cepera написал : 2 MEXANIK_ods или то работает с LA-1012 Купил такой девайс, есть вопрос по работе, только начинаю практиковаться, раньше с такой техникой не работал. Для поиска проводки в стене, красный в розетку, а черный на метал. трубу отопления (как земля) В старых домах нет "земляного" кабеля - батарея подойдет? Или какие есть варианты?
Смотря, что искать. Трассу можно и оба провода в розетку при этом расстояние поиска уменьшается. Если обрыв, то в начале ищешь трассу- один (чёрный) через удлинитель на землю (батарею, кран на кухне, землю в эл. щитке) другой (красный) на исправный проводник в розетку. Находишь всю трассу до щитка. потом не исправный провод со стороны щитка землишь, а с другой подаешь красный провод от генератора и идешь до обрыва. Замыкание ищешь так: Отключаешь все потребители. Чёрный на землю в щитке, красный после автомата который выбивает и идешь по сигналу. Как сигнал исчез то земля в этом месте. Вообще читай внимательно инструкцию, накидай по полу проводов, сделай обрывы и по упражняйся и всё поймешь.
Я таким прибором находил в доме серии II-18-12 провод в песочной стяжке у которого была повреждена изоляция и была утечка в песок стяжки – срабатывало УЗО.