26.10.2011 в 12:40:27
TiamaT написал : На сколько лучше успользовать 1п+н, вместо 1п АВ?
1п+н упрощает монтаж. Легче искать линию, на которой утечка на землю. Но цена часто заставляет послать это гипотетическое удобство подальше.
26.10.2011 в 16:30:20
На картинке
Спасибо.
26.10.2011 в 16:39:45
Юрка, а как делаются такие красивые кабели для соединения между модулями? Это не готовые покупные кабели?
Спасибо.
26.10.2011 в 16:39:59
TiamaT написал : используется шина легранд 04938 для фазы, а для нейтрали используется такая же шина, просто она на заднем плане?
04938 - это две медные шины в одном корпусе. Для 2п автоматов и 2п УЗО.
TiamaT написал : У этой шины шаг между зубьями "через модуль" чтобы подключать 2ух модульные УЗО и АВ?
Да.
TiamaT написал : Тогда какую шину использовать для обычных 1Р автоматов?
04926 (если в ряду не более 13-ти автоматов). И 04937, если автоматов более 13-ти.
TiamaT написал : Юрка, а как делаются такие красивые кабели для соединения между модулями? Это не готовые покупные кабели?
Если Вы про чёрные и голубые, то они самодельные, из провода ПВ3. Но для непрофессионалов я бы посоветовал использовать ПВ1. Это гораздо проще.
26.10.2011 в 17:35:34
Юрка написал : Если Вы про чёрные и голубые, то они самодельные, из провода ПВ3. Но для непрофессионалов я бы посоветовал использовать ПВ1. Это гораздо проще.
я как совсем не профессионал собирался использовать готовые провода от легранда 04907 и 04908. Как они в работе?
26.10.2011 в 17:40:31
TiamaT написал : я как совсем не профессионал собирался использовать готовые провода от легранда 04907 и 04908. Как они в работе?
Я их ни разу не использовал, так как специализируюсь на Шнейдере. Вообще, в каталоге они описаны как перемычки между рядами автоматов, запитанных через гребёнки.
26.10.2011 в 17:44:01
Юрка написал : Я их ни разу не использовал, так как специализируюсь на Шнейдере. Вообще, в каталоге они описаны как перемычки между рядами автоматов, запитанных через гребёнки.
Хочу ими соединить верхние УЗО с автоматами:
26.10.2011 в 17:54:00
Юрка написал : перемычки
вопрос про цветовую маркировку, переход на новый стандарт планируете или нет?
26.10.2011 в 18:03:33
TiamaT написал : Хочу ими соединить верхние УЗО с автоматами:
Наверное придётся обрезать эти провода. Но с одной стороны коннектор наверное останется.
юра Т написал : вопрос про цветовую маркировку, переход на новый стандарт планируете или нет?
Только-только освоил старый, а уже новый?! :swoon А что за стандарт? Что он требует?
26.10.2011 в 18:16:05
Юрка написал : Наверное придётся обрезать эти провода. Но с одной стороны коннектор наверное останется.
длинные очень? Так не хочется инструмент для обжимки покупать. Может есть еще какие варианты подключения?
26.10.2011 в 18:23:06
TiamaT написал : длинные очень? Так не хочется инструмент для обжимки покупать. Может есть еще какие варианты подключения?
У Леграна разве нельзя без наконечников подключиться к УЗО? Если производитель пишет, что можно, значит можно (так указано в ГОСТе). Хотя, можно и не обрезать. Пусть лучше длинные.