Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

10.04.2011 в 16:40:57

УЗО на 10мА на ток 16А, 25А нет. Освещение с/у убрать из под УЗО 10мА? А СМ и розетки с/у можно под один автомат.

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.04.2011 в 16:59:40

hobtaroma написал : УЗО на 10мА на ток 16А, 25А нет.

А я про 25А и не говорил.

hobtaroma написал : Освещение с/у убрать из под УЗО 10мА?

Да.

hobtaroma написал : А СМ и розетки с/у можно под один автомат.

Думал, что понятно написал.

avmal написал : все розетки санузла, включая и СМ ( от пользования феном во время работы СМ можно воздержаться ), под УЗО 10мА,

0
Аватар пользователя
binni

Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

10.04.2011 в 21:05:23

Просветите чайника, плиз, по распределительным гребенкам Легран. В каталоге (стр. 146) для однополюсных различают какие-то 2 типа. Это просто цвет нейтраль или полюс? Как подбирать шаг клемм? Если рядом например стоят УЗО на 2 юнита - это будет один шаг клемм, если рядом 2 полюсные автоматы на 1 юнит - другой шаг клемм. Или для узошек надо клеммы гребенок прореживать в 2 раза? Резать эти гребенки можно по всякому (с использованием заглушек)?

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

10.04.2011 в 21:17:48

2binni У однополюсных достаточно перевернуть гребенку - она с одной стороны черная, с другой синяя. Тип 2 и 1 - штыревая и вилочная. Штыревая - в штатную клемму сверху или снизу, вилочная - только снизу, там есть специальная прорезь. Про шаг не понял. Расстояние между штырями у всех гребенок - 17,5 мм. Гребенки бывают на 12 модулей и метровые. У последних больше номинальный ток - 80 против 63. Сами гребенки бывают 5 типов:

  1. Однополюсные
  2. Двухполюсные
  3. Двухполюсные, распределенные по 3 фазам.
  4. Трехполюсные.
  5. Четырехполюсные.
0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

11.04.2011 в 02:12:01

avmal написал : Думал, что понятно написал.

Да, вполне. Это так, мысли вслух. Сюда схемку скинул http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135393&p=2361386#post2361386 Спасибо вам.

0
Аватар пользователя
binni

Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

11.04.2011 в 11:25:57

Вот на рисунке сверху я показал, что я понимаю под шагом. Для 1P+N автоматов шаг 17.5. А вот для 2х-юнитовых устройств он уже должен быть 35 чтоли? Или я чего-то путаю? :confused:

0
Вложение
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

11.04.2011 в 15:22:01

Нету тут юнитов - модули здесь. Для двухмодульных устройств используется двухполюсная (или распределенная на три фазы) гребенка. А расстояние между эквипотенциальными зубцами - да, уже 35.

0
Аватар пользователя
binni

Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

12.04.2011 в 11:10:37

VladislavV написал : Нету тут юнитов - модули здесь. Для двухмодульных устройств используется двухполюсная (или распределенная на три фазы) гребенка. А расстояние между эквипотенциальными зубцами - да, уже 35.

Спасибо! Примерно понял в чем дело. Хотя для окончательной ясности нужно в руках покрутить :)

Еще мини вопросы

  1. В такие вводные клеммы обжатый многожильный провод втыкается?

Что подразумевается "1 полюс и 1 полюс + нейтраль"? Снизу штырек вроде один.

  1. Одножильные провода просто в автоматы втыкать? Или лучше обжать?

  2. Какой квадрат многожильного провода для соединений в щитке ипользовать (ввод 63А)? 6 мм хватит?

0
Вложение
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

12.04.2011 в 11:47:59

binni написал :

  1. В такие вводные клеммы обжатый многожильный провод втыкается?

ДА

binni написал : Что подразумевается "1 полюс и 1 полюс + нейтраль"? Снизу штырек вроде один.

Подразумевают использование в 2х видах АВ

binni написал :

  1. Одножильные провода просто в автоматы втыкать? Или лучше обжать?

А че есть чем обжать монопроволоку?

binni написал :

  1. Какой квадрат многожильного провода для соединений в щитке ипользовать (ввод 63А)? 6 мм хватит?

Хватит, но не на долго. 10-16 кв мм

0
Аватар пользователя
binni

Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

12.04.2011 в 14:25:35

Усе понял. Спасибо!

А вообще, как я понял по фотографиям щитков, этими вводными клеммами никто не пользуется. Просто зажимают вместе с оконцованным проводом распред. гребенку в клемме автомата и все.

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

12.04.2011 в 15:11:44

binni написал : А вообще, как я понял по фотографиям щитков, этими вводными клеммами никто не пользуется.

Такими клеммами обширно пользуется Юрка в своих шнейдеровских щитах http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=193689&d=1300783518 Я такие купил, но они много места занимают (щиток стремный, совсем маленький-места между двумя рядами автоматов мало) и не стал ставить, хотя, думаю, с этими клеммами удобнее...правда стоят по 100 рублей за шт.

binni написал : Какой квадрат многожильного провода для соединений в щитке ипользовать (ввод 63А)? 6 мм хватит?

Так ведь это надо схему смотреть, возможно и смысла нет все 10-ой разводить

0
Аватар пользователя
binni

Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

12.04.2011 в 15:25:15

hobtaroma написал : Такими клеммами обширно пользуется Юрка в своих шнейдеровских щитах http://www.mastercity.ru/attachment....9&d=1300783518 Я такие купил, но они много места занимают (щиток стремный, совсем маленький-места между двумя рядами автоматов мало) и не стал ставить, хотя, думаю, с этими клеммами удобнее...правда стоят по 100 рублей за шт.

Ага, а вот если смотреть щитки от avmal, то там эти вводы вроде не используются. В моем щите (легран Ekinoxe NX на 36 модулей) вроде место есть. Он практически близнец шнейдеровского http://www.mastercity.ru/attachment....9&d=1300783518.

hobtaroma написал : Так ведь это надо схему смотреть, возможно и смысла нет все 10-ой разводить

Схемка обуждалась тут.

0
Аватар пользователя
hobtaroma

Местный

Регистрация: 20.05.2009

Благовещенск

Сообщений: 267

12.04.2011 в 15:57:52

binni написал : Ага, а вот если смотреть щитки от avmal, то там эти вводы вроде не используются. В моем щите (легран Ekinoxe NX на 36 модулей) вроде место есть. Он практически близнец шнейдеровского http://www.mastercity.ru/attachment....9&d=1300783518.

Картинка эта, вообще-то, не открывается, но щитки avmala смотрел, да и без этого можно предположить: на вкус и цвет... Ну раз щит у вас не ЭКФ, то попробуйте эти клеммы, вот и узнаете все про их использование и здесь все и расскажите. Я вот эти свои неиспользованные клеммы думаю попробовать в скором времени. Но пока не примерял. Щит Симменс.

binni написал : Так ведь это надо схему смотреть, возможно и смысла нет все 10-ой разводить Схемка обуждалась тут.

Ну да, ну да, может и стоит, для большего спокойствия и здорового сна

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

12.04.2011 в 22:43:29

gugulaki написал : Что подразумевается "1 полюс и 1 полюс + нейтраль"? Снизу штырек вроде один. Подразумевают использование в 2х видах АВ

Ерунда. Это вводные клеммы для использования с двумя типами гребенок упомянутых - для трехполюсной уже не прокатит.

gugulaki написал : Хватит, но не на долго. 10-16 кв мм

По указанной binni схеме расстановки похоже, что лучше 16 квадратами до УЗМ, а после НШВИ2 - 10 кв.мм. Можно выпендриться, взять две клеммы 4906, воткнуть под гребенку второй рейки (в фазу и нейтраль), пропустить сквозь них провод 16 кв.мм и завести его в еще 2 4906 на первой рейке. У Юрки есть такая схема - http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=122244&d=1265896142

0
Аватар пользователя
binni

Местный

Регистрация: 02.06.2010

Москва

Сообщений: 116

13.04.2011 в 14:12:25

Ну вот такой вариант с гребенкой снизу

По комплектующим то же самое. Из плюсов: провода на ВП и холодильник не надо тащить к верхней планке.