MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

06.05.2012 в 01:26:45

avmal написал : Просто покупайте для жилы 2,5 наконечники 2,5, а для жилы 4,0 наконечники 4,0 и всё встанет на свои места.

Уважаемый avmal! У меня к вам просьба. Не могли бы вы не отвечать на мои посты? Буду вам искренне благодарен. И без обид, пожалуйста. Я понимаю, почему вы пишете много сообщений, но мне от этого, как говориться, не легче. Я жду, что кто-нибудь на форуме мне поможет, ответив на конкретный вопрос.

Освежу задачу: согласно данным производителей, гильзы НШВИ 2.5-8 и 2.5-12 имеют внутренний диаметр 2.3 мм. Если посчитать площадь сечения кабеля, то получается 4,15 кв. мм. И действительно, такие гильзы идеально подходят для кабеля 4 мм. кв. Мне интересно знать - это всегда так, и можно смело покупать гильзы на "размер" меньше, либо это ошибка в обозначении лишь гильз IEK и Navigator?

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

06.05.2012 в 01:31:35

avmal написал : Просто покупайте для жилы 2,5 наконечники 2,5, а для жилы 4,0 наконечники 4,0 и всё встанет на свои места.

Если вы действительно имеете дело с электрикой, купите в магазине кабель с площадью сечения по меди 2.5 мм. кв. и втулочные наконечники НШВИ 2.5-8 с голубой "юбкой". И ваш кабель пролезет через наконечник вместе с изоляцией, потому что внутренний диаметр НШВИ 2.5 равен 2.3 мм, а не 1,784 мм, как должно быть.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.05.2012 в 02:20:25

MP42B написал : Если вы действительно имеете дело с электрикой, купите в магазине кабель с площадью сечения по меди 2.5 мм. кв. и втулочные наконечники НШВИ 2.5-8 с голубой "юбкой". И ваш кабель пролезет через наконечник вместе с изоляцией, потому что внутренний диаметр НШВИ 2.5 равен 2.3 мм, а не 1,784 мм, как должно быть.

Во-первых, внутренний диаметр гильзы НШВИ 2,5 равен 2,2мм. Во-вторых, наконечники предназначены для многопроволочной жилы и если вы геометрию в школе проходили, то должны знать, что диаметр многопроволочной жилы никак не может быть равен диаметру моножилы, которую вы пытаетесь опрессовать наконечником. А с электрикой дело я имею ...

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.05.2012 в 02:23:01

MP42B написал : Уважаемый avmal! У меня к вам просьба. Не могли бы вы не отвечать на мои посты? Буду вам искренне благодарен. И без обид, пожалуйста. Я понимаю, почему вы пишете много сообщений, но мне от этого, как говориться, не легче.

В таком случае прошу вас в моей теме не поститься и создать свою для решения вашей неразрешимой проблемы.

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

06.05.2012 в 08:33:41

avmal написал : Во-первых, внутренний диаметр гильзы НШВИ 2,5 равен 2,2мм.

Нет, товарищ электрик. 2.3 мм. Посмотрите любой сайт, на котором указаны параметры НШВИ. Например вот этот: http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/nsvi/

avmal написал : диаметр многопроволочной жилы никак не может быть равен диаметру моножилы, которую вы пытаетесь опрессовать наконечником.

Во-первых, во всех моих постах написано про многожильный кабель, и я не собирался опресовывать моножилу. Читайте внимательно! Если вы электрик, то должно быть в курсе. НШВИ - для многожильного провода. Во-вторых, я писал, что многожильный кабель 4 квадрата прекрасно лезет в НШВИ-2.5. Читайте внимательно!

Вы не читаете чужих сообщений, но отвечаете на них. Поэтому я и просил вас не отвечать мне. Некоторые люди, мельком заметив, что ответ на вопрос вроде бы уже есть, считают, что больше отвечать уже не стоит.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

06.05.2012 в 09:03:13

MP42B,сейчас спецом для Вас померил- 2.5 гильза с синей рубашкой и 4 ПВ3 провод- НЕ ЛЕЗЕТ ОН ТУДЫ! результат под ответ не подгонял, простите..

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

06.05.2012 в 09:15:27

MP42B написал : Во-первых, во всех моих постах написано про многожильный кабель, и я не собирался опресовывать моножилу. Читайте внимательно!

