MaSeVi написал: Щит для частного дома. Полностью на АВДТ Hager. Оболочка тоже Hager, серия FW - так себе щиты (ИМХО)...

MaSeVi, Бессовестные диффы по ночам сняться ? :D

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

15.10.2018 в 17:15:32

#6447309

dokar написал: Бессовестные диффы по ночам сняться ?

Нет, средняя цена дифа 2730, все тип А - это сильно дорого?))))

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

16.10.2018 в 13:14:11

#6447997

Трехфазный щиточек для однокомнатной квартиры, все на Hager.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

16.10.2018 в 14:16:05

#6448022

MaSeVi, Участок QF1 ; QF2; КМ1 прокомментируйте пожалуйста.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

16.10.2018 в 14:26:55

#6448030

Два автомата на свет, подключены к реле с 2НО контактами - отключение всего света при уходе...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

22.10.2018 в 13:34:50

#6452904

Небольшой щит для 2-х гаражей. Всё просто: розетки, свет, привода ворот. Щит Hager Vector, автоматика также Hager, плюс УЗМ-51М, т.к. напряжение очень сильно "скачет", реально сильно: в будни м.б. 270В, в выходные - могло проседать до 140 (!!!).

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

22.10.2018 в 23:24:45

#6453625

Щит для двухкомнатной квартиры в г. Видное. Заказ - от очень Уважаемого Коллеги с форума.

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
D_A_N

Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

25.10.2018 в 23:16:26

#6456691

Щит АВВ АТ62 на 144 модуля.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

28.11.2018 в 00:56:48

#6486774

Щиток для веранды частного дома. Управляет двумя зонами теплого пола внутри, а также обогревом кровли, водостока и площадки перед входом. Попутно снабжает энергией кондиционер, розетки и освещение. Собран для очень хорошего, постоянного заказчика и отправлен ему в другой город.

Аватар пользователя
AvtoZavod

Местный

Регистрация: 09.11.2018

Москва

Сообщений: 8

28.11.2018 в 17:18:37

#6487279

Тоже отмечусь в теме. Встраиваемый щит Hager FW на 252 модуля для трехэтажного дома площадью примерно 400 кв. м.

35 исходящих линий, реле защиты от скачков напряжения РН-106, возможность ручного ввода резерва или переключения на работу через отдельный щиток АВР. Отключаемые и неотключаемые линии, мастер выключатель для всего света. По желанию заказчика управлять отключаемыми розетками и светом с мобильного, система реализована на контакторах с возможностью ручного управления и СМС-реле SIMply MAX P01. Неотключаемые линии (Котельная, холодильник и морозильная камера, а так же питание цепей управления самого щита) подключены через переключатель фаз. В щите про запас оставлено достаточно места, что бы в будущем можно было добавить дополнительные автоматы и УЗО как к отключаемым, так и неотключаемым линиям, байпас инвертора для котельной и т. д.

Аватар пользователя
AvtoZavod

Местный

Регистрация: 09.11.2018

Москва

Сообщений: 8

28.11.2018 в 17:27:29

#6487288

Щит для четырехкомнатной квартиры в Москве. С одной стороны простой, практически типовой - но с другой, имеющий некоторые свои фишки.

Оболочка - встраиваемый АББ Мистраль на 72 модуля. Рубильники АББ, автоматы и импульсные реле Хагер, УЗО Астро. Так как в этажном щите уже есть автомат и селективное УЗО, то на входе - рубильник. Далее, после РН-106, правее идет неотключаемая линия холодильника, а ниже - рубильник отключаемых групп и их же УЗО. Так как бюджет заказчика на щит был ограничен, то в данном проекте только групповые УЗО А-типа, на 30мА.

После УЗО питание стандартно раздается гребенками на группы однополюсных автоматов и нулевые шинки. Заказчик решил полностью избежать распаечных коробок для розеток и заложил отдельные линии к каждой розеточной группе или нагруженному потребителю, так что только розеточных линий получилось 24 штуки.

Плюсом к вышеописанному, хозяин попросил реализовать управление светом в коридоре с 6 точек, а в одной из комнат с 2, так что в щите появились два импульсных реле. А уже в процессе работы попросил реализовать задержку отключения вентиляторов в санузлах, что было решено путем установки двух реле РВО-1м от Меандра. Вся проводка от реле выведена на клеммы в верхней части щита.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

28.11.2018 в 17:42:17

#6487306

AvtoZavod,
Шикарно Астрочки с Хагером - пошли ! :)

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

28.11.2018 в 18:44:31

#6487367

dokar, с кдн прямо как родные. 😎

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

30.11.2018 в 20:01:27

#6489587

Щит для трехкомнатной квартиры площадью 110 м². Замена щита производилась по готовому ремонту, размеры ниши корректировке в сторону увеличения не подлежали.

Обсуждение этого щита - по ссылке

Аватар пользователя
AvtoZavod

Местный

Регистрация: 09.11.2018

Москва

Сообщений: 8

01.12.2018 в 22:07:23

#6490657

dokar написал: AvtoZavod,
Шикарно Астрочки с Хагером - пошли ! :)

Radio написал: dokar, с кдн прямо как родные. 😎

На сколько помню, Астро же проектировалось по немецким лекалам, под их же стандарты с вильчатыми шинками. Так что они все дружат между собой, а так же и с doepke. При чем Астро пошло дальше и сделало шинные клеммы и сверху, и с низу каждого УЗО, чего зачастую не встретишь и у куда более раскрученных брендов.

Аватар пользователя
Geka46

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Люберцы

Сообщений: 33

16.02.2019 в 15:25:13

#6552672

Собрал себе в двухэтажный гараж, за основу был взят щит от установки пуска холодильного оборудования. Поверх платы сбоки лежит тонкий лист оргстекла, на всякий пожарный, чтобы исключить возможный контакт оголенного провода с корпусом, провода контрольной лампы дополнительно одел в паракорд, для исключения перетирания в месте сгиба. Левый нижний автомат двухполюсной, ошибся при покупке, второй контакт шины над ним удален. Водной автомат и счетчик пломбироваться не будут, на вводе снаружи гаражей установлены вторые счетчики.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.02.2019 в 16:02:45

#6552699

Geka46, где такие дифы GE раздобыли ?

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Geka46

Местный

Регистрация: 11.03.2016

Люберцы

Сообщений: 33

16.02.2019 в 16:07:54

#6552702

Vadim 161, у друга контора по монтажу электросистем развалилась в 2011 году, щит и диффы там купил, когда они перед закрытием все распродавали за бесценок, в магазинах таких не видел.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

27.02.2019 в 17:58:47

#6561301

Щит для двухкомнатной квартиры. Основание - накладной Хагер Гольф, 36 модулей. Автоматика, как понятно по фотографиям, АВВ и УЗМ-51М от Меандр. Т.к. Заказчик решил добавить линий уже после сборки щита, а возможностей нулевых шин были на грани, поставил из своих запасов проходные клеммы, соединив их попарно. Факультативно в этажный щит был закуплены вводной автомат 40А и УЗО 40А/0,1А селективное...

Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.07.2019 в 17:20:20

#6642269

Небольшая однушка в новостройке и недорогой щиток для неё. Помимо невысокой стоимости, он обладает массой других функциональных достоинств, обеспечивая полную защиту от бед и напастей. 👌😎

А ещё в нём оставлено место под второе узо! :a Чтобы в будущем, усугубив защитные свойства еще раза в полтора, сделать жизнь абсолютно безоблачной и прекрасной.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.07.2019 в 19:14:07

#6642350

Radio, щиток местного родного заводика ?

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.07.2019 в 19:16:41

#6642353

dokar, да, чисто местный, конечно. Откуда тут другие. :o

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

01.07.2019 в 20:08:17

#6642389

Radio, а существует ли возможность установить защиту от повыш./пониж. U и почему она не установлена ? Спасибо за ответ заранее . :o Или только цена вопроса ?

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

01.07.2019 в 20:10:47

#6642392

serj12 написал: Или только цена вопроса ?

Нет, не только. Ещё отсутствие острой необходимости ставить это в новостройке. Т.е. когда пазл сложился, то стало ясно, что красивой индикации цыфр/лампочек на этот раз удалось избежать.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

01.07.2019 в 20:35:31

#6642417

Radio, Ну и правильно не в моргалках электрическое счастье. :)

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.07.2019 в 19:55:42

#6643920

Немного красненького на белом - D2 red.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

03.07.2019 в 20:36:47

#6643941

Abrikos, хорошо выглядит. Это шоп?

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

03.07.2019 в 23:26:45

#6644073

Radio, новая модель "Red".

Аватар пользователя
x-men

Местный

Регистрация: 30.05.2007

Уфа

Сообщений: 1376

11.08.2019 в 17:49:27

#6666493

MaSeVi, подскажите пожалуйста, этот мелкий распределительный блок кто производит?

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16829

11.08.2019 в 18:30:16

#6666510

x-men написал: этот мелкий распределительный блок

Ну, он совсем не мелкий.

x-men написал: кто производит?

Hager...