10.02.2010 в 10:36:21
Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа! Подскажите с решением загадки: 1) квартира - новая однушка; 2) щиток - автомат в прихожей висит; 3) проводка для розеток в кухне идет от щитка, через ванную комнату; в ванной комнате уложен тёплый пол (мат - под плитку), регулятор для теплого пола не установлен (пока ещё нее куплен) и соответственно провода проводки были разомкнуты,через этот регулятор проводка идет дальше в кухню, и соответственно питания на розетках в кухне не было; 4) пока не куплен регулятор - решил соединить проводку в месте разрыва (там где должен быть регулятор) клеммами Ваго 222 попарно (по цветам); 5) соединил; 6) включаю пилот в одну из розеток кухни - кнопка на пилоте светится, далее включаю нагрузку (холодильник или чайник) - ВЫРУБАЕТСЯ АВТОМАТ В ПРИХОЖЕЙ.
Клеммы перепроверил - все правильно по одинаковым цветам проводов подключено. Клеммы не греются и не искрят. На клемах написано что выдерживают ток до 40 А и напряжение 400 В.
Проводка 2.5 - три провода - медная многожильная (ну то есть не один медный провод в оплетке, а много маленьких жилок в оплётке).
Кто-нибудь знает что происходит ? Где копать ? Может какая то розетка тупит ? ничего не понимаю. все розетки новые - Вессен. Wessen.
10.02.2010 в 11:47:42
В щитке автомат или дифавтомат вырубается? Или УЗО? На какой ток?
10.02.2010 в 12:00:45
на нём написано: Электро-механический завод Тип ЩК изготовлен - 2005г. 220В. ТУ - ... (много цыфр). Что это значит - не знаю
10.02.2010 в 12:01:08
возьмите лампочку на 220В, 60 Вт с проводами (контрольку), подключите напрямую в розетку к полюсам, вырубится? а теперь к фазе и земле, горит, не вырубается?
если да - нейтраль и земля перепутаны где-то
10.02.2010 в 12:02:20
farbox написал : на нём написано: Электро-механический завод Тип ЩК изготовлен - 2005г. 220В. ТУ - ... (много цыфр). Что это значит - не знаю
на щитке? Вас про автомат, который вырубается спрашивают. Давайте фото что-ли... желательно со снятой декоративной крышкой щита.
10.02.2010 в 12:07:44
2 xKing: с радостью бы дал фото, но я щас на работе, дома жена. И дома инета нет. Хотел утром сделать фото, но, к сожалению, забыл.
Я сейчас пытаюсь собрать всю необходимую информацию - как мне и что мне протестировать сегодня вечером. Если есть ещё какие-нибудь предложения - буду очень признателен.
10.02.2010 в 12:10:57
я бы для начала проверил (лампой) что всё работает в месте где у Вас планируется регулятор (до того, как сажать кухню на клеммах)
если в нише для регулятора всё ОК - подключать кухню и искать дальше
10.02.2010 в 12:13:01
а как дальше искать если все ОК ?
10.02.2010 в 12:13:57
точно так же - лампочкой :)
10.02.2010 в 12:17:17
xKing написал : точно так же - лампочкой
имеется ввиду - по каждой розетке пройтись лампочкой ?
если найду не стыковку - что делать ?
или если лампочка не будет гореть нигде по провдке (будет вырубаться автомат), то тогда что делать ?
10.02.2010 в 12:24:14
farbox написал : имеется ввиду - по каждой розетке пройтись лампочкой ?
можно начать с той, с которой всё началось :)
farbox написал : если найду не стыковку - что делать ?
в зависимости от того что найдёте, если перепутаны нейтраль и земля - подключить как положено. без фото щитка сложно сказать что у Вас наворочено
farbox написал : или если лампочка не будет гореть нигде по провдке (будет вырубаться автомат), то тогда что делать ?
включить лампочку прямо в щит после автомата, отключив отходящую проводку
10.02.2010 в 12:30:17
Спасибо, сегодня испытаю. И фото сделаю. Завтра отпишусь.
10.02.2010 в 15:26:31
2farbox
***
N и PE не попутали?
10.02.2010 в 17:41:25
farbox написал : квартира - новая однушка
По видимому, там вырубается УЗО. Нужно не фото, а хотя бы название того, что вырубается. Буковки и циферки.
10.02.2010 в 18:20:23
farbox написал : 6) включаю пилот в одну из розеток кухни - кнопка на пилоте светится, далее включаю нагрузку (холодильник или чайник) - ВЫРУБАЕТСЯ АВТОМАТ В ПРИХОЖЕЙ.
"пилот" проверяли ?????
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу