20.01.2013 в 10:51:02

ksiman написал : верхний и нижний ряды лучше было бы поменять местами

Почему сделал так - 1) вводной кабель 10 мм, хоть и NYM, но все равно гнется фигово. Поэтому рубильник (2-полюсный) и все подцепленные к нему через 2-п шинку дифавтоматы поставил внизу. 2) все кабели у меня входят снизу, посчитал - на верхний ряд тянуть пять пар фаза-земля (4 - освещение, со временем сделаю нормальным кабелем 1,5 мм), на нижний ряд - тоже 5 пар, но 1 пара - 10 мм (ввод), остальные (розетки) - 2,5. Поэтому и выбрал такое расположение...

  • пока 1,5 мм у меня здесь только один (крайний справа белый на верхнем ряду), засуну в гильзу. А остальные - вообще 0,75 :(, временное решение (чтобы хоть как-то свет горел), буду перекладывать на 3х1,5. Совет про гильзы для тонких возьму на вооружение. спасибо!
  • 3 земли тонких обжаты в одной гильзе 2.5

Потихоньку учусь, осложняет ситуацию то, что щиты собирались в процессе реконструкции (как дома, так и электропроводки), появились новые потребители, но старые розетки сразу отключать нельзя, ибо за окном сегодня -20 и можно замерзнуть....

Кстати вопрос - иногда, если прислушаться, слышно как тихо-тихо гудит УЗО или дифавтомат. Легонько стукну по корпусу - звук пропадает. Это что? Признак чего-то плохого, или не обращать внимания?

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

20.01.2013 в 14:38:01

Покритикуйте и мое творчество(точнее электрика моего) Критика нужна адекватная. Не по эстетике и тд..все соединяется 4 мм2 меди, приходит 4 мм2 алюминия (об этом узнали в конце) Насколько работоспособна схема ? Интересует дешево и сердито :)
http://s017.radikal.ru/i437/1301/84/ee68f03d651c.jpg

Селективность нарушена -я в курсе.

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.01.2013 в 14:53:15

На ввод автомат 2п, тогда не придётся аллюминий с медью скручивать. Не понятно назначение второго автомата (между вводным и счётчиком) Жёлто-зелёный провод надо использовать по назначению, но земли тут не видно :(

0
Metall
Metall
Резидент

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

20.01.2013 в 14:59:27

ksiman написал : Можно сложить жилку вдвое и обжать гильзой

какой гильзой , НШВИ ?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.01.2013 в 15:04:43

Metall Нет, лучше ГМЛ

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

20.01.2013 в 15:14:29

ksiman написал : На ввод автомат 2п, тогда не придётся аллюминий с медью скручивать. Не понятно назначение второго автомата (между вводным и счётчиком) Жёлто-зелёный провод надо использовать по назначению, но земли тут не видно :(

Там идет выключатель нагрузки -автомат на 32 однополюсный -счетчик - общее противопожарное УЗО на 100 мА потом раздается по группам автомат на 10 А ворота, УЗО 32А 30мА + 2 автомата по 16А на розетки и УЗО 25А 30мА + 2 автомата по 10 А свет..селективности правда нет.. Это гараж. Про 2х полюсные автоматы мне говорили не надежны..Например ноль отошел вот автомат и не сработал..Земли нет:)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.01.2013 в 15:17:50

jud-suss написал : Про 2х полюсные автоматы мне говорили не надежны..Например ноль отошел вот автомат и не сработал..Земли нет:)

Неправда Как Вы думаете что надёжнее - 2п автомат или скрутка Cu-Al?

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

20.01.2013 в 15:41:57

ksiman Надо их будет через клемник ?

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

20.01.2013 в 15:46:40

jud-suss Угу :)

0
jud-suss
jud-suss
Резидент

Регистрация: 17.04.2012

Волгоград

Сообщений: 1714

20.01.2013 в 15:48:57

ksiman написал : Про 2х полюсные автоматы мне говорили не надежны..Например ноль отошел вот автомат и не сработал..Земли нет Неправда

Ошибся :) Если не плотно ноль зажат , УЗО может не сработать ..правильно ? Или если эл.механическое то сработает ? ну а кроме этого есть замечания по надежности схемы ? То что три провода на УЗО зажаты не страшно ?

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

20.01.2013 в 16:28:25

jud-suss написал : Если не плотно ноль зажат ,

если плохой контакт, то он быстро отгорит, а узо при чем тут? если контакт автомата проплавит его корпус и коснется зануленного корпуса щита, узо тогда сработает. а сам по себе плохой кнтакт без утечек на узо не влияет!

jud-suss написал : То что три провода на УЗО зажаты не страшно ?

если они предварительно обжаты в гильзу ГМ, то нормально