librxen
librxen
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 49

20.07.2013 в 11:52:49

только что померил тестером. напряжение в сети 216 V, при варке падает до 168 V (по тестеру). Если крутилку установить ниже 110 А напряжение начинает повышаться. при повышении силы тока, напряжение в сети ниже 168 не упало, видимо 168 (по тестеру) для инвертора предел. Боюсь что даже инверторы способные работать при 140 V много не дадут. Интересно, а аппараты из серии профессионал работающие от 100 V много добавят амперов к моим предельным 110-120?

0
joha
joha
Резидент

Регистрация: 13.08.2011

Ярославль

Сообщений: 5743

20.07.2013 в 12:00:32

190 ПРОФ при падении сети до 100в даёт 120А, если сеть выше то и ток будет выше

0
librxen
librxen
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 49

20.07.2013 в 12:02:27

VNN написал : Здравствуйте! В Вашей ситуации аппарат Ресанта 190 Проф поможет лишь частично за счет наличия ККМ. Если сеть "просаженна", т.е. имеет большое внутренне сопротивление, то энергии не хатает для подзарядки конденсаторов аппарата. Кстати, Ресанта 190 Проф при питающем напряжении 120В варит только тройкой, дуга не обрывается.

Когда варю, лампочки дома не сильно моргают, значит потенциал есть. Может ли быть причина в домашней сети? плюс у меня удлинитель на метров 30 с маленьким сечением. После сварки потрогал их, провода тёплые.

0
joha
joha
Резидент

Регистрация: 13.08.2011

Ярославль

Сообщений: 5743

20.07.2013 в 12:08:12

librxen, Вот с удлинителя и надо начинать, на такую длину ставте сечение не меньше 2,5мм.кв. Небось там 0,75 или 0,5. Сейчас посчитал - жуть!!! - ваш удлинитель при сечении 0,75 имеет сопротивление 1,424ом !!! - чего ж вы хотите, максимум 100-120А с него можно выжать. При 20А по сети на нём падает почти 30В !!! Пожар ещё не устроили? Будет.

0
librxen
librxen
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 49

20.07.2013 в 12:15:53

joha написал : 190 ПРОФ при падении сети до 100в даёт 120А, если сеть выше то и ток будет выше

я так понимаю, что с этим аппаратом напряжение в сети упадет аж до 120 V если амперы поставить соответствующие. Интересно сколько амперов он вытащит из моей сети? как это можно посчитать?

0
VNN
VNN
Новичок

Регистрация: 17.07.2013

Смоленск

Сообщений: 52

20.07.2013 в 12:24:31

librxen написал : Когда варю, лампочки дома не сильно моргают, значит потенциал есть. Может ли быть причина в домашней сети? плюс у меня удлинитель на метров 30 с маленьким сечением. После сварки потрогал их, провода тёплые.

Вот Вы сами и ответили на свой вопрос. На удлинителе экономить нельзя. Сечение не менее 2.5 мм и надежные контакты.

0
librxen
librxen
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 49

20.07.2013 в 12:25:13

joha написал : Вот с удлинителя и надо начинать, на такую длину ставте сечение не меньше 2,5мм.кв. Небось там 0,75 или 0,5. Сейчас посчитал - жуть!!! - ваш удлинитель при сечении 0,75 имеет сопротивление 1,424ом !!! - чего ж вы хотите, максимум 100-120А с него можно выжать. При 20А по сети на нём падает почти 30В !!! Пожар ещё не устроили? Будет.

Электрик из меня херовый, я и подумать не мог об этом. Попробую с удлинителя и начать. Спасибо. Может и новый аппарат не придётся покупать..

0
joha
joha
Резидент

Регистрация: 13.08.2011

Ярославль

Сообщений: 5743

20.07.2013 в 12:28:17

librxen, думаю что не меньше 150А точно будет, сначала попробуйте нормальный удлинитель, не меньше 2,5, а я бы все 4мм.кв. поставил для такого метража и такой (не производственной) сети

0
librxen
librxen
Новичок

Регистрация: 15.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 49

20.07.2013 в 12:28:41

теперь всё внимание зацикливаю на удлинителях и сечениях проводов домашней сети. всем спасибо за помощь.

0
Анатолий4
Анатолий4
Резидент

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

20.07.2013 в 12:34:21

joha написал : Вот с удлинителя и надо начинать, на такую длину ставте сечение

Да, я тоже давно заметил, что тут самые важные нюансы выползают после длинного и пустого базара. Может, краткий лист опроса придумать для полагающих себя пострадавшими и давать иногда ссылку туда, а то, как - то уже не смешно становится.:(

0
Анатолий4
Анатолий4
Резидент

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

20.07.2013 в 12:39:38

librxen написал : теперь всё внимание зацикливаю на удлинителях и сечениях проводов домашней сети. всем спасибо за помощь.

А еще полезнеей и универсальнее будет если его зациклите на законе Ома. Он совсем не сложный, особенно для не замкнутой цепи.:)