Добрый день всем участникам форума! Намечается ремонт кухни и связанные с этим проблемы с проводкой. В настоящее время на кухню приходит 3 моножилы из алюминия для электроплиты, на противоположной стороне кухни находится 1 розетка. Вот собственно и вся электрификация кухни.:)
В связи с этим планирую сделать ввод от этажного щита в квартиру, разместить в коридоре бокс с автоматами, от которого развести проводку на кухню. Проводка в остальные помещения квартиры будет заменена во время ближайших ремонтов Просьба покритиковать приложенную схему

0
Вложение
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2010 в 21:00:30

Ни одно из УЗО не защищено по току. Зачем вводить освещение под УЗО вместе с розетками?

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Tailgunner
Tailgunner
Новичок

Регистрация: 02.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

07.02.2010 в 21:38:22

Вы рекомендуете освещение сделать просто через автоматы, минуя УЗО? А по поводу "ни одно УЗО не защищено по току" - объясните, если не трудно Вы имеете ввиду установить автомат перед УЗО, на номинал меньше чем УЗО?

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2010 в 22:48:30

Я не рекомендую, а намекаю на неудобство такого соседства. А на остальные вопросы Вы сами знаете ответы... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Tailgunner
Tailgunner
Новичок

Регистрация: 02.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

07.02.2010 в 22:53:27

А если вместо связки автомат+УЗО поставить диффавтомат? Или это вопрос религии? ;)

0
sergey_sav
sergey_sav
Эксперт

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

07.02.2010 в 23:45:04

А можно просто поставить УЗО 63/0,03, два правых - 40/0,03.
И забыть о религии... ;

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Tailgunner
Tailgunner
Новичок

Регистрация: 02.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

07.02.2010 в 23:58:49

Понял, спасибо... Насчет этого варианта как-то сразу не додумался :)

Есть еще один вопрос - размещение щитка в прихожей Проблема в том, что в районе входной двери элементарно не хватает места для щитка, остается вешать щиток на стену Одна стена занята всяческой мебелью и встроенным шкафом. Остается вторая стена, но она тонкая, порядка 70 мм, сделана из гипсолита. Понятно, что встроенный щиток уже не поставить, а навесной будет как-то не комильфо :) Есть такая идея - сделать типа короба из профилей и ГКЛ,а в этот короб уже ставить встроенный щиток. Глубина короба = глубине встроенного щитка + 2-3 см, ширина больше щитка на несколько сантиметров, высота - тут возможны варианты, можно сделать под потолком, можно на всю высоту от пола до потолка. Соответственно всю проводку прокладывать в этом коробе из ГКЛ. Идея здравая или бредовая? :)

0
Tailgunner
Tailgunner
Новичок

Регистрация: 02.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

09.02.2010 в 20:32:25

Никто ничего не посоветует?:)

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

09.02.2010 в 20:46:44

Tailgunner написал : вторая стена, но она тонкая, порядка 70 мм, сделана из гипсолита. Понятно, что встроенный щиток уже не поставить, а навесной будет как-то не комильфо

Гипсолит обычно 80мм. Глубина ящика обычно 85мм. Сделайте обрамление из гипсокартона ( что-то типа рамки) и все встанет на свои места.

0
Tailgunner
Tailgunner
Новичок

Регистрация: 02.02.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 100

09.02.2010 в 21:01:34

Огромное спасибо! прямо камень с души :)

0
smittt
smittt
Местный

Регистрация: 28.05.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 281

10.02.2010 в 19:26:10

avmal написал : Гипсолит обычно 80мм. Глубина ящика обычно 85мм

Попадаются стены и 50 мм. А глубина ящиков есть и 70 мм, например у АВВ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.