Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

27.06.2012 в 01:00:20

Вот такой стояк в этажном щите:

Вот такое "расщепление PEN" (если это PEN):

Вот такая разводка по вводным АВ на нижней DIN (сделано местным электриком):

И это работает после "внедрения" DIN-реек и ИЭКов без проблем уже больше года.

Вопросы: Хорошо ли, что N для вводных АВ67 и АВ68 из-под одного болта? Хорошо ли, что N для вводного АВ74 берется от АВ67? Хорошо ли, что N для вводного АВ69 берется от DIN-рейки? Хорошо ли, что N идёт напрямую к счетчикам, минуя вводные АВ68 и АВ69?

Хочется сделать в щите шину PE и от неё уже подключать вводные АВ.

А надо ли? Если да, то как лучше?

Сейчас для PE используется корпус щитка (винт под синей шинкой N69):

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

03.07.2012 в 21:16:51

Авмал,в теме"Электрощиты,боксы-сборка,установка-фото" в посте "6".У Вас в квартире установлено 2 щита,один при входе в квартиру,другой на кухню.1.Для квартирного щита,на ввод использовали ПВ-3,от квартирного уже монолит, почему не ПВ-3? и какого сечения использовали жилы,для щитка на кухню? 2.Почему решили ставить щиток на кухне?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.07.2012 в 19:10:54

дружба написал : Для квартирного щита,на ввод использовали ПВ-3,от квартирного уже монолит, почему не ПВ-3?

Ввод в квартиру от застройщика - что проложили, а на кухню 3х6 моножила - нет необходимости в наконечниках и опрессовке. К тому же, кабель покупался для кухни и варочной одним куском - чем меньше номенклатура, тем проще при комплектации.

дружба написал : Почему решили ставить щиток на кухне?

Это уже быстрее необходимостью было вызвано. Изначально предыдущие "монтажники" поставили щит над дверью ( видна ниша с установленной в неё слаботочной коробкой ), а поскольку это маразм, то бокс я переставил в более подходящее место, но ёмкость его была уже заведомо мала для полноценной электросети квартиры, отчего для кухни пришлось ставить отдельный щит. Стараюсь, разумеется, чтобы вся защита и коммутации были сосредоточены в одном месте, но тут уже вариантов не было и успокаивало одно - на кабеле сэкономили.

0
дружба
дружба
Резидент

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

05.07.2012 в 22:29:04

avmal написал : Ввод в квартиру от застройщика - что проложили, а на кухню 3х6 моножила -

В квартире делаеться ремонт только на кухне, бюджет ограничен,от этажного щита пригнал линию ПВ-3,для щитка на кухню, от которого сделал разводку по кухне.Когда будет ремонт квартиры,установлю щиток в квартире, сделаю на него ввод 10мм2,и линию от лестничного щита которая идет на кухню,переведу на квартирный щит. Достаточно ли 6мм2 для кухни??? при электроплите. Может нужно было 10мм2???

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

05.07.2012 в 23:53:28

дружба написал : Достаточно ли 6мм2 для кухни??? при электроплите. Может нужно было 10мм2???

Я вам соврал в ответе на ваш вопрос - на кухню сечение в том случае я пустил 10 квадратов, поскольку кабель был в наличии, но вообще хватило бы и 6,0, ограничив ток в квартирном щите номиналом 40А. Учитывая единовременные включения, 40А для кухни вполне достаточно.

0
filippov
filippov
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 215

13.07.2012 в 03:43:12

господа, возвращаясь к прокладке провода в щитке - есть ли нормативы, говорящие, можно или нет прокладывать провода от потребителей к автоматам под рейкой и автоматами? или обязательно тянуть их по периметру? с точки зрения безопасности тот или иной вариант как-то обусловлен?

0
SMAIL
SMAIL
Местный

Регистрация: 08.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 217

14.07.2012 в 01:03:22

filippov написал : господа, возвращаясь к прокладке провода в щитке - есть ли нормативы, говорящие, можно или нет прокладывать провода от потребителей к автоматам под рейкой и автоматами? или обязательно тянуть их по периметру? с точки зрения безопасности тот или иной вариант как-то обусловлен?

Про нормативы ничего не слышал, но из своей практики скажу: Никогда не тянул по периметру! Некоторые делают это из соображения "запаса"; на случай "отгорания проводника", на переоборудование в будущем и за невозможностью(обусловлено конструктивной особенностью щита) нормального подключения. Считаю это(это моё мнение),лишней "паутиной", но запас всё же оставляю. Укладываю (как Вы говорите,за автоматами), за модульный ряд, за дин рейку и ничего зазорного в этом не вижу! Величина запаса такая, что хватает до любой точки щита. О какой безопасности речь, не пойму:confused:)

0
filippov
filippov
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 215

14.07.2012 в 01:53:01

SMAIL написал : О какой безопасности речь

дык я потому и спрашиваю про нормативы, что на первый взгляд разницы никакой, да и свободней в щитке если за рейки провода убрать. вдруг не положено? по фото на форуме, в том числе из работ профессиональных электриков, видно, что провода за рейками кладут единицы и редко. может быть, есть какая-то не очевидная проблема такой организации щитка. пока мне видится только одна причина - при сборке щита на заказ, на столе, с последующим монтажом, провода за рейки убрать проблематично не демонтируя оборудование. если автоматы монтируются в уже установленный щиток, такой проблемы нет. ну или если рейка прямо на дно щита крепится, тут уж просто выбор отсутствует.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.07.2012 в 02:01:04

filippov написал : пока мне видится только одна причина - при сборке щита на заказ, на столе, с последующим монтажом, провода за рейки убрать проблематично не демонтируя оборудование

Разве этой причины не достаточно, учитывая, что любое щитовое электрооборудование собирается и монтируется "на столе".

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.07.2012 в 23:31:06

Замечания по щиту http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=103577&p=3214609&viewfull=1#post3214609 Фазный провод с изоляцией голубого цвета - глумление над святынями любого, знакомого с догмами электротехники человека. Для жилы с изоляцией голубого цвета может быть только одно назначение - нулевой рабочий провод N и ничего более. Не смотря на наличие после сборки в щитке свободных мест, ни одного модуля в случае необходимости поставить больше не удастся - все места на DIN-рейке заняты монтажным проводом, место которому под рейками ...

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.07.2012 в 00:23:11

avmal написал : Сообщение от дружба Ваш счетчик оказался под защитой АВ в подвале. А что там прикажете защищать? Токовую катушку или перемычку в нулевом?

avmal, извините, что запоздал с сообщением по поводу защиты счетчиков. У меня в 1999 году была ситуация: у субабонента (гаражный кооператив) в одном из боксов перекрыло вольтову катушку. Так у меня на ГРЩ секционный 250А Siemens выбило, а групповая плавкая вставка 50А уцелела! Это я к тому, что и от счетчика можно ждать неприятностей.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу