий земляной провод ни к чему не подсоединен. Стоит ли его подсоединять?
to Alex2010: при капремонте заменили магистральные провода в стояке, а вот, что они поменяли в самом щитке, я, честно говоря не знаю. скорее всего они оставили старые автоматы, просто заново подсоединили их. А то, что идет из квартиры, было заменено нами самими при ремонте.
04.02.2010 в 13:51:16
#1630559
Sherkhan написал : скорее всего провод, соединенный с землей в розетках ни к чему не подсоединен в щитке и болтается в воздухе.
маладца, так и есть!
Sherkhan написал : Теперь оказалось, что этот общий земляной провод ни к чему не подсоединен. Стоит ли его подсоединять?
стоит, но нада найти адекватного электрика и сделать предварительно ревизию после этих капремонтеров
04.02.2010 в 14:11:58
#1630593
aмтaop1 прав 100% не жалейте это для вас, безопасность прежде всего с уважением Александр Alex2010
04.02.2010 в 14:39:00
#1630642
Sherkhan написал : to Alex_Penza: Цитата: совсем непонятно Просто, если между нейтралью и фазой 220 В, а между "землей" и нейтралью - 60 В, то между "землей" и фазой 160 В.
Математика как раз вопросов не вызывает :) Непонятка в том, где и как контактируют фаза с этой т.н. "землёй", что начинают работать математические законы? Если бы было всё в порядке, и третий проводник просто висел в воздухе, напряжение между ним и фазой было бы 60В - это наводки. . А так - непонятки :(
04.02.2010 в 14:44:19
#1630650
Не так давно была похожая тема. Может это вам поможет? Особенно пост 21.
Оптимисты погибают первыми.
04.02.2010 в 14:46:35
#1630653
Alex_Penza написал : Если бы было всё в порядке, и третий проводник просто висел в воздухе, напряжение между ним и фазой было бы 220В.
т.е. берём тестер, один провод тыкаем в фазу, а второй пусть "висит в воздухе". что покажет тестер? :-)
а по существу - отключите ВСЕ электроприборы из розеток и меряйте.
04.02.2010 в 15:06:45
#1630705
2xKing Заредактировался, глупость получилась :) Поправил.
04.02.2010 в 15:10:19
#1630712
xKing написал : а по существу - отключите ВСЕ электроприборы из розеток и меряйте.
Тогда и у соседей надо все выключать, т.к шинка заземления общая на несколько квартир.
Sherkhan написал : сделал лампочку-контрольку (на 60 Вт, достаточно ли это? прощу прощения, я не специалист): горит только при приложении между фазой и нулем, в остальных случаях не горит. Действительно, скорее всего провод, соединенный с землей в розетках ни к чему не подсоединен в щитке и болтается в воздухе.
В остальных случаях УЗО должно срабатывать поэтому земли нет.
14.06.2017 в 21:18:18
#6045717
Не забывайте что эдс наводит на соседний провод напряжение.
15.06.2017 в 08:58:09
#6046035
Sherkhan, Проблема интересная, но и небезопасная, как для людей, так и для электрооборудования. Вам бы скинуться подъездом/домом, пригласить электротехническую лабораторию, та выдаст протоколы измерений с рекомендациями, в которых будут выявлены все косяки "капремонтщиков". Только лаборатория нужна хорошая, желательно какая-то ведомственная, с нормальными традициями. А, так.. всегда будем протягивать гайки на вновькупленных жигулях, и делать ремонт в новых квартирах "с ремонтом от застройщика". Извините за холивар.
17.01.2019 в 20:14:06
#6528679
Спрошу здесь, дабы не плодить темы. Имеем частный дом. Металлический незаземлённый щит внутри. Ввод и вся система однофазные. Питание с голой ВЛ СНТ. При включенном вводном автомате и выключенной нагрузке напряжение между фазой и нулём 215 - 220 В. Между нулём и корпусом около 10 В, между фазой и корпусом 210 - 214 В. При постепенном вводе (включении) нагрузки напряжение между фазой и нулём остаётся прежним, а между нулём и корпусом растёт. Между фазой и корпусом падает. При полной нагрузке (токи не замерялись, все автоматы включены) напряжение между нулём и корпусом доходит до 80 В, а между фазой и корпусом до 90 В. Заземления нет, ноль не землён. В чём прикол, какие версии? Впервые встречаюсь с таким в однофазной системе. Замеры производил не я, а знакомый товарищ-электрик.
