SMAIL написал :
А не надо весь! Сделай только до и после счётчика, а остальное ПВ3.
Это если большой щит, у меня часто много маленьких щитов учета, там с счетчика сразу в ВА заходит, но идёт под панелями и приходится долго выгибать, что не есть удовольствие.
Хочу немного переделать квартирный щит. Сейчас все автоматы под одним УЗО.
Вариант переделки такой:
Общий АВ 2П, затем УЗМ (может быть), затем уже разделение на три АВ - общий 2П + УЗО, отдельно холодильник, отдельно свет 2П.
Вопросы:
Первым можно поставить просто автомат 2П, а не рубильник?
УЗМ нормально после общего АВ?
Фазы после общего АВ/УЗМ делить такими же шинами, что и ноли? А то посмотрел на сайте Электромонтажа, почти везде написано для ноля и земли.
Квартира в московской новостройке, щит на площадке на двушку. Не могу понять, как можно при входном автомате 50А ставить УЗО на 40А 30 mA. По все теории "амперы" УЗО должны быть равны или больше , чем автомата. Проверил в другом микрорайоне
( поблизости) - то же самое и сделано все очевидно на основании проекта. Может кто объяснит этот ребус?
Напишу тут.
Планирую установить силовой 36 мод. и ниже выключателя света слаботочный щиток . Щитки встроенные справа от двери по фото. В слаботочный планирую установить роутер. Ширина ниши 320 мм. Что посоветуете? Желательно одинаковый дизайн
rms74 написал :
Ширина ниши 320 мм. Что посоветуете?
Советую обратить внимание на АВВ-шный шкаф UK 536 http://www.electro-mpo.ru/card39551.html Корпус пластиковый, а дверь- железная...
Там есть возможность на каждую дин-рейку установить до 14 модулей...
Юрий-Электр написал :
Советую обратить внимание на АВВ-шный шкаф UK 536 http://www.electro-mpo.ru/card39551.html Корпус пластиковый, а дверь- железная...
Там есть возможность на каждую дин-рейку установить до 14 модулей...
rms74 написал :
Планирую установить силовой 36 мод. и ниже выключателя света слаботочный щиток . Щитки встроенные справа от двери по фото. В слаботочный планирую установить роутер. Ширина ниши 320 мм. Что посоветуете? Желательно одинаковый дизайн
Не самое лучшее место для установки, т. к. у Вас будет ещё наличник вокруг двери и места по ширине совсем не останется. На другую стену в этом же углу не думали?
STAS_V написал :
Не самое лучшее место для установки, т. к. у Вас будет ещё наличник вокруг двери и места по ширине совсем не останется. На другую стену в этом же углу не думали?
На другой он будет в центре что-ли, на виду.
Сам склоняюсь на эти модели 36 мод.:
Unibox ABB: габаритные размеры - 533×293×118 мм, размеры ниши:-530×280×80мм.
Mini Pragma Schneider Electric: габаритные размеры - 502×294×98 мм, размеры ниши:- 478×270×80 мм.
Tekfor: - 535×290×102 мм, размеры ниши: не нашел.
Ниже такой же, но на 24 мод. или 12 для слаботочки.
По габаритам в нишу встают. Что думаете по этим моделям?
Не внушают только доверие пластиковые двери.
Сделайте нишу сами и ткните EDF-панель. Мы вон в Снежинск (он же с Челябом почти рядом) запилили панель на 9+3 реек, по 12 модулей каждая. 9 реек под силу, и три под слаботочку. А ширина у такой панели будет всего 250 мм. А высота - неограничена.