Откуда тогда у вас появился диаметр 1,784мм?

MP42B написал : внутренний диаметр НШВИ 2.5 равен 2.3 мм, а не 1,784 мм, как должно быть.

MP42B написал : Во-вторых, я писал, что многожильный кабель 4 квадрата прекрасно лезет в НШВИ-2.5.

Для одной жилы обычно покупают НШВИ 2,5, а не 2х2,5.

MP42B написал : просил вас не отвечать мне

Просил, кстати, и я не поститься вас в моей теме, а результат...?

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

06.05.2012 в 09:25:28

greg111 написал : MP42B,сейчас спецом для Вас померил- 2.5 гильза с синей рубашкой и 4 ПВ3 провод- НЕ ЛЕЗЕТ ОН ТУДЫ! результат под ответ не подгонял, простите..

Спасибо. А когда вы покупали гильзы и кто производитель, не помните случайно? Так получилось, что за последние две недели я купил примерно с десяток пакетов и каждый раз проверял и кабель, и гильзы. То есть тупо брал в магазине кабель 4 квадарата и просил подобрать гильзы для него, так как в противном случае мне суют гильзы с серой юбкой на 6 квадратов, на которой написано НШВИ-4....

Такая картина - в Кабель-Магазине, в Максидоме и в Гатчине на Соборной. Везде продавцы сначала советуют брать НШВИ-4 с серой юбкой, но потом, когда выясняется, что он большой, говорят, что раньше вроде подходил.

Кстати, белый кабель 4 квадрата подходит к гильзе с синей юбкой 2.5-12 идеально, а синий кабель 4 квадрата даже немного маловат для гильзы 2.5. У него изоляция чуть потоньше, чем у белого.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.05.2012 в 10:22:55

Что-то не то у Вас с гильзами происходит. Понятное дело я часто встречаю прослабленое сечение провода - в гильзу заходит свободно, но не разу не приходилось брать гильзу меньшей градации для опрессовки.

0
MP42B
MP42B
Местный

Регистрация: 04.05.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 331

06.05.2012 в 10:58:00

web-rr написал : Что-то не то у Вас с гильзами происходит. Понятное дело я часто встречаю прослабленое сечение провода - в гильзу заходит свободно, но не разу не приходилось брать гильзу меньшей градации для опрессовки.

Да если б у меня. Одного калькулятора и знания формулы площади круга ДОСТАТОЧНО, чтобы заметить противоречие.

Смотрите: берем гильзу НШВИ 2.5-10. Далее смотрим ее параметры на коробке либо в справочнике: http://www.techelectro.ru/prod/insulugs/nsvi/ Видим - внутренний диаметр гильзы 2.3 мм. Считаем площадь сечения. Получается 4.15 мм. кв.

ИТОГ: сечение гильзы "НШВИ 2.5" имеет площадь 4.15 кв.мм. Тогда почему на пачке пишут "НШВИ-2.5"

У меня пока только одно предположение - один китаец ошибся и понеслось. Спросите в магазине консультанта, продающего наконечники, чему равна площадь круга, если известен его радиус или диаметр. Без Инета 99% консультантов только разведут руками. Им по барабасу, что такое 2.5 на пачке. Может диаметр, может площадь, может длина окружности... А предприниматели, которые занимаются закупками, те вообще терминов таких не знают....

Есть у меня дурная привычка - все изучать досконально. И я не раз находил такие ошибки в учебниках. Когда в 1-м издании 1946-го года нет ошибки, а со 2-го по 9-е издания во всех учебниках пошла ошибка. Удельные координаты цветности больше единицы. Тысячи студентов пишут курсовики, но никто не замечает....

0
el-fi
el-fi
Резидент

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

06.05.2012 в 11:01:20

Гильза 2,5 noname, провод ПВ-3 2,5мм2. Не проваливается.

MP42B написал : Кстати, белый кабель 4 квадрата подходит к гильзе с синей юбкой 2.5-12 идеально, а синий кабель 4 квадрата даже немного маловат для гильзы 2.5. У него изоляция чуть потоньше, чем у белого.

Странная характеристика кабеля: белый, синий...

0
Вложение

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу