19.06.2014 в 17:38:45
Alexiy написал : Есть надежда, что с родины Schneider Electric придёт адекватный ответ
Итак, мой вопрос Шнейдеру был таким:> Требуется уточнить следующий момент касательно ISSW: если напряжения источников не синхронизированы, теоретически напряжение между выводами "2" и "4" может достигать 440В (действующее значение) и 620В (амплитудное значение) если напряжения источников окажутся в противофазе. Допустим ли такой режим эксплуатации для ISSW?
Уточнения с завода-изготовителя:
данные переключатели могут использоваться только в случае, когда напряжения источников синхронизированы.
Короче, нельзя их использовать как переключатели "сеть-генератор". С чем всех и поздравляю (особенно тех, кто использует).
23.06.2014 в 23:32:22
Юрка написал : Уточнения с завода-изготовителя: данные переключатели могут использоваться только в случае, когда напряжения источников синхронизированы.
Короче, нельзя их использовать как переключатели "сеть-генератор". С чем всех и поздравляю (особенно тех, кто использует).
О какой синхронизации может идти речь, если сеть и генератор не имеют и не могут иметь ни одной общей точки?
24.06.2014 в 09:21:50
avmal написал : О какой синхронизации может идти речь, если сеть и генератор не имеют и не могут иметь ни одной общей точки?
Как это не имеют. Сеть 0.4 кВ работает с глухозаземленной нейтралью. Заземли один полюс генератора - и вот она общая точка. А вот если генератор не заземлять - то и не будет общей точки.
24.06.2014 в 10:09:49
avmal написал : не имеют и не могут иметь
Это почему? В правилах рекомендуют не изменять систему заземления при переходе на резервное/автономное питание. И все резервные генераторы во всех нормальных заведениях (больницы, режимные объекты) заземлены. У нас тут новая мода? В связи с использованием "кЁтайцев"?
24.06.2014 в 11:04:50
Solovey написал : Заземли один полюс генератора - и вот она общая точка.
Тут речь идёт о "бытовых" генераторах, предназначенных для индивидуального использования в жилом фонде и мне не попадались генераторы ( может просто не повезло ), у которых одну из обмоток можно было бы сажать на корпус. И потом, объединять рабочий ноль с защитным уже после деления, считается плохим тоном, что диктует невыполнение рекомендаций нормативов и переход на другую систему заземления.
24.06.2014 в 15:40:11
avmal написал : объединять рабочий ноль с защитным уже после деления
Во всех автономных генах обмотка изолирована от корпуса. Все вполне нормально подключаются по TN в доме. вез всякого повторного объединения. Исключение фильдиперстовые модели (сам не встречал, но форумчане писали) в которых якобы есть встроенный контроль утечки на корпус. Те да в доме с ТN бесполезны. Они "чистые походно - переносные "
24.06.2014 в 16:10:28
Насяльника написал : сам не встречал, но форумчане писали
ага... слухами земля полнится. Сидим тут все и боимся неведомой ё...ной х...ни
24.06.2014 в 16:14:09
Alexiy написал : ага... слухами земля полнится. Сидим тут все и боимся неведомой ё...ной х...ни
+100 Ну не все.:) Но вот уважаемый Консультант же утверждает .....
24.06.2014 в 17:46:49
Насяльника написал : Во всех автономных генах обмотка изолирована от корпуса. Все вполне нормально подключаются по TN в доме. вез всякого повторного объединения.
Может я что-то не улавливаю в дискуссии, но очень хочется. Расскажите в каком месте я начинаю тупить. Итак ... РЕ - общий защитный проводник для всех нагрузок как при питании от сети, так и от генератора. TN - система с глухозаземлённой нейтралью ( выводом трансформатора ) и характерна для сети, но никак не для генератора. Что и как может нормально подключаться в доме по TN после переключения на генератор?
24.06.2014 в 18:00:01
avmal написал : Что и как может нормально подключаться в доме по TN после переключения на генератор?
А эти всякие котлы, в которых контроль пламени при использовании системы IT не работает и котел тухнет...???
Какой генератор не допускает заземления вывода обмотки? Почему? С точки зрения генератора как электрической машины - вроде проблем быть не должно...? (может я тут ошибаюсь и есть гены у которых вывод обмотки реально заземлять нельзя?)
24.06.2014 в 18:53:02
avmal написал : TN - система с глухозаземлённой нейтралью ( выводом трансформатора ) и характерна для сети, но никак не для генератора.
вот здесь тупишь. Генератор в системе питания 0,4 кВ является таким же источником, как и понижающий трансформатор.
24.06.2014 в 19:12:43
Alexiy написал : Генератор в системе питания 0,4 кВ является таким же источником, как и понижающий трансформатор.
Трансформатор с глухозаземлённым выводом и тщательно изолированные от заземлённого корпуса генератора выводы - что между ними общего?
Solovey написал : может я тут ошибаюсь и есть гены у которых вывод обмотки реально заземлять нельзя?
Есть такие гены и, как правило, бытовые, которые мы тут и рассматриваем.
Solovey написал : А эти всякие котлы, в которых контроль пламени при использовании системы IT не работает и котел тухнет...???
Или ставят нормальный котёл, или включают генератор с нарушением требований завода-изготовителя.
24.06.2014 в 22:13:06
avmal написал : Или ставят нормальный котёл, или включают генератор с нарушением требований завода-изготовителя.
Может мне так везет, но еще днем через яндекс открыл инструкцию от первого попавшегося бытового гены. Написано что по согласованию с местным энергетиком можно заземлять вывод обмотки.
Так что в ответ на это могу только такими же словами ответить - берите нормальный генератор, и юзайте его как требуюет остальная схема проводки. Надо - заземляйте вывод, не надо - пусть изолированный стоит. Нефиг хлам покупать.
24.06.2014 в 22:25:36
Solovey написал : в ответ на это могу только такими же словами ответить - берите нормальный генератор, и юзайте его как требуюет остальная схема проводки
И такой вариант отрицать никак нельзя. Для каждого конкретного случая всегда выбирается свой разумный выход из положения, но у меня, как-раз, ещё ни разу не было необходимости "брать нормальный генератор".
25.06.2014 в 00:11:19
avmal написал : Трансформатор с глухозаземлённым выводом и тщательно изолированные от заземлённого корпуса генератора выводы - что между ними общего?
Трансформатор 10/0,4 (6/0,4) тоже имеет тщательно изолированную от корпуса нейтраль (то есть, физически, изоляция фазных и нулевых выводов обмоток от корпуса идентичная). Заземление нейтрали допускается только в ЩСН (ВРУ) с помощью перемычки между шинами N и PE
Полная аналогия с генератором. Так что TN для генератора, (как и для трансформатора) - это оптимальный вариант.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу