ГОСТ
ГОСТ
Резидент

Регистрация: 22.05.2010

Харьков

Сообщений: 6497

23.12.2014 в 13:14:42

Надоело гадать. Включил комповый вентилятор 12 В. При закрывании входа - ток не меняется, обороты чуть меньше, при закрывании выхода - ток увеличился с 80 до 90 ма, обороты довольно прилично упали (по звуку).

0
joha
joha
Резидент

Регистрация: 13.08.2011

Ярославль

Сообщений: 5743

23.12.2014 в 13:31:38

При закрывании входа ток уменьшается, т к воздух разряжен и меньше его плотность и меньше сопротивление вращению, при закрывании выхода ток увеличивается, т к давление и плотность воздуха больше и выше сопротивление вращению, Только что проверил на 60мм и 92мм вертодуях, И у нас в дымоудалении тоже ток прилично падал при закрывании входа, и чем более энергичный, оборотистый ветродуй, чем больше разница давления им создаваемая, тем более заметен этот эффект

0
alex62
alex62
Местный

Регистрация: 22.07.2010

Белгород

Сообщений: 113

23.12.2014 в 16:11:01

ГОСТ написал : При закрывании входа - ток не меняется

joha написал : При закрывании входа ток уменьшается

:applause:

0
viktor1953
viktor1953
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Москва

Сообщений: 2415

23.12.2014 в 19:41:19

Всем привет. Позвольте пару слов про свою 190ПРОФ. Приляпал отключаемые кондёры, теперь ХХ 65 и 110 вольт. Сделал отключаемую антизалипалку, теперь две ВАХ, одна "штык" и вторая почти как у ВКСМ. И наконец отключаемый ГС, что должно облегчить возню с тонким железом и получше прогревать толстое при начале сварки. А вот попробовать в деле пока не позволяют сопли, но первые сверкания в хате обнадёживают.

Всех с Наступающим и Крепкого здоровья. Виктор.

0
Александр12
Александр12
Местный

Регистрация: 26.11.2011

Сообщений: 818

23.12.2014 в 19:49:45

А отключаемые кондеры на выходе?

0
alfernik
alfernik
Местный

Регистрация: 25.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 105

23.12.2014 в 20:00:44

viktor1953 написал : Сделал отключаемую антизалипалку

viktor1953 написал : отключаемый ГС

А можно по подробнее,желательно со схемками, и как это сделано технически (тумблером либо др.)

0
viktor1953
viktor1953
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Москва

Сообщений: 2415

23.12.2014 в 22:18:44

Александр12 написал : А отключаемые кондеры на выходе?

Да, тумблером. Паралельно кондёрам через красный светодиод подключил резистор 6 ком 10 ватт, для индикации высокого ХХ. А заодно снижает ХХ со 128 до 110 вольт.

alfernik написал : А можно по подробнее,желательно со схемками, и как это сделано технически (тумблером либо др.)

Всё маленькими тумблерочками, по советам уважаемого joha. Схемы на компе рисовать я не силён, а Евгения попрошу, может нарисует. Про фотик как всегда, вспоминаю когда уже в деревне.

Здоровья Всем и с Наступающим. Виктор.

0
Анатолий4
Анатолий4
Резидент

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

23.12.2014 в 22:47:50

alex62 написал : Да, все вентиляторы имеют привод (электро- ,паровые, от ВОМ двигателя и т.п.). Так вот при закрытом выходе вентилятора (а также выходного вентиля центробежного насоса) для вращения его (вентилятора, насоса) требуется меньше энергии. Ни разу не задумывались, почему при полном закрытии шланга пылесоса рукой обороты двигателя увеличиваются? А по-вашему должны бы падать. Не верите? Проведите эксперимент.

Стоп.Если заметили, то мой первый комментарий относился к цитате, где речь шла о перекрывании выхода. Если нет, то перечитайте соответствующий пост. С входом действительно все сложнее по причине другой аэродинамики воздушного потока. Более того не всегда все однозначно и с перекрытием выхода, если речь идет о специальных типах вентиляторов с конструктивно-оригинальной, опять же, аэродинамиой потока. Во всяком случае (еслиуж речь дошла до пылесоса), я не удивлюсь, если потребляемый ток уменьшится на нем не только при закрывании входа, но и выхода. Но тем не менее при закрытии выхода обычного вентилятора не вижу причин не только для уменьшения тока, но и для его неувеличения.

alex62 написал : Проведите эксперимент.

Так, вроде, провели уже.

ГОСТ написал : Включил комповый вентилятор 12 В. При закрывании входа - ток не меняется, обороты чуть меньше, при закрывании выхода - ток увеличился с 80 до 90 ма, обороты довольно прилично упали (по звуку).

0
Анатолий4
Анатолий4
Резидент

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

23.12.2014 в 22:52:02

alex62 написал : (а также выходного вентиля центробежного насоса)

Вопрос спорный, но утверждать обратное не буду. Так как в данном случае действительно не помешает опыт с замером токовых режимов в обоих вариантах

0
viktor1953
viktor1953
Резидент

Регистрация: 12.08.2010

Москва

Сообщений: 2415

23.12.2014 в 22:53:29

Анатолий4 написал : Но тем не менее при закрытии выхода обычного вентилятора не вижу причин не только для уменьшения тока, но и для его неувеличения.

Не охото лезть за выпрямителем для пробы вертушек, хотя фотика под рукой тоже сейчас нет. В ближайшее время постараюсь сделать фотки.

С наступающим и здоровья Вам. Виктор.

0
Анатолий4
Анатолий4
Резидент

Регистрация: 13.11.2011

Псков

Сообщений: 1199

23.12.2014 в 23:02:47

viktor1953 написал : ВАХ "штык" и почти как у ВКСМ.

У ВКСМ- далеко не штык. (С последующим ответом, типа: пусть не штык но варит зашибись, спорить не буду.);)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу