Просветите чайника, плиз, по распределительным гребенкам Легран.
В каталоге (стр. 146) для однополюсных различают какие-то 2 типа. Это просто цвет нейтраль или полюс?
Как подбирать шаг клемм? Если рядом например стоят УЗО на 2 юнита - это будет один шаг клемм, если рядом 2 полюсные автоматы на 1 юнит - другой шаг клемм.
Или для узошек надо клеммы гребенок прореживать в 2 раза?
Резать эти гребенки можно по всякому (с использованием заглушек)?
2binni У однополюсных достаточно перевернуть гребенку - она с одной стороны черная, с другой синяя.
Тип 2 и 1 - штыревая и вилочная. Штыревая - в штатную клемму сверху или снизу, вилочная - только снизу, там есть специальная прорезь.
Про шаг не понял. Расстояние между штырями у всех гребенок - 17,5 мм.
Гребенки бывают на 12 модулей и метровые. У последних больше номинальный ток - 80 против 63.
Сами гребенки бывают 5 типов:
Вот на рисунке сверху я показал, что я понимаю под шагом.
Для 1P+N автоматов шаг 17.5. А вот для 2х-юнитовых устройств он уже должен быть 35 чтоли?
Или я чего-то путаю? :confused:
Нету тут юнитов - модули здесь.
Для двухмодульных устройств используется двухполюсная (или распределенная на три фазы) гребенка. А расстояние между эквипотенциальными зубцами - да, уже 35.
VladislavV написал :
Нету тут юнитов - модули здесь.
Для двухмодульных устройств используется двухполюсная (или распределенная на три фазы) гребенка. А расстояние между эквипотенциальными зубцами - да, уже 35.
Спасибо! Примерно понял в чем дело. Хотя для окончательной ясности нужно в руках покрутить :)
Еще мини вопросы
В такие вводные клеммы обжатый многожильный провод втыкается?
Что подразумевается "1 полюс и 1 полюс + нейтраль"? Снизу штырек вроде один.
Одножильные провода просто в автоматы втыкать? Или лучше обжать?
Какой квадрат многожильного провода для соединений в щитке ипользовать (ввод 63А)? 6 мм хватит?
А вообще, как я понял по фотографиям щитков, этими вводными клеммами никто не пользуется. Просто зажимают вместе с оконцованным проводом распред. гребенку в клемме автомата и все.
binni написал :
А вообще, как я понял по фотографиям щитков, этими вводными клеммами никто не пользуется.
Такими клеммами обширно пользуется Юрка в своих шнейдеровских щитах http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=193689&d=1300783518
Я такие купил, но они много места занимают (щиток стремный, совсем маленький-места между двумя рядами автоматов мало) и не стал ставить, хотя, думаю, с этими клеммами удобнее...правда стоят по 100 рублей за шт.
binni написал :
Какой квадрат многожильного провода для соединений в щитке ипользовать (ввод 63А)? 6 мм хватит?
Так ведь это надо схему смотреть, возможно и смысла нет все 10-ой разводить
hobtaroma написал :
Такими клеммами обширно пользуется Юрка в своих шнейдеровских щитах http://www.mastercity.ru/attachment....9&d=1300783518
Я такие купил, но они много места занимают (щиток стремный, совсем маленький-места между двумя рядами автоматов мало) и не стал ставить, хотя, думаю, с этими клеммами удобнее...правда стоят по 100 рублей за шт.
Ага, а вот если смотреть щитки от avmal, то там эти вводы вроде не используются.
В моем щите (легран Ekinoxe NX на 36 модулей) вроде место есть. Он практически близнец шнейдеровского http://www.mastercity.ru/attachment....9&d=1300783518.
hobtaroma написал :
Так ведь это надо схему смотреть, возможно и смысла нет все 10-ой разводить
binni написал :
Ага, а вот если смотреть щитки от avmal, то там эти вводы вроде не используются.
В моем щите (легран Ekinoxe NX на 36 модулей) вроде место есть. Он практически близнец шнейдеровского http://www.mastercity.ru/attachment....9&d=1300783518.
Картинка эта, вообще-то, не открывается, но щитки avmala смотрел, да и без этого можно предположить: на вкус и цвет...
Ну раз щит у вас не ЭКФ, то попробуйте эти клеммы, вот и узнаете все про их использование и здесь все и расскажите. Я вот эти свои неиспользованные клеммы думаю попробовать в скором времени. Но пока не примерял. Щит Симменс.
binni написал :
Так ведь это надо схему смотреть, возможно и смысла нет все 10-ой разводить
Схемка обуждалась тут.
Ну да, ну да, может и стоит, для большего спокойствия и здорового сна
gugulaki написал :
Что подразумевается "1 полюс и 1 полюс + нейтраль"? Снизу штырек вроде один.
Подразумевают использование в 2х видах АВ
Ерунда. Это вводные клеммы для использования с двумя типами гребенок упомянутых - для трехполюсной уже не прокатит.
gugulaki написал :
Хватит, но не на долго. 10-16 кв мм
По указанной binni схеме расстановки похоже, что лучше 16 квадратами до УЗМ, а после НШВИ2 - 10 кв.мм.
Можно выпендриться, взять две клеммы 4906, воткнуть под гребенку второй рейки (в фазу и нейтраль), пропустить сквозь них провод 16 кв.мм и завести его в еще 2 4906 на первой рейке. У Юрки есть такая схема -
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=122244&d=1265896142