Аватар пользователя
Рамазан

Местный

Регистрация: 06.12.2013

Москва

Сообщений: 12

14.12.2013 в 08:28:46

мвс, на каждом радиаторе по 2 полуоборотных крана.

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

14.12.2013 в 17:29:49

Это в принципе нормально. Хотя бы кранами можно немного сбалансировать нагрев по комнатам. система будет работать максимум на 15 квт.Так что при небольшой температуре будет тактование котла. Переживете.

0
Аватар пользователя
Рамазан

Местный

Регистрация: 06.12.2013

Москва

Сообщений: 12

14.12.2013 в 18:24:18

мвс написал : Так что при небольшой температуре будет тактование котла.

Что это значит?

0
Аватар пользователя
sergey+

Местный

Регистрация: 07.12.2013

Калининград

Сообщений: 6

15.12.2013 в 12:37:52

Здравствуйте ув. форумчане. Во время работы котла "Беретта супер эксклюзив" сильно вибрирует корпус и, соответственно, издаёт звук турбины самолёта. Да такой, что в кухне, где он установлен, невозможно находиться. Склоняюсь к мысли, что это насос. А по какой причине, что делать?

0
Аватар пользователя
Рамазан

Местный

Регистрация: 06.12.2013

Москва

Сообщений: 12

17.12.2013 в 08:41:53

sergey+, не пробовал снять крышку и посмотреть, что вибрирует. Сколько времени работает твой котел?

0
Аватар пользователя
Kolok

Местный

Регистрация: 01.11.2014

Краснодар

Сообщений: 1

01.11.2014 в 22:20:29

У моего котла Беретта CIAO 24 уже второй раз в течении 4 лет эксплуатации горит катушка соленоидов(катушка EV2 перегревается и плавится пластмасса, потом сгорает). Подскажите причину данной неисправности и какие профилактические действия можно предпринять для предотвращения?

0
Аватар пользователя
AndreiK

Местный

Регистрация: 03.11.2014

Казань

Сообщений: 1

03.11.2014 в 00:44:34

Добрый день. У меня котёл Beretta Ciao 24 CSI N, работает 8 лет. Возникла проблема: в зимнем режиме отопление работает, но перестаёт греть батареи когда долго нет разбора горячей воды. Например, ночью. Утром встаёшь - батареи холодные. Никаких ошибок нет, индикатор зелёный. Стоит только открыть горячую воду - котёл начинает греть батареи. Если горячую воду закрыть, то он некоторое время работает без проблем, включается/выключается. Примерно через час перестаёт греть батареи. Сидел ночью и заметил такую вещь: в состоянии, когда батареи уже не горячие, котёл включается, происходит поджиг и через несколько секунд выключается со звуком похожим на закипание. Индикатор зелёный. Через некоторое время происходит очередная попытка включения и то же самое - поджиг, несколько секунд работы, закипание, выключение. Звук закипания знаю, т.к. когда-то была проблема контрастного душа (помню что при закипании горелка выключалась). Заранее благодарен за советы.

0
Аватар пользователя
Кузипин

Местный

Регистрация: 15.01.2015

Рязань

Сообщений: 2

15.01.2015 в 13:53:50

Добрый день! Уважаемые знатоки,вопрос: котел Беретта Чао,на даче,10 лет,в системе залит "теплый дом",приезжаем на выходные,давление падает с 1,5 до 0,8,при первом открытии крана вода пахнет спиртом.Где может быть утечка?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

15.01.2015 в 22:07:57

  1. кран подпитки. 2.Теплообменник
0
Аватар пользователя
Кузипин

Местный

Регистрация: 15.01.2015

Рязань

Сообщений: 2

16.01.2015 в 13:36:38

мвс написал :

  1. кран подпитки. 2.Теплообменник

Спасибо за подсказ,А каким способом можно точнее выяснить?

0
Аватар пользователя
мвс

Местный

Регистрация: 18.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2893

16.01.2015 в 17:18:14

Кузипин написал : точнее выяснить?

1.вытащить шток краника-возможно замята или срезана прокладка.-заменить. 2.Кран ХВ перед котлом закрыть.трубки ГВС теплообменника разединить.И ждать,ждать. А пока вы находитесь в режиме" ожидания "-ищите новый теплообменник.(котел) дороговато ,но ничего не поделаешь. Или отключить ГВС и ХВ от котла совсем.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

16.01.2015 в 22:46:53

AndreiK написал : Добрый день. У меня котёл Beretta Ciao 24 CSI N, работает 8 лет. Возникла проблема:..........

А сюда почему нет ответа? мвс, ради спортивного интереса, можно ответить? Понимаю, что AndreiKа в этом не заинтересован Как спросил, так больше и не появился. А вопрос интЫресный. Мож кому пригодится.

мвс написал : ищите новый теплообменник

А старый забит? Не пойме, почему теплообменник колонки можно чистить от накипи, а у котла нет.:confused:

0

10-40-99@mail.ru

Аватар пользователя
sergey 73

Местный

Регистрация: 17.02.2013

Москва

Сообщений: 218

17.01.2015 в 08:46:47

Славик64 написал : Не пойме, почему теплообменник колонки можно чистить от накипи, а у котла нет.

У битермического теплообменника, как минимум, 20 параллельных каналов, сечением со спичку.

0
Аватар пользователя
sergey 73

Местный

Регистрация: 17.02.2013

Москва

Сообщений: 218

17.01.2015 в 08:56:41

Славик64 написал : А сюда почему нет ответа? мвс, ради спортивного интереса, можно ответить? Понимаю, что AndreiKа в этом не

Потому что там полная ерунда написана, у этого котла насос выключается при работе ГВС, поэтому батареи не могут греть в режиме разбора ГВС. Если отбросить писанину о том, что батареи греют в режиме ГВС, налицо проблема с заклиненным датчиком протока.

0
Аватар пользователя
Славик64

Местный

Регистрация: 23.07.2012

Владикавказ

Сообщений: 8542

17.01.2015 в 09:15:23

Типа так? Короче кислота найдёт себе канал(ы) где циркулировать, а остальные каналы курят! ЗАСАДА!