27.10.2011 в 18:45:13
юра Т написал : Чтобы избежать такой путаницы, зеленый и желтый цвета запрещено использовать в цветовых комбинациях иных, чем комбинация желто-зеленого цвета.
Это было и в старой редакции ГОСТа.
27.10.2011 в 20:41:32
Юрка написал : Кстати, в ГОСТе этот текст набран курсивом. Значит, в МЭКе этого нет.
вот что есть в МЭК: "The single colours green and yellow are only permitted where confusion with the colouring of the conductors in accordance with 5.3.2 to 5.3.6 is not likely to occur."
27.10.2011 в 21:07:57
юра Т написал : вот что есть в МЭК: "The single colours green and yellow are only permitted where confusion with the colouring of the conductors in accordance with 6.3.2 to 6.3.6 is not likely to occur."
По нашему:Одного цвета, зеленые и желтые, разрешается лишь, где путаница с окраской проводников в соответствии с 6.3.2 до 6.3.6 не может произойти. Получается, что можно по МЭК, но с оговоркой.
27.10.2011 в 21:28:17
Rodnoi написал : Получается, что можно по МЭК, но с оговоркой.
в России МЭК не действует, у нас ГОСТ, где написано нельзя, да и в МЭК для фаз отведены определенные цвета "5.2.3 AC-phase conductors For AC-phase conductors the preferred colours are BLACK, BROWN and GREY."
28.10.2011 в 11:47:13
Rodnoi написал : По нашему:Одного цвета, зеленые и желтые, разрешается лишь, где путаница с окраской проводников в соответствии с 6.3.2 до 6.3.6 не может произойти. Получается, что можно по МЭК, но с оговоркой.
Получается, что старая редакция нашего ГОСТа ближе к МЭКу. Я в любом случае подожду, что скажет стая. Если крупные сборщики щитов перейдут на новые требования, то и я подтянусь. А если все будут саботировать, то и мне нет смысла идти впереди планеты. Кроме того, есть мудрость: не спеши выполнять приказ — его могут отменить.
28.10.2011 в 11:53:08
Юрка написал : Кроме того, есть мудрость: не спеши выполнять приказ — его могут отменить.
Армейская мудрость гласит: "Не спеши, а то успеешь..."
28.10.2011 в 15:39:45
Юрка написал : Если Вы про чёрные и голубые, то они самодельные, из провода ПВ3. Но для непрофессионалов я бы посоветовал использовать ПВ1. Это гораздо проще.
Нашел еще такие готовые провода, можно их использовать?
28.10.2011 в 17:25:26
TiamaT написал : Нашел еще такие готовые провода, можно их использовать?
Дешевые пресс-клещи да пригоршня наконечников может оказаться не дороже, но существенно удобнее.
28.10.2011 в 17:59:27
Уважаемые коллеги. У меня вопрос. Кто и как борется с идиотизмом который прёт со стороны "лиц уполномоченных", которые отказываются пломбировать щит в котором до счётчика стоит коммутационный аппарат (автомат). Ведь я собирая щит выполняют требование ПУЭ пункт 7.1.64 Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.
Конкретно сегодня остался недоволен мной хозяин двухэтажной деревянеой дачи. Ему местный электрик (от дачного кооператива) уже в моё отстуствие не стал пломбировать счётчик, заставил снизить до 16А номинал автомата на вводе (терерь похоже он после счётчика) и похоже перемонтировал всё в щитке оставив его без защиты.
28.10.2011 в 18:06:36
TiamaT написал : Нашел еще такие готовые провода, можно их использовать?
Да.
web-rr написал : Кто и как борется с идиотизмом который прёт со стороны "лиц уполномоченных"
Я никак не борюсь. Я говорю заказчикам, что это вопрос юридический, организационный, зависит не от меня, а от местных условий (кто как договорится и где какие контролёры). Поэтому его нужно решить до заказа щитка, а не после.
28.10.2011 в 21:20:53
web-rr написал : Конкретно сегодня
а Вы предусмотрели возможность легкой пломбировки клемм "коммутационного аппарата"?
28.10.2011 в 22:56:59
юра Т написал : а Вы предусмотрели возможность легкой пломбировки клемм "коммутационного аппарата"?
Лёгкой не предусмотрел. Двухполюсной автомат ABB не имеет ничего для пломбировки. EKF который якобы бывает со шторками не подходил клиенту по условиям надёжности (домик - сруб из сухого леса).
29.10.2011 в 00:22:36
web-rr написал : Двухполюсной автомат ABB не имеет ничего для пломбировки
...есть пломбируемые боксики...
29.10.2011 в 00:39:29
юра Т написал : ...есть пломбируемые боксики...
Которые внутрь MiniPragma заведомо не встанут. Предлагать впредь для таких случаев (т.е. всё что не в квартирах) отдельный пломбируемый бокс (ВРУ и учёт) и собственно щит распределительный?
29.10.2011 в 21:31:30
Вопрос! В теме допускаются только квартирные и коттеджные щитки или можно размещать сопоставимые по сложности и размерам щиты с монтажем для промустановок?
Те же автоматы, УЗО + немножко пускатели, реле, расцепители, кнопки и сигнальные лампы (все дин-реечное).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу