07.02.2010 в 18:58:13
Добрый день всем участникам форума!
Намечается ремонт кухни и связанные с этим проблемы с проводкой. В настоящее время на кухню приходит 3 моножилы из алюминия для электроплиты, на противоположной стороне кухни находится 1 розетка. Вот собственно и вся электрификация кухни.:)
В связи с этим планирую сделать ввод от этажного щита в квартиру, разместить в коридоре бокс с автоматами, от которого развести проводку на кухню. Проводка в остальные помещения квартиры будет заменена во время ближайших ремонтов
Просьба покритиковать приложенную схему
07.02.2010 в 21:00:30
Ни одно из УЗО не защищено по току. Зачем вводить освещение под УЗО вместе с розетками?
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.02.2010 в 21:38:22
Вы рекомендуете освещение сделать просто через автоматы, минуя УЗО? А по поводу "ни одно УЗО не защищено по току" - объясните, если не трудно Вы имеете ввиду установить автомат перед УЗО, на номинал меньше чем УЗО?
07.02.2010 в 22:48:30
Я не рекомендую, а намекаю на неудобство такого соседства. А на остальные вопросы Вы сами знаете ответы... ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.02.2010 в 22:53:27
А если вместо связки автомат+УЗО поставить диффавтомат? Или это вопрос религии? ;)
07.02.2010 в 23:45:04
А можно просто поставить УЗО 63/0,03, два правых - 40/0,03.
И забыть о религии... ;
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
07.02.2010 в 23:58:49
Понял, спасибо... Насчет этого варианта как-то сразу не додумался :)
Есть еще один вопрос - размещение щитка в прихожей Проблема в том, что в районе входной двери элементарно не хватает места для щитка, остается вешать щиток на стену Одна стена занята всяческой мебелью и встроенным шкафом. Остается вторая стена, но она тонкая, порядка 70 мм, сделана из гипсолита. Понятно, что встроенный щиток уже не поставить, а навесной будет как-то не комильфо :) Есть такая идея - сделать типа короба из профилей и ГКЛ,а в этот короб уже ставить встроенный щиток. Глубина короба = глубине встроенного щитка + 2-3 см, ширина больше щитка на несколько сантиметров, высота - тут возможны варианты, можно сделать под потолком, можно на всю высоту от пола до потолка. Соответственно всю проводку прокладывать в этом коробе из ГКЛ. Идея здравая или бредовая? :)
09.02.2010 в 20:32:25
Никто ничего не посоветует?:)
09.02.2010 в 20:46:44
Tailgunner написал : вторая стена, но она тонкая, порядка 70 мм, сделана из гипсолита. Понятно, что встроенный щиток уже не поставить, а навесной будет как-то не комильфо
Гипсолит обычно 80мм. Глубина ящика обычно 85мм. Сделайте обрамление из гипсокартона ( что-то типа рамки) и все встанет на свои места.
09.02.2010 в 21:01:34
Огромное спасибо! прямо камень с души :)
10.02.2010 в 19:26:10
avmal написал : Гипсолит обычно 80мм. Глубина ящика обычно 85мм
Попадаются стены и 50 мм. А глубина ящиков есть и 70 мм, например у АВВ.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.