08.12.2013 в 12:19:12
Дело в том, что эта модель Беретты имеет битермический теплообменник, с очень малым проходным сечением. Самый лучший теплоноситель для него дистиллированная вода, производителем не предусмотрена работа данного котла на антифризах. Для промывки лучше использовать 3% раствор уксусной кислоты в течении суток залив его в теплообменник.
08.12.2013 в 13:04:42
update по моему Beretta CIAO 24 CSI: котел продолжал работать по 2-4 часа, потом опять вырубался (но давление уже на падало до 0). Приехал мастер, поменял датчики NTC, проработал котел уже 14 часов, но все равно вырубился. Давление в РБ за это время упало на с 1 до 0.8 бар. Позвонили мастеру, говорит скорее всего плату придется менять.
08.12.2013 в 18:37:01
Gera2006 написал : Для промывки лучше использовать 3% раствор уксусной кислоты в течении суток залив его в теплообменник.
Спасибо за совет! В связи с этим вопрос:я могу промыть его, прогнав 3% раствор уксусной кислоты через весь котел(через насос, по всем трубкам), как я сделал вчера с лимонной кислотой? Он ничего не попортит? Постараюсь загрузить схему.
08.12.2013 в 18:45:45
Вот так я сделал. Замкнул 1 и 2 шлангом с тройником, загнал раствор, заглушил тройник и включил котел.
09.12.2013 в 21:27:09
Рамазан написал : Спасибо за совет! В связи с этим вопрос:я могу промыть его, прогнав 3% раствор уксусной кислоты через весь котел(через насос, по всем трубкам), как я сделал вчера с лимонной кислотой? Он ничего не попортит? Постараюсь загрузить схему.
Лучше промывать отдельно теплообменник, всему остальному кислота не полезна.
10.12.2013 в 07:51:23
Спасибо,Gera2006,! Правда я так и не смог его снять:confused: Ах, да, еще один вопрос: Данный котел рассчитан на 240 квадратов, у меня примерно 150 кв отапливаемой площади. Однотрубная система. Диаметр основной трубы 40мм. А вот высота комнат - 3м20см. Меня терзают смутные сомнения, что насос не справляется. Верхушки батарей горячие, а нижние части тепленькие. Gera2006, хотел услышать Ваше мнение.
10.12.2013 в 18:56:36
Насос точно должен справляться. Фото или схему радиаторов подключения радиаторов загрузите.
11.12.2013 в 01:38:44
Схема самая простая: с котла идет 40-ковка по периметру дома, через каждую комнату. На ней радиаторы(кол-во зависит от размера каждой комнаты). Допустим, в комнате 7х4 стоит 40 секций. В спальне 4х4 - 20 секций. Общая длина основной трубы примерно 70 метров, кол-во секций 150. Вход и выход на нижней части радиатора.
Извините за корявый рисунок.... :o
11.12.2013 в 20:57:41
Все будет работать если под каждым радиатором установить регулирующий кран. А вообще данная система -полный отстой.Её теплопроизводительность всего 50%. +постоянное завоздушивание радиаторов.
12.12.2013 в 20:54:54
мвс, готов выслушать конструктивное предложение. А по поводу завоздушивания... ни разу не спускал воздух, его там нет. А что за регулирующий кран?
12.12.2013 в 21:08:49
А там и не нужны краны. Там и так циркуляция в теле батареи, только за счет гравитации. Если поставить краны это только снизит циркуляцию через батарею. Соответственно либо вообще переделывать систему, либо оставить как есть.