17.01.2019 в 20:18:25
#6528685
Bor написал: В чём прикол, какие версии?
вот в этом
Bor написал: Металлический незаземлённый щит внутри
Что измерял товарисч - неизвестно. Чем измерял - неизвестно. Куда подключен корпус щита - неизвестно.
Предлагаете с Вами поиграть в угадайку? Не интересно, да и честно сказать надоело уже...
17.01.2019 в 21:48:40
#6528750
Измерялось классическим китайским тестером. Измерял напряжение. Корпус щита никуда не подключён и не заземлён.
18.01.2019 в 10:31:11
#6528959
Bor написал: Корпус щита никуда не подключён и не заземлён.
Полковник Ясенпень подсказывает: Вы измеряли напряжение наводки, вызванной утечкой тока с фазы в каких-то местах проводки. Третий провод в домовой проводке есть?
Bor написал: ноль не землён.
А тут Вы просто ошибаетесь. Ноль в наших бытовых сетях заземлён и на трансформаторной подстанции, и на некоторых столбах.
18.01.2019 в 22:20:53
#6529489
{{post:6528959}} AlexeyL, третьего провода нет. То, что нейтраль заземлена на ВЛ и КТП это я и без вас знаю. Я строительством линий 5 лет занимался. Кстати вполне может быть что повторных заземлений по линии нет. Не землён ноль внутри дома (участка).
18.01.2019 в 22:24:10
#6529492
AlexeyL написал:
Bor написал: Корпус щита никуда не подключён и не заземлён.
Полковник Ясенпень подсказывает: Вы измеряли напряжение наводки, вызванной утечкой тока с фазы в каких-то местах проводки. Третий провод в домовой проводке есть?
Bor написал: ноль не землён.
А тут Вы просто ошибаетесь. Ноль в наших бытовых сетях заземлён и на трансформаторной подстанции, и на некоторых столбах.
AlexeyL, третьего провода нет. То, что нейтраль заземлена на ВЛ и ТП это я и без вас знаю. Я строительством линий 5 лет плотно занимался. Кстати вполне может быть что повторных заземлений по линии нет. Не землён ноль внутри дома (участка).
18.01.2019 в 23:29:57
#6529528
Bor написал: То, что нейтраль заземлена на ВЛ и ТП это я и без вас знаю. Я строительством линий 5 лет плотно занимался.
И образование по электротехнической специальности имеете..? То есть - можно "по взрослому" с вами беседовать?
Bor написал: Впервые встречаюсь с таким в однофазной системе.
Вы хотите сказать что трансформатор и ВЛ однофазные ??? :eek:
Bor написал: незаземлённый щит
а прибор
Bor написал: классическим китайским тестером.
Не считает этот корпус изолированным от локальной земли.
Bor написал: Замеры производил не я, а знакомый товарищ-электрик.
Чудак человек... Лампочку накаливания пусть параллельно щупам мультика включит, чтоб кошмары не снились.
Вопросы остались? :popcorn
19.01.2019 в 12:54:52
#6529774
Bor написал: Не землён ноль внутри дома (участка).
Да, естественно. Правила подсказывают, что рабочий ноль внутри дома (участка) повторно землить запрещается.
Bor написал: стати вполне может быть что повторных заземлений по линии нет.
Не суть важно для рабочего ноля. На потенциал при нормальной работе оно не влияет, работает только при авариях и грозах.
Да, ваш тестер меряет наводку с фазы на незаземлённый корпус щита. Поскольку нулевой провод так или иначе заземлён, а щит - нет. И это совершенно неправильно. УЗО 30 мА хотя бы есть на вводе до этого щита? Если нет - срочно ставьте, и постепенно делайте систему заземления TT. После этого напряжение между нулём и щитом будет составлять единицы вольт, и это будет нормально.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу