15.10.2018 в 17:10:58
MaSeVi написал: Щит для частного дома. Полностью на АВДТ Hager. Оболочка тоже Hager, серия FW - так себе щиты (ИМХО)...
MaSeVi, Бессовестные диффы по ночам сняться ? :D
15.10.2018 в 17:15:32
dokar написал: Бессовестные диффы по ночам сняться ?
Нет, средняя цена дифа 2730, все тип А - это сильно дорого?))))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.10.2018 в 13:14:11
Трехфазный щиточек для однокомнатной квартиры, все на Hager.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.10.2018 в 14:16:05
MaSeVi, Участок QF1 ; QF2; КМ1 прокомментируйте пожалуйста.
16.10.2018 в 14:26:55
Два автомата на свет, подключены к реле с 2НО контактами - отключение всего света при уходе...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.10.2018 в 13:34:50
Небольшой щит для 2-х гаражей. Всё просто: розетки, свет, привода ворот. Щит Hager Vector, автоматика также Hager, плюс УЗМ-51М, т.к. напряжение очень сильно "скачет", реально сильно: в будни м.б. 270В, в выходные - могло проседать до 140 (!!!).
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.10.2018 в 23:24:45
Щит для двухкомнатной квартиры в г. Видное. Заказ - от очень Уважаемого Коллеги с форума.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 00:56:48
Щиток для веранды частного дома. Управляет двумя зонами теплого пола внутри, а также обогревом кровли, водостока и площадки перед входом. Попутно снабжает энергией кондиционер, розетки и освещение. Собран для очень хорошего, постоянного заказчика и отправлен ему в другой город.
28.11.2018 в 17:18:37
Тоже отмечусь в теме. Встраиваемый щит Hager FW на 252 модуля для трехэтажного дома площадью примерно 400 кв. м.
35 исходящих линий, реле защиты от скачков напряжения РН-106, возможность ручного ввода резерва или переключения на работу через отдельный щиток АВР. Отключаемые и неотключаемые линии, мастер выключатель для всего света. По желанию заказчика управлять отключаемыми розетками и светом с мобильного, система реализована на контакторах с возможностью ручного управления и СМС-реле SIMply MAX P01. Неотключаемые линии (Котельная, холодильник и морозильная камера, а так же питание цепей управления самого щита) подключены через переключатель фаз. В щите про запас оставлено достаточно места, что бы в будущем можно было добавить дополнительные автоматы и УЗО как к отключаемым, так и неотключаемым линиям, байпас инвертора для котельной и т. д.
28.11.2018 в 17:27:29
Щит для четырехкомнатной квартиры в Москве. С одной стороны простой, практически типовой - но с другой, имеющий некоторые свои фишки.
Оболочка - встраиваемый АББ Мистраль на 72 модуля. Рубильники АББ, автоматы и импульсные реле Хагер, УЗО Астро. Так как в этажном щите уже есть автомат и селективное УЗО, то на входе - рубильник. Далее, после РН-106, правее идет неотключаемая линия холодильника, а ниже - рубильник отключаемых групп и их же УЗО. Так как бюджет заказчика на щит был ограничен, то в данном проекте только групповые УЗО А-типа, на 30мА.
После УЗО питание стандартно раздается гребенками на группы однополюсных автоматов и нулевые шинки. Заказчик решил полностью избежать распаечных коробок для розеток и заложил отдельные линии к каждой розеточной группе или нагруженному потребителю, так что только розеточных линий получилось 24 штуки.
Плюсом к вышеописанному, хозяин попросил реализовать управление светом в коридоре с 6 точек, а в одной из комнат с 2, так что в щите появились два импульсных реле. А уже в процессе работы попросил реализовать задержку отключения вентиляторов в санузлах, что было решено путем установки двух реле РВО-1м от Меандра. Вся проводка от реле выведена на клеммы в верхней части щита.
28.11.2018 в 17:42:17
AvtoZavod,
Шикарно Астрочки с Хагером - пошли ! :)
28.11.2018 в 18:44:31
dokar, с кдн прямо как родные. 😎
30.11.2018 в 20:01:27
Щит для трехкомнатной квартиры площадью 110 м². Замена щита производилась по готовому ремонту, размеры ниши корректировке в сторону увеличения не подлежали.
Обсуждение этого щита - по ссылке
01.12.2018 в 22:07:23
dokar написал: AvtoZavod,
Шикарно Астрочки с Хагером - пошли ! :)Radio написал: dokar, с кдн прямо как родные. 😎
На сколько помню, Астро же проектировалось по немецким лекалам, под их же стандарты с вильчатыми шинками. Так что они все дружат между собой, а так же и с doepke. При чем Астро пошло дальше и сделало шинные клеммы и сверху, и с низу каждого УЗО, чего зачастую не встретишь и у куда более раскрученных брендов.