04.02.2010 в 09:23:49
Добрый день!
Померил напряжение между землей и нейтралью - оказалось около 60 Вольт. Между землей и фазой соответственно - 160 Вольт. Разводка внутриквартирная, делал мастер, универсальный специалист, но не специалист по электрике. Земля у всех розеток общая и выведена на щиток, где подключена к проводу заземления. Узо, вроде как, подключен.
Подскажите, так и должно быть? И, если это неисправность, в чем может быть ее причина?
04.02.2010 в 10:37:11
А ноль-фаза сколько показывает?
04.02.2010 в 10:45:16
Sherkhan написал : Земля у всех розеток общая и выведена на щиток, где подключена к проводу заземления.
а он куда подключен?
04.02.2010 в 10:45:29
to Alex_Penza: 217-220 Вольт to ilyasov1: Лет пять назад в доме провели замену электрики в подъезде и в щитке появилась земля. К ней и был подключен провод заземления, общий для все розеток, правда при этом не работал узо - местный электрик отключил его из-за того, что он постоянно отключался, он ничего не мог поделать, думал, что из-за старой плиты. А в этом году в доме делали капремонт и опять все заменили. После этого УЗО заработал - мастера сказали, что в щитке коротило какой-то провод. А сейчас вот решил посмотреть, есть ли заземление, и оказалось то, что было написано выше.
04.02.2010 в 10:47:42
Так быть не должно. Возможно различие на доли вольта, если у вас соединение защитного проводника (земли) и нейтрали выполненно в подъездном щитке. В случае подключения защитного проводника в щитке к специальной шине заземления, налицо повышенное сопротивление нейтрали. Вызовите электрика.
04.02.2010 в 10:48:59
Скорее всего "земляной" (нулевой защитный) провод никуда не подключен: ни к PEN-проводнику, ни к контуру заземления.
04.02.2010 в 11:07:57
вот это
Sherkhan написал : Между землей и фазой соответственно - 160 Вольт
совсем непонятно :(
04.02.2010 в 11:08:28
Sherkhan написал : местный электрик отключил его из-за того, что он постоянно отключался, он ничего не мог поделать, думал
наверное из "ЭлектроАС", он не знал, что в квартире ноль и PEN попутать могли...
Sherkhan написал : А в этом году в доме делали капремонт и опять все заменили. После этого УЗО заработал - мастера сказали, что в щитке коротило какой-то провод.
если они так сказали или вы так поняли то ... мастера... из "электроАссы"...
kokoko написал : Скорее всего "земляной" (нулевой защитный) провод никуда не подключен: ни к PEN-проводнику, ни к контуру заземления.
берём лампочку-контрольку - один конец на фазу второй по очереди на ноль и PEN. для самоуспокоения потом подключаем на ноль и PEN! затем отчёт о проделанной работе и что происходило во время экскриментов ...
04.02.2010 в 11:21:08
to all: Большое спасибо. Похоже, так оно и есть - земля никуда не подключена. Вызову электрика. Просто после капремонта стали происходить немного непонятные вещи. Так, на освещении, оказалось, что к люстре идет фазовый провод и провод от выключателя, а выключатель стал разрывать ноль. Хотя, возможно это было и до капремонта.
Выкладываю фотографии внутренностей щитка после капремонта. Щиток - на две квартиры. Оцените, пожалуйста, качество монтажа.
P.S. Прощу прощения за качество фотографии. Попозже сегодня выложу фотографии в лучшем разрешении.
04.02.2010 в 11:26:06
Sherkhan написал : Оцените, пожалуйста, качество монтажа
Sherkhan написал : после капремонта
практически *ОПА!
04.02.2010 в 11:35:39
2аматор1, Вы не правы! Люди, которые это делали, хотя бы знают что такое УЗО и шинка заземления! Правда, не знают - зачем...:confused:
04.02.2010 в 12:19:45
Вы уверены, что провода заменили по фото видно, что старый монтаж
04.02.2010 в 13:46:21
to Alex_Penza:
совсем непонятно :(
Просто, если между нейтралью и фазой 220 В, а между "землей" и нейтралью - 60 В, то между "землей" и фазой 160 В.
to аматор1: сделал лампочку-контрольку (на 60 Вт, достаточно ли это? прощу прощения, я не специалист): горит только при приложении между фазой и нулем, в остальных случаях не горит. Действительно, скорее всего провод, соединенный с землей в розетках ни к чему не подсоединен в щитке и болтается в воздухе.
В связи с этим следующий вопрос: когда делали ремонт в квартире, сделали заземление всех розеток одним проводом. То есть розетки - из разных групп, отключаются разными автоматами, а заземление у них у всех общее. Правильно ли это? Теперь оказалось, что этот общий земляной провод ни к чему не подсоединен. Стоит ли его подсоединять?
to Alex2010: при капремонте заменили магистральные провода в стояке, а вот, что они поменяли в самом щитке, я, честно говоря не знаю. скорее всего они оставили старые автоматы, просто заново подсоединили их. А то, что идет из квартиры, было заменено нами самими при ремонте.
04.02.2010 в 13:51:16
Sherkhan написал : скорее всего провод, соединенный с землей в розетках ни к чему не подсоединен в щитке и болтается в воздухе.
маладца, так и есть!
Sherkhan написал : Теперь оказалось, что этот общий земляной провод ни к чему не подсоединен. Стоит ли его подсоединять?
стоит, но нада найти адекватного электрика и сделать предварительно ревизию после этих капремонтеров
04.02.2010 в 14:11:58
aмтaop1 прав 100% не жалейте это для вас, безопасность прежде всего с уважением Александр Alex2010