avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.07.2014 в 14:11:41

qwerty123123 написал : А в чем разница? У меня основной этажный щит и щиток на фото расположены менее чем в полуметре друг от друга.

На расстоянии вытянутой руки или, всё-таки, надо выходить из квартиры, чтобы обесточить квартирный щит?

qwerty123123 написал : я не стал еще один вводной в новом щитке

Что значит "ещё один", если 32А стоит на ВЫХОДЕ этажного щита, отчего уже не может быть вводным, и предназначен для защиты ввода в квартиру.

0
qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

14.07.2014 в 23:37:41

avmal,оба щита, этажный и мой новый, смонтированы в тамбуре. В этажном щите стоят 3 автомата декрафт - двухполюсый на 32А, и два однополюсных - на 25А и 16А. Пока новый щиток запитан с автомата на 25А. В ближайшее время 32А заменю на шнайдеровский (который сейчас стоит в новом щитке вместо УЗО) и с него запитаю новый щиток. В дальнейшем автоматы на 16А и 25А будут выброшены.

0
Вложение
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.07.2014 в 10:34:19

qwerty123123 написал : оба щита, этажный и мой новый, смонтированы в тамбуре

а что ж в квартире свой щит не поставили?

0
qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

15.07.2014 в 11:29:37

luzgin, а зачем? Да и некуда. А так - стоит в тамбуре, каши не просит.

0
luzgin
luzgin
Резидент

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

15.07.2014 в 11:32:38

qwerty123123 написал : luzgin, а зачем? Да и некуда. А так - стоит в тамбуре, каши не просит.

необычное решение

0
qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

15.07.2014 в 13:27:35

luzgin, почему? Тамбур от подъезда отсекается дверью с замком. Соответственно посторонних там не бывает.

0
qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

15.07.2014 в 23:05:39

Так лучше?

Длиной проводов займусь позже.

Johnny написал : Провода под гребенку на УЗО заведены неправильно - нужно сзади.

так принципиально нельзя или нежелательно? Нашел наконец-то клеммы для этого. Кажется TDM

Если клемму заводить сзади, то шлиц затяжного винта будет обращен к задней стенке, т.е. чтобы подтянуть его необходимо полностью извлечь клемму из автомата. Или так и должно быть?

0
Вложение
UncleSam976
UncleSam976
Местный

Регистрация: 12.07.2010

Москва

Сообщений: 892

15.07.2014 в 23:10:39

qwerty123123, Как удалось поставить автоматы на рейку так криво?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

15.07.2014 в 23:58:19

qwerty123123 написал : так принципиально нельзя или нежелательно?

А вы посмотрите на уровень зубцов гребёнки? Они так и должны быть после затяжки на разных уровнях?

0
qwerty123123
qwerty123123
Местный

Регистрация: 09.03.2011

Нижний Новгород

Сообщений: 449

16.07.2014 в 00:18:09

UncleSam976, avmal, последствия затяжки вводных клемм. Т.е. все же сначала затягиваем провод в клемме, а потом ставим клемму шлицем к задней стенке?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.07.2014 в 05:34:10

qwerty123123 написал : ставим клемму шлицем к задней стенке?

А это зачем? Чтобы протяжку нельзя было сделать? Что вы всё придумываете? Ставите гребёнку, потом клемму, а потом подключаете к ней провод.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу