Аватар пользователя
ref_

Местный

Регистрация: 20.02.2020

Самара

Сообщений: 25

22.06.2021 в 15:14:33

привет, покритикуйте, плиз щиток, есть ли ошибки при сборке и т.п. собирал в первый раз, диф. оставил пока от застройщика, вместо него впоследствии будет 2 узо hager CD263J фото щитка , легенда щитка

заранее спасибо за здравую критику

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20658

22.06.2021 в 17:10:57

ref_, шикарно, но я не увидел подобающих в данном случае вильчатых гребенок KDN163. Пичаль.

0
Аватар пользователя
ref_

Местный

Регистрация: 20.02.2020

Самара

Сообщений: 25

22.06.2021 в 17:15:11

Radio написал: вильчатых гребенок KDN163. Пичаль.

гребенки это мой промах, согласен, заказал не те по неопытности, в любом случае заказаны вильчатые, приедут вскорости надеюсь, заменю

0
Аватар пользователя
UncleSam

Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

02.10.2021 в 16:42:53

  1. Покритикуйте схему щитка, располагаться будет в SE Pragma 2x18:

(резервная ссылка: http://vkote.ru/i/2021.10.02/0003724b/shema_schitka.png)

  1. Как определить, есть ли земля в щите в подъезде?
0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.10.2021 в 17:08:28

UncleSam,не тот раздел для обсуждения.

UncleSam написал: Как определить, есть ли земля в щите в подъезде?

дом какого года? до 90 было зануление

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
UncleSam

Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

02.10.2021 в 17:40:00

megrad написал: UncleSam,не тот раздел для обсуждения.

UncleSam написал: Как определить, есть ли земля в щите в подъезде?

дом какого года? до 90 было зануление

megrad, 1970. В прошлом году заменили проводку в щитах. Части щитка "соединены" зеленожелтым проводом, хочу понять, это заземление или уравнивание потенциалов или еще что-то.

И еще вопрос, у кого узнать максимально разрешенную к подключению мощность? От счетчика провода 10 мм2.

0
Аватар пользователя
UncleSam

Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

02.10.2021 в 17:40:37

megrad написал: не тот раздел для обсуждения

а куда переехать?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.10.2021 в 18:10:37

UncleSam, создайте отдельную тему

UncleSam написал: В прошлом году заменили проводку в щитах

Фото щита - должна быть пяти проводка(три фазы, ноль, земля)

UncleSam написал: И еще вопрос, у кого узнать максимально разрешенную к подключению мощность?

УК. Дом с газом или электроплиты?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
UncleSam

Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

03.10.2021 в 09:27:35

megrad написал: UncleSam, создайте отдельную тему

UncleSam написал: В прошлом году заменили проводку в щитах

Фото щита - должна быть пяти проводка(три фазы, ноль, земля)

UncleSam написал: И еще вопрос, у кого узнать максимально разрешенную к подключению мощность?

УК. Дом с газом или электроплиты?

megrad, жилищник я и 10-метровой палкой стараюсь не трогать. Дом с электроплитами, счетчик на 63А. Вместо пакетников всем поставили автоматы ИЭК на 40А. Что будет, если поставить свой автомат на 63А? Могу ли за это наказать? Даже так, сможет ли кто-то это обнаружить?

megrad написал: Фото щита - должна быть пяти проводка(три фазы, ноль, земля)

Эти дегенераты провели в щиток три провода. Два заглушены, с одного берется фаза. Параллельно в отдельном коробе провели нулевой провод и еще какой-то. Оттуда протянут сильно помятый провод 10 мм2, как я понимаю, земля. При этом сама коробка заделана наглухо в гипсокартонный короб. Фото попозже попробую сделать.

0
Аватар пользователя
UncleSam

Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

03.10.2021 в 09:46:06

megrad написал: создайте отдельную тему

сделано: https://mastergrad.com/forums/t311872-proshu-zamechaniya-sovety-po-sheme-kvartirnogo-eletroshchita/

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

03.10.2021 в 17:03:46

UncleSam, :applause:

UncleSam написал: Что будет, если поставить свой автомат на 63А

На основании чего?

UncleSam написал: Могу ли за это наказать?

Вы получаете без согласования дополнительную мощность - то есть тырите без согласвания.

UncleSam написал: Даже так, сможет ли кто-то это обнаружить?

Когда что ни будь сгорит ... само вылезет. У Вас есть расчётный проект, который нарушать нельзя. хотите больше согласовывайте.

UncleSam написал: 10 мм2, как я понимаю, земля.

А этот провод к чему ни будь подключен?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20658

03.10.2021 в 17:16:59

megrad написал: то есть тырите без согласвания

Тырят мимо счетчика. Всё, что через него, — покупают.

megrad написал: Когда что ни будь сгорит ... само вылезет

Очередная бредятина. Что там может сгореть? От того, что какой-то юзер с непомерным чсв воткнул себе автомат пожирнее, квартира больше потреблять не станет.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20658

03.10.2021 в 17:18:54

megrad написал: то есть тырите без согласвания

Тырят мимо счетчика. Всё, что через него, — покупают.

0
Аватар пользователя
UncleSam

Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

03.10.2021 в 21:14:02

Фото попозже попробую сделать.

UncleSam,

0
Аватар пользователя
UncleSam

Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

03.10.2021 в 21:20:28

megrad написал: А этот провод к чему ни будь подключен?

уходит туда же, куда и (?) ноль, из замурованного короба. ноль виден на фото - разведен на шинку и на две квартиры.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу