Аватар пользователя
farbox

Местный

Регистрация: 20.01.2010

Москва

Сообщений: 20

10.02.2010 в 10:36:21

Доброго времени суток, уважаемые дамы и господа! Подскажите с решением загадки: 1) квартира - новая однушка; 2) щиток - автомат в прихожей висит; 3) проводка для розеток в кухне идет от щитка, через ванную комнату; в ванной комнате уложен тёплый пол (мат - под плитку), регулятор для теплого пола не установлен (пока ещё нее куплен) и соответственно провода проводки были разомкнуты,через этот регулятор проводка идет дальше в кухню, и соответственно питания на розетках в кухне не было; 4) пока не куплен регулятор - решил соединить проводку в месте разрыва (там где должен быть регулятор) клеммами Ваго 222 попарно (по цветам); 5) соединил; 6) включаю пилот в одну из розеток кухни - кнопка на пилоте светится, далее включаю нагрузку (холодильник или чайник) - ВЫРУБАЕТСЯ АВТОМАТ В ПРИХОЖЕЙ.

Клеммы перепроверил - все правильно по одинаковым цветам проводов подключено. Клеммы не греются и не искрят. На клемах написано что выдерживают ток до 40 А и напряжение 400 В.

Проводка 2.5 - три провода - медная многожильная (ну то есть не один медный провод в оплетке, а много маленьких жилок в оплётке).

Кто-нибудь знает что происходит ? Где копать ? Может какая то розетка тупит ? ничего не понимаю. все розетки новые - Вессен. Wessen.

0
Аватар пользователя
Stern111

Местный

Регистрация: 14.01.2010

Воронеж

Сообщений: 148

10.02.2010 в 11:47:42

В щитке автомат или дифавтомат вырубается? Или УЗО? На какой ток?

0
Аватар пользователя
farbox

Местный

Регистрация: 20.01.2010

Москва

Сообщений: 20

10.02.2010 в 12:00:45

на нём написано: Электро-механический завод Тип ЩК изготовлен - 2005г. 220В. ТУ - ... (много цыфр). Что это значит - не знаю

0
Аватар пользователя
xKing

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

10.02.2010 в 12:01:08

возьмите лампочку на 220В, 60 Вт с проводами (контрольку), подключите напрямую в розетку к полюсам, вырубится? а теперь к фазе и земле, горит, не вырубается?

если да - нейтраль и земля перепутаны где-то

0
Аватар пользователя
xKing

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

10.02.2010 в 12:02:20

farbox написал : на нём написано: Электро-механический завод Тип ЩК изготовлен - 2005г. 220В. ТУ - ... (много цыфр). Что это значит - не знаю

на щитке? Вас про автомат, который вырубается спрашивают. Давайте фото что-ли... желательно со снятой декоративной крышкой щита.

0
Аватар пользователя
farbox

Местный

Регистрация: 20.01.2010

Москва

Сообщений: 20

10.02.2010 в 12:07:44

2 xKing: с радостью бы дал фото, но я щас на работе, дома жена. И дома инета нет. Хотел утром сделать фото, но, к сожалению, забыл.

Я сейчас пытаюсь собрать всю необходимую информацию - как мне и что мне протестировать сегодня вечером. Если есть ещё какие-нибудь предложения - буду очень признателен.

0
Аватар пользователя
xKing

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

10.02.2010 в 12:10:57

я бы для начала проверил (лампой) что всё работает в месте где у Вас планируется регулятор (до того, как сажать кухню на клеммах)

если в нише для регулятора всё ОК - подключать кухню и искать дальше

0
Аватар пользователя
farbox

Местный

Регистрация: 20.01.2010

Москва

Сообщений: 20

10.02.2010 в 12:13:01

а как дальше искать если все ОК ?

0
Аватар пользователя
xKing

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

10.02.2010 в 12:13:57

точно так же - лампочкой :)

0
Аватар пользователя
farbox

Местный

Регистрация: 20.01.2010

Москва

Сообщений: 20

10.02.2010 в 12:17:17

xKing написал : точно так же - лампочкой

имеется ввиду - по каждой розетке пройтись лампочкой ?

если найду не стыковку - что делать ?

или если лампочка не будет гореть нигде по провдке (будет вырубаться автомат), то тогда что делать ?

0
Аватар пользователя
xKing

Местный

Регистрация: 26.11.2009

Сообщений: 201

10.02.2010 в 12:24:14

farbox написал : имеется ввиду - по каждой розетке пройтись лампочкой ?

можно начать с той, с которой всё началось :)

farbox написал : если найду не стыковку - что делать ?

в зависимости от того что найдёте, если перепутаны нейтраль и земля - подключить как положено. без фото щитка сложно сказать что у Вас наворочено

farbox написал : или если лампочка не будет гореть нигде по провдке (будет вырубаться автомат), то тогда что делать ?

включить лампочку прямо в щит после автомата, отключив отходящую проводку

0
Аватар пользователя
farbox

Местный

Регистрация: 20.01.2010

Москва

Сообщений: 20

10.02.2010 в 12:30:17

Спасибо, сегодня испытаю. И фото сделаю. Завтра отпишусь.

0
Аватар пользователя
аматор1

Местный

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

10.02.2010 в 15:26:31

2farbox
*** N и PE не попутали?

0
Аватар пользователя
Vladimir_Vas

Местный

Регистрация: 24.11.2009

Воронеж

Сообщений: 11524

10.02.2010 в 17:41:25

farbox написал : квартира - новая однушка

По видимому, там вырубается УЗО. Нужно не фото, а хотя бы название того, что вырубается. Буковки и циферки.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

10.02.2010 в 18:20:23

farbox написал : 6) включаю пилот в одну из розеток кухни - кнопка на пилоте светится, далее включаю нагрузку (холодильник или чайник) - ВЫРУБАЕТСЯ АВТОМАТ В ПРИХОЖЕЙ.

"пилот" проверяли ?????

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу