Котел будет настенный двухконтурный, разводка полипропилен, четыре параллельные ветки из 25 трубы с заужением на 20 в конце, под котлом хочу сделать коллектор из 40 пп, на каждой батарее по вентилю. [COLOR=black] [COLOR=black]Поправьте пожалуйста где не прав.

0
Вложение
Байпасс
Байпасс
Эксперт

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

12.02.2010 в 21:44:48

... тлаеорсд ор лэшгнот мшокеп ы олдхху ... (вот так и я ни фига не понял)

0
nsvnsv
nsvnsv
Новичок

Регистрация: 08.11.2009

Дзержинск

Сообщений: 20

13.02.2010 в 08:59:08

вопрос только правильно ли я распределил ветки

0
Makarone
Makarone
Эксперт

Регистрация: 12.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3284

13.02.2010 в 11:07:47

Если это коллекторная разводка-то почти верно. только лучше лучами, а не загогулинами вдоль условно холодных стен.. И не пп..