13.02.2010 в 17:31:50

2000 рублей как понимаете существенного значения не имеет. Я как понимаю все упирается в возможность раздельного отключения части розеток за 2000 рублей. Сфотографировать я теперь особо не могу, т.к. домоуправление наклеило бумажки с печатью что "не вскрывать". Ну 1000 раз наверное видели - черный квадратный советский на фазе стоит. Похожий на такой http://www.maxcomufa.ru/i_prod/5.jpg или тут что мелкие http://bastilia.ru/scrackan/remont/lest_schit.jpg

Ну хорошо, тогда вообще все можно свести к двум узо на 10 мА и двум автоматам двуполюсным на 6А и 13А ) в конце концов редко я когда чего ремонтирую и отключаю, или поставить рубильники

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2010 в 18:04:19

bambr+ написал : тогда вообще все можно свести к двум узо на 10 мА и двум автоматам двуполюсным на 6А и 13А )

Одно УЗО 10мА на санузел и одно 30мА на всё остальное + четыре автомата 1Р+N.

greg111 написал : хотя в других темах Вы были не против

Это потому, что в других темах такого маразма не было ...

bambr+ написал : черный квадратный советский на фазе стоит.

На квадрат он, вообще-то, мало похож, но вы точно уверены, что там именно 16А?

0
bambr+
bambr+
Местный

Регистрация: 19.02.2008

Москва

Сообщений: 532

13.02.2010 в 18:32:52

avmal написал : На квадрат он, вообще-то, мало похож, но вы точно уверены, что там именно 16А?

Хорошо, он сложной формы, вроде не круглый. Всегда считал, что 16А. 95% что так.

avmal написал : четыре автомата 1Р+N.

А какого номинала? четыре не получается

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

13.02.2010 в 18:39:48

bambr+ написал : сложной формы

видимо прямоугольной?)))

bambr+ написал : четыре не получается

в идеале- по количеству линий.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2010 в 19:21:15

bambr+ написал : четыре не получается

В схеме изначально было четыре групповые линии, а теперь четыре групповых автомата не получается?

bambr+ написал : А какого номинала?

Вам виднее какое сечение вы там собрались защищать.

0
bambr+
bambr+
Местный

Регистрация: 19.02.2008

Москва

Сообщений: 532

13.02.2010 в 19:44:31

Нет уж, Вы, пожалуйста, конкретизируйте как сделать "умно", например, в номиналах автоматов (я бы спросил бы про все, но неудобно). На розетки у меня 2.5 кв.мм., на свет 1.5 кв.мм. медью.

А так у меня, пожалуйста, к щитку подходит 10 линий: 4 на свет: кухня+ванна (175Вт+245Вт), коридор (150Вт), комната (150Вт), комната (250Вт) 6 розетки: кухня (чайник, СВЧ), стиралка, бойлер (1.3кВт+0.7кВт), коридор, комната, комната (возможно подключение соответственно потребителей: пылесос, пила и т.п.)

И УЗО на 10мА мне все ж пока более симпатично, такая разница в цене особо не существенна для разового расхода.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2010 в 20:00:28

bambr+ написал : А так у меня, пожалуйста, к щитку подходит 10 линий

Ну, так и ставьте десять автоматов. На розетки 10А ( не думаю, что у вас оборудование больше 2,5кВт имеется ), на освещение 6А.

bambr+ написал : УЗО на 10мА мне все ж пока более симпатично, такая разница в цене особо не существенна для разового расхода.

При чём здесь цена? Сначала выбирают НЕОБХОДИМОЕ оборудование, а потом уже и на цену смотрят, когда покупать идут. Хотите бегать каждые пять минут УЗО включать?

0
bambr+
bambr+
Местный

Регистрация: 19.02.2008

Москва

Сообщений: 532

13.02.2010 в 20:16:37

10 автоматов... Ну 2.5 кВт нет, но 2.2 есть... А вообще вы наверное издеваетесь просто )
Мне не охота бегать на лестничную клетку включать вводной, лучше хотелось бы дома включить.

У меня на 10 мА узо сейчас пол квартиры (ну кухня и ванна) и ни разу не срабатывало (неисправное может)

Зачем мне 10 1п+н автоматов ?

Хм, интересно, как бы мне придумать автомат на 13 А

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

13.02.2010 в 20:26:39

bambr+ написал : Хм, интересно, как бы мне придумать автомат на 13 А

это явно не 2 автомата по 6А в паралель)))

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.02.2010 в 20:30:56

bambr+ написал : Мне не охота бегать на лестничную клетку включать вводной, лучше хотелось бы дома включить.

У вас там с тепловым расцепителем автомат стоит?

bambr+ написал : А вообще вы наверное издеваетесь просто

У меня точно такое же мнение сложилось об вас от всей этой темы.

bambr+ написал : Зачем мне 10 1п+н автоматов ?

Об этом я уже не вижу какого-либо смысла вам что-то объяснять - бесполезно.

0
bambr+
bambr+
Местный

Регистрация: 19.02.2008

Москва

Сообщений: 532

13.02.2010 в 20:41:14

avmal написал : У вас там с тепловым расцепмтелем автомат стоит?

Понятия не имею. Он там стоит со времен создания и от 10А на свет и 10А на розетки не срабатывает. Сейчас у меня 16А (т.к. вышибало от перфоратора) , но нагрузочных тестов я не проводил. В общем неизвестно.

avmal написал : Об этом я уже не вижу какого-либо смысла вам что-то объяснять - бесполезно.

Ну вы особо редко утруждаетесь какими-либо объяснениями, в отличии от комментариев другого рода

0