Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

08.12.2016 в 11:35:02

А чего тут советовать или даже просто смотреть, когда не то что схемы нет, а даже пластрон не снят. Вы бы еще крышкой закрыли.

0
Аватар пользователя
VitOk

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

08.12.2016 в 11:40:37

bnmuyt, я создал отдельную тему просто не знаю как это сообщение удалить.... а в новой теме есть фото без пластрона... но с другой стороны что оно даст... я же написал что пока компоную щит, соответственно там никакой коммутации и ничего кроме дин реек и двух шин нет....

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

08.12.2016 в 11:51:57

Без пластрона это для замечаний "вообще". А раз никакой коммутации нет и ничего не подписано, то фото голой компоновки без подписей вообще не нужно, нужна схема и картинка компоновки по рейкам, можно просто из Экселя.

0
Аватар пользователя
VitOk

Местный

Регистрация: 24.02.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 9

08.12.2016 в 12:50:01

если бы у меня была схема я бы не просил критиковать... собрал бы по схеме и все.... есть проложенные кабеля и комутацию я специально пока не делал... чтобы в случае чего можно было бы поменять местами что-то... а смысл сделать коммутацию потом переделывать?

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

20.02.2017 в 19:37:15

Energon написал: Надписи потом заменил.

Кто бы мог подумать, что на одном автомате можно столько всего написать. :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20659

20.02.2017 в 19:42:18

bnmuyt, можно и больше, если мелким почерком :)

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

20.02.2017 в 20:08:20

AlekSss написал: Почему нельзя делать простую классику - ввод сверху и с лево на право (гребнки тоже ставить исключительно вверху и тд).

ну я же не виноват, что у Хагера система родных шин и подключение снизу. Если все правильно собрано то какая в принципе разница то?

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

20.02.2017 в 20:38:30

Energon, извините я не спец по хагеру - однако видел щиты на хагере с норм расположением гребенок и всего прочего (надеюсь пруф требовать и реклимаровать не будем). Разница исключительно в читаемости и эстетичности,даже несмотря на красивые рисуночки и надписи (хотя может быть левшам вообще без разницы что откуда и как перепутано и для них это норма или даже некий идеал). Кстати в вашем случае можно было использовать щиток чуток побольше. Разумеется я никого не собираюсь учить и тп - всего лишь поделился своим скромным видением.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20659

20.02.2017 в 20:41:06

AlekSss написал: Разница исключительно в читаемости

Что у вас вызывает затруднения при прочтении этого лаконичного щитка? Прямо вот по пунктам, если можно.

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

20.02.2017 в 20:56:20

Radio написал: Что у вас вызывает затруднения при прочтении этого лаконичного щитка? Прямо вот по пунктам.

Если вы не потеряли первоначальную нить речь была вовсе не только об конкретно одном этом щитке - там где ввод лепят снизу таких много. Раз вам интересно мнение по этому: Мы видим гребенку и коричневые провода (в данном случае даже те же желтые наконечники сильно облегчили бы видимость подключения,раз уж между автоматами нет никакого расстояния из-за экономии места). Гребенка снизу неудобна для чтения и не важно что сделано по мурзилкам. Надписи на самих автоматах не по феншую. В более сложных щитках конечно нет таких недочетов,но читаемость схемы и подключения крайне неудобна и забирает драгоценное время в пустоту.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20659

20.02.2017 в 21:08:56

AlekSss написал: Гребенка снизу неудобна для чтения

Гребенка удобна для чтения хоть сверху, хоть снизу. Даже баобаб поймет, что где гребенка, там и вход. А выход с другой стороны. :)

Реально можно было бы улучшить всего пару вещей: 1) нарастить вводной кабель жилами правильной расцветки, а не делать фазными все три; 2) на верхний держатель поставить штатный клеммник. Впрочем, второе не так важно, больше для эстетов. А так получилось тоже вполне гармонично, да и лофт.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20659

20.02.2017 в 21:13:27

AlekSss написал: в данном случае даже те же желтые наконечники сильно облегчили бы видимость подключения,раз уж между автоматами нет никакого расстояния из-за экономии места

Слышали, Energon? В ваш огород камушек! Почему не обжали отходящую моножилу 2,5мм² наконечниками для многопроволоки 6 мм²? В следующий раз обязательно сделайте это, а то вдруг кто-то не увидит подключение. :)

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

20.02.2017 в 21:30:38

Radio, по поводу щита вопрос. Через ВАР и УЗМ не вся нагрузка идет? Со ввода два фазных и два нулевых провода отходит. Куда второй?

0
Аватар пользователя
AlekSss

Местный

Регистрация: 26.03.2016

Старый Оскол

Сообщений: 150

20.02.2017 в 21:34:25

Radio, Речь была вовсе не об отходящих моножилах,а питании гребенок (на фото не видно,что они вообще обжаты,либо неизолированные наконечники). Вам может и удобно когда все перепутано с ног на голову,а мне нет (хотя разобраться можно - только время отнимает чуть больше,чем хотелось бы). Я плохо представляю как потом заказчика консультировать по щитку (учитывая,что они каждый расключены по разному,хоть и технически правильно) - хотя ежели сделал дело и сменил номер.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20659

20.02.2017 в 21:37:48

alx220 написал: Куда второй?

Тонкий? На вольтметр.

0