Аватар пользователя
UncleSam

Местный

Регистрация: 12.07.2008

Москва

Сообщений: 574

08.10.2021 в 06:26:44

megrad написал:

UncleSam написал: естественно, речь о том, что земля отломится или где-то не подключена.

Вы определитесь : замыкание между ноль и землёй или обрыв земли? Кстати - перенесём диалог хотя бы в Вашу тему. данная не соответствуют нашему диалогу. Жду в Вашей теме. :confused:

megrad, https://mastergrad.com/forums/t311872-proshu-zamechaniya-sovety-po-sheme-kvartirnogo-eletroshchita/

0
Аватар пользователя
Сeргей

Местный

Регистрация: 29.03.2023

Москва

Сообщений: 3

31.03.2023 в 12:02:33

Добрый день! Подскажите по схеме щита в частном доме, 15кВт 380В. От прошлых хозяев достался щит с одним узо на 10 автоматах. Накидал схему нового щита Правильно все раскидал? УЗО на группы, дифы на духовку,водонагреватель, стиралку. Правильно подобрал? номинал реле, УЗО, дифов? Сборку проводом 4мм или 6мм делать? Планирую собирать на EKF или варианты кроме ТОПов?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

31.03.2023 в 12:10:42

УЗО на группы, дифы на духовку,водонагреватель, стиралку . Сeргей,
Зачем ? Когда эти Девайсы можно спокойно раскидать по группам , на отдельный линиях . Или вы думаете, что вы отдельными диффами на 10мА поднимите свою безопасность? Всего надо подумать, какой системы заземление вы будете делать.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

31.03.2023 в 12:20:11

UncleSam, День Добрый,

Сeргей написал: Подскажите по схеме щита в частном доме,

Про заземление уточните, пожалуйста: есть/нет, если есть, то какое?

Сeргей написал: От прошлых хозяев достался щит с одним узо на 10 автоматах.

Бывает.

Сeргей написал: УЗО на группы

Если нужно бюджетно, то трех УЗО достаточно на всё.

Сeргей написал: дифы на духовку,водонагреватель, стиралку.

Не нужно, проще под УЗО всё распределить. Но, если есть возможность поставить все АВ 2P.

Сeргей написал: Правильно подобрал? номинал реле, УЗО, дифов?

Назначение автоматов непонятно, поэтому сложно ответить. УЗО можно взять 25А, или, если какая-то отдалённая перспектива электрокоммунизма, то 40А, хватит за глаза.

Сeргей написал: Планирую собирать на EKF

Не надо.

Сeргей написал: варианты кроме ТОПов?

Сейчас ТОПы IEK, Chint, DEKraft, но и те же ABB, Hager можно приобрести...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20653

31.03.2023 в 12:35:59

MaSeVi написал: Не надо.

А чего? Екф тоже топ.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

31.03.2023 в 12:36:54

Radio написал: А чего? Екф тоже топ.

Среди EKF)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Сeргей

Местный

Регистрация: 29.03.2023

Москва

Сообщений: 3

31.03.2023 в 13:01:54

MaSeVi написал: UncleSam, День Добрый,

Сeргей написал: Подскажите по схеме щита в частном доме,

Про заземление уточните, пожалуйста: есть/нет, если есть, то какое?

Сeргей написал: От прошлых хозяев достался щит с одним узо на 10 автоматах.

Бывает.

Сeргей написал: УЗО на группы

Если нужно бюджетно, то трех УЗО достаточно на всё.

Сeргей написал: дифы на духовку,водонагреватель, стиралку.

Не нужно, проще под УЗО всё распределить. Но, если есть возможность поставить все АВ 2P.

Сeргей написал: Правильно подобрал? номинал реле, УЗО, дифов?

Назначение автоматов непонятно, поэтому сложно ответить. УЗО можно взять 25А, или, если какая-то отдалённая перспектива электрокоммунизма, то 40А, хватит за глаза.

Сeргей написал: Планирую собирать на EKF

Не надо.

Сeргей написал: варианты кроме ТОПов?

Сейчас ТОПы IEK, Chint, DEKraft, но и те же ABB, Hager можно приобрести...

MaSeVi, спасибо за ответы заземление штыревое есть, насколько заходит в землю не знаю нужно соотношение цена качество автоматы - свет по комнатам и розетки по комнатам, дифы хотел на отдельные приборы по бренду ясно, буду калькулировать Сборку проводом 4мм или 6мм делать?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16873

31.03.2023 в 13:04:22

Сeргей написал: по бренду ясно, буду калькулировать

Ясно.

Сeргей написал: Сборку проводом 4мм или 6мм делать?

Первое. Пользуйтесь, по возможности, штатными решениями по гребёнкам (шинам), клемммам и т.д.. Вам будет проще.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

31.03.2023 в 13:15:07

MaSeVi написал:

Radio написал: А чего? Екф тоже топ.

Среди EKF)))

MaSeVi, Наверное, речь про Аверис.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

31.03.2023 в 13:18:03

MaSeVi, спасибо за ответы заземление штыревое есть, насколько заходит в землю не знаю Сeргей,
Вам про систему - ТТ , или TN- C S. ???

0
Аватар пользователя
Сeргей

Местный

Регистрация: 29.03.2023

Москва

Сообщений: 3

31.03.2023 в 13:23:54

dokar, хороший вопрос, в щите на столбе заземление уходит в землю, в дом идет 4 провода по воздуху, дома из щита провод идет к штырю в землю.

0