10.02.2010 в 20:26:55
Ну в данном случае толщина стены уже некритична, раз идея работоспособна :)
10.02.2010 в 20:34:15
smittt написал : Попадаются стены и 50 мм.
Если автор сказал, что 70мм, то уже никак не 50мм.
smittt написал : А глубина ящиков есть и 70 мм, например у АВВ.
У UNIBOX АВВ, к примеру, 85мм.
10.02.2010 в 20:54:09
Подскажите еще пожалуйста - применение кабеля NYM или ВВГ сечений 3х10,3х6 строго рекомендуется? Или можно сделать замену на 3 жилы ПВ-1 соответствующих сечений?
10.02.2010 в 21:20:56
Tailgunner написал : Или можно сделать замену на 3 жилы ПВ-1 соответствующих сечений?
Можно, если провод будет в гофре. А ещё лучше, если есть возможность опрессовать наконечники, то ПВ-3 - проще протягивать будет.
10.02.2010 в 21:22:33
Возможность-то есть ... Но как-то боязно ПВ-3 использовать :)
10.02.2010 в 21:40:37
Tailgunner написал : Но как-то боязно ПВ-3 использовать
В детстве ПВ-3 напугали? Тогда тащите ПВ-1.
11.02.2010 в 14:21:41
Немного изменил схему просьба покритиковать :) Есть смысл что-то оптимизировать в части электроснабжения кухни?
11.02.2010 в 14:44:03
Tailgunner написал : Есть смысл что-то оптимизировать в части электроснабжения кухни?
С кухней вроде всё нормально, но вот с освещением надо что-то делать. Или увеличьте номинал УЗО до 63А и освещение под него, или поставьте отдельное УЗО, коли освещение санузла в общей охапке.
11.02.2010 в 14:55:09
Понял, исправлюсь :) Еще вопрос: на кухню придется тянуть 6 кабелей Будет ли правильным использовать не NYM, а ВВГ?
11.02.2010 в 14:57:33
Tailgunner написал : с освещением надо что-то делать
пока переделка освещения санузла не планируется, в будущем, при ремонте этой части квартиры внесу изменения
11.02.2010 в 15:09:26
Tailgunner написал : Еще вопрос: на кухню придется тянуть 6 кабелей Будет ли правильным использовать не NYM, а ВВГ?
Мне кажется, что NYM легче вести. Какой положительный результат в вашем случае может дать замена NYM на ВВГнг?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.