Denkondr написал : Разве нельзя соединить в виде треугольника

да хоть в виде гамильтониана, главное чтобы сопротивление заземления соответствовало для частных домов, с подключением к электросети 220 Вольт / 380 Вольт необходимо иметь локальное заземление с рекомендованным сопротивлением не более 30 Ом

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

30.01.2014 в 15:37:47

Denkondr написал : Я и хотел выяснить возможно ли заземлить на щиток через сваи, в деревянном доме?

просто корпус щитка хотите заземлить? не посажен-ли на корпус ноль? у вас ведь воздушка?

дело в том, что подача электропитания может осуществляться по системе TT в сельской местности и садоводческих товариществах, а не TN-C-S... если объединить ноль и землю на системе TT наверняка случиться авария, а если у TN-C-S повторно заземлить нейтраль, то тоже может ничего хорошего не выйти (обычно это делают на столбах, до счётчика.... но... бывает, что и не делают, поэтому все перекосы в сети сольются по единственному на всю округу вашему контуру в землю и сечения проводников заземления может нехватить)

(вопрос про разрушение арматуры свай от использования в качестве заземления я отправил серьёзным специалистам, комментариев от них пока не поступило)

0
Аватар пользователя
Denkondr

Местный

Регистрация: 24.05.2009

Москва

Сообщений: 96

30.01.2014 в 15:56:08

vvladq написал : просто корпус щитка хотите заземлить?

не посажен-ли на корпус ноль? у вас ведь воздушка?

дело в том, что подача электропитания может осуществляться по системе TT в сельской местности и садоводческих товариществах, а не TN-C-S... если объединить ноль и землю на системе TT наверняка случиться авария, а если у TN-C-S повторно заземлить нейтраль, то тоже может ничего хорошего не выйти (обычно это делают на столбах, до счётчика.... но... бывает, что и не делают, поэтому все перекосы в сети сольются по единственному на всю округу вашему контуру в землю и сечения проводников заземления может нехватить)

(вопрос про разрушение арматуры свай от использования в качестве заземления я отправил серьёзным специалистам, комментариев от них пока не поступило)

Разводку в доме произвел , электричество в дом пока не завели , и когда будет не кто не знает.Ввод земли у меня в щиток на шину земли и ноль отдельно.

0

Каркасные дома ,кровля

Денис 8-965-176-20-08, denkondr@mail.ru

Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2014 в 16:02:15

vvladq написал : если объединить ноль и землю на системе TT наверняка случиться авария

Получится не авария, а система TN-C-S. Только вопрос про сопротивление контура заземления.

vvladq написал : а если у TN-C-S повторно заземлить нейтраль, то тоже может ничего хорошего не выйти (обычно это делают на столбах, до счётчика.... но... бывает, что и не делают, поэтому все перекосы в сети сольются по единственному на всю округу вашему контуру в землю и сечения проводников заземления может нехватить)

Пока рабочий ноль не оборвется, никакие перекосы в контур заземления не потекут, ибо сопротивление нейтрального провода будет всяко меньше чем сопротивление вашего контура + контура на ТП

0
Аватар пользователя
aleks-q2

Местный

Регистрация: 13.07.2010

Москва

Сообщений: 6

30.01.2014 в 16:03:26

Уважаемые форумчане здравствуйте. Прошу сильно не ругаться, но самостоятельные поиски по форуму ни чего не дали. А теперь о главном. Рассматривался щиток в котором использовались 4G переключатели для перехода из 3х фаз в одну толи в загородном доме толи на даче. Буду очень признателен за помощь. Спасибо.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

30.01.2014 в 16:13:52

Solovey написал : Получится не авария, а система TN-C-S. Только вопрос про сопротивление контура заземления.

придётся весело прыгать в районе растекания уравнивающих токов на одной ноге.... а вдруг туда ещё и фаза писядет... никогда не видели зимой у основания столбов кружочки с водой и зелёной травой???

Solovey написал : Пока рабочий ноль не оборвется

воздушка-же а когда потекут - прощай домик от перегрева проводника заземления? возможно я пароноид, но зачем рисковать?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.01.2014 в 16:20:15

vvladq написал : воздушка-же а когда потекут - прощай домик от перегрева проводника заземления? возможно я пароноид, но зачем рисковать?

Каждый случай надо рассматривать индивидуально: наверное определяющим фактором при выборе системы ТТ или TN-C-S для частного домика является состояние ВЛ. Очень грубо: если ВЛ новая и выполнена СИПом, да еще и повторные заземления на линии есть - не боимся никаких обрывов нуля и делаем TN-C-S. А вот если до домика километр голого алюминия на изоляторах который болтается уже 20 лет - это повод задуматься о ТТ.

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

30.01.2014 в 22:04:53

Denkondr написал : Разводку в доме произвел , электричество в дом пока не завели , и когда будет не кто не знает.Ввод земли у меня в щиток на шину земли и ноль отдельно.

соответственно надо ждать по какой схеме будет реализовано электроснабжение в случае ТТ обязательно предусмотрите дифзащиту

0
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

30.01.2014 в 22:08:07

MINik написал : да хоть в виде гамильтониана, главное чтобы сопротивление заземления соответствовало для частных домов, с подключением к электросети 220 Вольт / 380 Вольт необходимо иметь локальное заземление с рекомендованным сопротивлением не более 30 Ом

т.к. растекание от заземлителей выглядит примерно вот таким образом то чаще чем высота подземной части заземлителя по ширине смысла нет, но хуже не будет

0
Вложение
Аватар пользователя
vvladq

Местный

Регистрация: 27.01.2014

Егорьевск

Сообщений: 1261

31.01.2014 в 22:06:45

Denkondr написал : Стальные

гм... я первоначально думал, что жб, впрочем - не суть, токи будут минимальны в случае если ноль повторно не заземлять на гзш (а при тт и нельзя как раз этого делать), главное, чтоб сопротивление для растекания тоже стремилось к минимуму, в этом случае узо будет срабатывать чётко и сразу (при тт обязательно узо)

(спасибо милой девушке из той конторы, прочистила мозги =) конечно тт - узо - токи утечки невозможны большие, ещё про класс не забыть))

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

31.01.2014 в 22:13:49

MINik написал : да хоть в виде гамильтониана, главное чтобы сопротивление заземления соответствовало для частных домов, с подключением к электросети 220 Вольт / 380 Вольт необходимо иметь локальное заземление с рекомендованным сопротивлением не более 30 Ом

Сопротивление магистрального заземлителя ВЛ(И) не более 30ом, повторного заземлителя у опоры ответвления не более 10ом и наконец повторное заземление у индивидуального строения не более 4ом...!!!