Alexiy написал : должно иметь уставку и время срабатывания не менее чем в 3 раза большие.

Да ладно. Людям главное безопасность, а не селективность. Так что я за каскад УЗО.

Олечка написал : В данном случае установить клеммы (именно 4/6.NLP) - это требование заказчика.

Вот я и хочу слегка остудить заказчиков, а то они нас скоро победят. :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9113

16.09.2014 в 00:16:37

Олечка написал : Не знаю, нужна ли она.

Увы,да. Я столкнулся с этим с Леграновскими индикаторами,горят периодически,проконсультировался по поводу АВВ сами знаете у кого - итог

Олечка написал : Муж говорил, что, возможно, более правильным решением является установка клемм с предохранителями или что-то подобное.

верное утверждение.Но с клеммами никто не хочет связываться,а вот Multi 9 SE С2А коробочка мне попалась по интересной цене,вот я их и оприходовал.А с индикаторами сейчас ставлю эксперимент - ИЕК очень доступен,и корпуса ,и лампочки на 220 В,вот я их параллельно подключаю с Леграновскими и посмотрим(уж больно жёсткие условия поставки запасных лампочек от L - коробками и цена :swoon )

Олечка написал : Здесь уже места не хватило.

Ну почти так и я попал,мне две группы добавили,сделал один индикатор "камикадзе" -сгорит,так второй есть на отключаемых линиях.

Олечка написал : Рубильник обычный с "высокой" ручкой влез с запасом, а вот реверсивный, скорее всего, уже не войдет.

Входит,у него сверху элемент добавляется.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Женя_

Местный

Регистрация: 15.09.2014

Москва

Сообщений: 25

30.09.2014 в 14:22:47

Не смог оставить комментарий в другой группе, пишу здесь.

Щиток учетно-распределительный. Решение выполнено на OptiDIN, OptiMER и оболочке защитно-распределительной ОЗР-24. Вот такой щиток установлен и запущен в эксплуатацию в одном из частных домов.

0
Вложение
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5584

30.09.2014 в 14:25:29

Женя_, подключенные провода - это времянка?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

30.09.2014 в 14:27:03

Женя_ написал : Не смог оставить комментарий в другой группе, пишу здесь.

Ну у нас на форуме для таких щитов специальная тема есть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=39058

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

30.09.2014 в 15:34:42

serj12 написал : Я столкнулся с этим с Леграновскими индикаторами,горят периодически

Горят, как ни странно, только зелёные. Я вместо них ставлю голубые.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9113

30.09.2014 в 22:59:33

avmal написал : только зелёные.

Там почему-то тип ламп другой,в отличии от остальных. Волевым решением купил за 6.5 руб зелёную лампочку от ИЭК - а она чуть по высоте не становиться.При приложении небольшого усилия что-то щёлкнуло и она встала.Пока горит.Буду ИЭК ставить.Сейчас вроде все установленные работают.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Женя_

Местный

Регистрация: 15.09.2014

Москва

Сообщений: 25

02.10.2014 в 12:01:28

Johnny написал : Женя_, подключенные провода - это времянка?

Может все не идеально установлено :cool: зато сам и оборудование я выбрал хорошее

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

03.10.2014 в 16:22:18

Женя_, хочу спросить у Вас как у очевидца: клеммы на АВ КЭАЗ двойные? Обычные + под U-образную гребёнку, так?

Johnny написал : Женя_, подключенные провода - это времянка?

-похоже что нет, вон на вводном АВ наклейки в качестве пломб.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.10.2014 в 18:10:51

Женя_ написал : Может все не идеально установлено

Гребенка установлена задом наперед. ПУНП- http://punp.ru/

3 автомата на 20А. Нулевые провода должны быть синие, фазные белые. Ток утечки у Дифов рассмотреть не могу. Где заземление?

Женя_ написал : зато сам

Похвально.

Женя_ написал : оборудование я выбрал хорошее

АВДТ у КЭАЗ электронные.

0
Аватар пользователя
Женя_

Местный

Регистрация: 15.09.2014

Москва

Сообщений: 25

06.10.2014 в 16:33:50

Alarm написал : Женя_, хочу спросить у Вас как у очевидца: клеммы на АВ КЭАЗ двойные? Обычные + под U-образную гребёнку, так? -похоже что нет, вон на вводном АВ наклейки в качестве пломб.

Клеммы обычные, под U-образную гребёнку

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

06.10.2014 в 17:40:44

Женя_ написал : Клеммы обычные, под U-образную гребёнку

Только под U-образную? Такого не может быть! А под жилу? С верху - с низу клеммы одинаковы?

Rumato написал : АВДТ у КЭАЗ электронные.

Зато автоматы, говорят, неплохие. Женя_, переберите щиток. Исправьте, насколько это возможно. На желтом проводе, кажется, повреждение изоляции.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.10.2014 в 18:49:40

Alarm написал : Зато автоматы, говорят, неплохие.

Хорошие. Ставил, отрабатывают нормально.

0
Аватар пользователя
Alarm

Местный

Регистрация: 18.01.2014

Москва

Сообщений: 2619

06.10.2014 в 19:06:18

Господи! И Вы ставили? Так ответьте, пожалуйста, кто-нибудь, на мой вопрос!!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

06.10.2014 в 19:48:22

Alarm написал : клеммы на АВ КЭАЗ двойные? Обычные + под U-образную гребёнку, так?

:o Каюсь, не помню, в том случае гребенка не нужна была, я и внимание не обратил. Есть техподдержка - Стародубцев Дмитрий Курский электроаппаратный завод - КЭАЗ начальник управления обслуживания покупателей т/ф (4712) 399-911 доб. 22-15 starodubcev_dv@keaz.ru starodubcev_dv@rambler.ru ICQ 212-389-866