Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

28.11.2011 в 20:32:59

#2745341

Электроды в порядке?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

28.11.2011 в 23:06:13

#2745629

На этом котле ну очень мутная индикация ошибок. Внимательно посмотрите как возникает блокировка.После чего именно загорается красный диод. и вообще терпеть не могу эти индикации.-муть.И не только на этих котлах.

0
Аватар пользователя
Vitaby

Местный

Регистрация: 06.04.2010

Краснодар

Сообщений: 36

30.11.2011 в 23:13:23

#2749538

Проблема скорее всего в давлении газа на горелке. При уменьшении температуры котёл модулирует пламя в сторону уменьшения, а при нехватке давления просто гаснет, в результате ошибка "пропадание пламени во время работы котла". А вообще как описана индикация ошибки в инструкции?

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

23.10.2013 в 14:30:45

#4109837

Всем привет. Котел Беретта Сити 24. С первого дня эксплуатации открываю горячую воду все ОК. Закрываю гвс и отопление не включается. Стоит котел и сам себя подогревает. У кого были такие проблемы подскажите пожалуйста. Уже задалбало

0
Аватар пользователя
Vitaby

Местный

Регистрация: 06.04.2010

Краснодар

Сообщений: 36

23.10.2013 в 16:05:27

#4110006

Влад Тищенко Скорее всего, заклинил даткик протока ГВС(если он герконовый). Либо при транспортировке геркон выскочил из паза и находится на уровне магнитного элемента датчика протока. Это ИМХО. Посколько конструкцию именно данной модели не знаю. :confused:

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

10.11.2013 в 15:51:37

#4149985

Доброго дня всем. Господа я как и много других мучаюсь с Береттой, но теперь ничего не поделать остается лечить его постоянно от каких то проблем, на этот раз сменили насос ( Он заклинил как не странно ) после чего кател стал выключаться и вываливать ошибку толи А01 толи Р01 я его летом родителям поставил, сам то не видел симптомы болезни а старики что они там могут понять толком. Может кто подскажет где коды ошибок найти . Ну или что с этим Де.......ом делать что бы он заработал я его только в отоплении использовал без водогрейки. Хотя когда не отключается то в доме тепло очень, родители довольны.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

30.11.2013 в 14:01:14

#4194160

Добрый день, проблема с котлом Beretta CIAO 24 CSI после 5-ти лет эксплуатации (гарантия уже закончилась). Котел самопроизвольно отключается через 8-12 часов работы отопления (горит красный индикатор), давление на манометре падает до нуля. Далее стартовать отказывается (кроме режима подогрева воды). Подкачивал давление до уровня 1 Bar - тогда стартует, в первые часы работы давление вырастает до 2,5 но за ночь опять падает до нуля и котел выключается.

0
Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

30.11.2013 в 16:36:00

#4194369

les85 Проверьте давление в расширительном баке. Перекройте краны перед котлом, откройте предохранительный клапан, что бы не было давления и оставьте его открытым. Автомобильным манометром померите давление в расширительном баке, штуцер сверху котла у задней стенки, давление скорее всего будет 0 атм. Накачайте автомобильным насосом 1,3-1,5 атм. Закройте предохранительный клапан, откройте краны перед котлом, подпитайте на 1,5 атм. И включите в работу. Давление с ростом температуры не должно подниматься более чем на 0,2-0,4 атм.

0
Аватар пользователя
Гость

Местный

Регистрация: 01.01.1970

Вологда

Сообщений: 188626

01.12.2013 в 20:39:46

#4196818

Gera2006, Спасибо совет, сделал как Вы сказали, котел работал на минимальной температуре - давление вырастало до 2.0 Атм. Для дальнейшей эксплуатации поддерживать мин. давление 1,5 атм, или, можно уменьшить?

0
Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

01.12.2013 в 21:44:30

#4197004

Рабочее давление от 1 до 2, так что 1,5 нормально.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

02.12.2013 в 20:24:03

#4199319

При пустом котле двление в РБ должно быть 0.7-0.8 кг.Для того,чтобы при заполнении водой котла вода смогла зайти в бак при давлении 0.8 -1 кг и создать "аварийный запас" который компенсирует падения давления при охлаждении и утечках. Если надуть в бак 1.5кг и накачать в систему 1.5 кг воды баку будет нечем компенсировать падение. Если система двух-трех этажная ,то на уровне первого этажа будет статическое давление равное примерно 0.5-0.6кг.то начальное давление в баке принимают равным статическому +0.2кг,но не менее рекомендованого для котла.

0
Аватар пользователя
Рамазан

Местный

Регистрация: 06.12.2013

Москва

Сообщений: 12

06.12.2013 в 21:28:00

#4208777

Доброго всем вечера. Прошу Вашей помощи-так как на дворе мороз, дома прохладно из-за того, что котел Beretta ciao 24 c.s.i. начал издеваться. Он у меня уже 3-й год. Работает только один контур, отопление. Этой зимой начал моросить. ГВС просто заглушен. Нет необходимости. Живу высоко в горах, поэтому об обращении в сервис говорить нет смысла. Во всем, что касается чипов, микросхем и др. штучек - считаю себя чайником. В связи с этим, пожалуйста, как для чайника... Началось все с того, что в конце прошлой зимы начались странные звуки(типа хрумм-хрум) внутри котла. Ощущение, что в трубках(где вода нагревается) она начинает закипать. Уменьшил температуру-пропали. Увеличиваю - появляются. Где-то 2 месяца назад, вместе с соседом вызвали "спеца" с города. Он сказал, что давление газа надо уменьшить. Уменьшил. Включил, повернул ручку до упора - вуа-ля! звуков нет, я счастлив, "спец" получил бабки и уехал. Недавно дали морозы, я увеличил температуру и ....облом. Регулятор до упора, а темпер-ра 55 градусов. Дома не дубень конечно, но.... дети маленькие, хочется комфорта. Я видел, что "спец" крутил там что-то, почитал инструкцию и покрутил по часовой стрелке "гайку регулирования максимальной мощности" примерно на 60 градусов. Результат: появился тот же звук(типа хрумм-хрум), температура около 70 градусов. Вот звук настораживает. Что посоветуете? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Gera2006

Местный

Регистрация: 06.10.2008

Йошкар-Ола

Сообщений: 326

07.12.2013 в 13:41:58

#4209808

Добрый день! Судя по тому что подкипает вода в теплообменнике, то либо промывать теплообменник от накипи, либо менять его.

0
Аватар пользователя
Рамазан

Местный

Регистрация: 06.12.2013

Москва

Сообщений: 12

07.12.2013 в 19:37:59

#4210282

Gera2006 написал : то либо промывать теплообменник от накипи

Я использовал дождевую воду, а она мягкая, накипи не бывает. Смешивал с жидкостью DIXIX примерно 50/50. Это могло повлиять?

0
Аватар пользователя
Рамазан

Местный

Регистрация: 06.12.2013

Москва

Сообщений: 12

08.12.2013 в 09:59:10

#4211434

Сделал следующее: Отсоединил отопление, замкнул контур отопления, вогнал в него раствор лимонной кислоты и включил котел на 1 час. Слил, промыл, соединил как было, закачал слитую раннее жидкость(предварительно профильтровав ее через марлю). Вроде пока все в норме...;) Не смог снять отдельно теплообменник:(

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу